Alex090, несколько моментов:
1) Автоматы ИЭК - плохой выбор. Лучше АВВ/Легранд/Шнайдер - на выбор. Я обычно использую АВВ.
2) Перед счетчиком тоже желательно вводной поставить. Или он стоит в подъезде?
3) Почему вводной 32А? Это требования застройщика?
4) Зато после вводного 32А стоит УЗО 63А. Это как вообще?
5) На свет санузла 6А недостаточно? Почему ставите 10А?
6) Почему стиралку, водонагреватель и розетку с/у сажаете на автомат 16А? Не маловато? Какая мощность водонагревателся? И какого сечения кабель используете на эту группу? А то сечение не указано.
7) Что за розетки кухни? Что за остальные розетки? Что туда будет включаться? Какое количество этих розеток? Неплохо бы еще схему квартиры приложить с указанием, где расположены розетки, сколько их и что в них включается.
8) Вообще, лучше начинать, если так можно выразиться, с конца. То есть знать расстановку мебели, иметь на руках проект кухни (там те, кто будет делать и собирать кухню, указывают точное расположение розеток). Чтобы не получилось так, что потом будете удлинители тянуть.
9) Ну, и моя личная паранойя: не могу заставить себя на духовку кидать 2,5мм2. Кидаю 4мм2 :)