Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2016 в 15:32:08

kkoott написал: Для наглядности и более предметного разговора добавил еще одно фото подключения моих батарей :

На этом фото видно вандальное сплющивание осевого байпаса. Если радиатор стал плохо греть, значит забился шламом. Нужно было радиатор промывать или менять, а не уродовать весь стояк сплющиванием байпаса.

Если на нескольких этажах произвели такое вандальное сплющивание байпаса, то ничего удивительного если весь стояк стал греть намного хуже, так как расход мог уменьшиться в несколько раз.

Жильцы сами спилили сук, на котором сидели. Т.е. испортили сами себе систему отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

СерегаМосква32
СерегаМосква32
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Москва

Сообщений: 14

04.11.2016 в 15:47:33

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2016 в 15:47:52

sergctr написал: Асам стояк-то горячий? может вся проблема в нем.

Может стояк и недостаточно горячий. А все потому, что несколько этажей сплющили у себя байпасы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

СерегаМосква32
СерегаМосква32
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Москва

Сообщений: 14

04.11.2016 в 15:52:26

очень горячий стояк:

0
kkoott
kkoott
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Сумы

Сообщений: 24

04.11.2016 в 16:21:26

sergctr написал: Асам стояк-то горячий?

Стояк горячий ! Не кипяток конечно , но по сравнению с батареей - горячий !

Inch1964 написал: На этом фото видно вандальное сплющивание осевого байпаса.

Такое заужение стояка сделано на всех этажах с момента сдачи дома - с 1971 года !

Inch1964 написал: Может стояк и недостаточно горячий. А все потому, что несколько этажей сплющили у себя байпасы.

Так сплющить стояк в квартире не так то уж и просто , если не сказать практически НЕВОЗМОЖНО ( без сварки ) !

Inch1964 написал: Если радиатор стал плохо греть, значит забился шламом.

kkoott написал: подключены трубами на 3/4 чугунные , советского типа , радиаторы отопления по 10 секций ( промытые - почищенные !!! ) .

До 2007 года , пока не было теплосчетчика , с отоплением проблем не было !

kkoott написал: ак как в доме стоит теплосчетчик поток теплоносителя "прикрывают" для экономии и как следствие - еле теплые батареи и свежесть в квартире .

Вопрос как увеличить количество теплоносителя проходящего через батареи !!!

0

Жизнь такова какова и больше ни какова !

sergctr
sergctr
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Краснодар

Сообщений: 2

04.11.2016 в 16:48:00

kkoott, значит теплосчетчик неправильно настроен, либо радиатор забит, поспрашивайте соседей как у них греет.

0
kkoott
kkoott
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Сумы

Сообщений: 24

04.11.2016 в 17:01:09

sergctr написал: значит теплосчетчик неправильно настроен

Да в первом же сообщении об этом писал :

kkoott написал: Так как в доме стоит теплосчетчик поток теплоносителя "прикрывают" для экономии

====================

sergctr написал: либо радиатор забит

и об этом было :

kkoott написал: подключены трубами на 3/4 чугунные , советского типа , радиаторы отопления по 10 секций ( промытые - почищенные !!! ) .

=======================

sergctr написал: поспрашивайте соседей как у них греет.

У всех картина аналогичная !!! :(

0

Жизнь такова какова и больше ни какова !

SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

04.11.2016 в 17:57:58

Олегович написал:

SunFire написал: так то да, но только американка будет наверное в 20-30 раз дороже стального уголка ?

порядок гораздо меньше, угол Sanha, а именно такие как мне показались были использованы, стоит примерно 100р, угловая американка стоит примерно 250р, с учетом общей стоимости работ это на уровне погрешности, зато гораздо удобнее для монтажа/демонтажа

Олегович, в своём изречении ориентировался на угловые американки Viega, а у них цена 1500 р. за 3/4. Не подскажите, что за качественные американки есть по 250 р. ?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2016 в 18:09:59

kkoott написал: Вопрос как увеличить количество теплоносителя проходящего через батареи !!!

Опять спрашиваю, зачем Вам это нужно? Если холодно, то нужно увеличивать количество секция на батарее, а не стояк удушивать. От того, что пустите весь теплоноситель через свой радиатор, практически ничего не выиграете. А может даже и проиграете. Но навредите и себе и соседям уменьшив расход через стояк.

Например, в П-образном однотрубном стояке девятиэтажки коэффициент затекания в радиаторы бывает от 0,05 до 0,2, т.е. от 5 до 20% в зависимости от доли требуемой мощности радиатора. И остывание в одном радиаторе в бывает в пределах 2-3 градусов.

А Вы пытаетесь добиться, чтобы все 100% теплоносителя проходил через Ваш радиатор! Этого Вам не нужно! После определенной границы От уменьшения остывания в радиаторе, прибавка его теплоотдачи увеличивается на тысячные доли процента всего! Ну добъетесь Вы остывания вместо двух градусов в один градус. И что? Прибавиться Вам несколько десятых или сотых долей процента к теплоотдаче вашего радиатора. Но нагадите этим всем людям по стояку. В том числе и себе! А выиграть ничего не выиграете.

Измерьте температуру подачи/обратки стояка на магистралях. И температуру на подаче/обратке радиаторов. Тогда и можно будет говорить предметно. И делать оценки, проблема в задушенности стояки и/или приборных узлов или в УК.

П.С. Вот покажите на показанной ниже схеме, где Ваши радиаторы, на каком этаже.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

04.11.2016 в 22:51:07

SunFire написал: Не подскажите, что за качественные американки есть по 250 р.

у Виеги действительно цены на американки сумасшедшие, именно поэтому никогда их не брал, хотя резьбовые из бронзы постоянно использую. А американки по примерно такой цене у широкого круга нормальных производителей: Tiemme, Valtec, GF.

Если кто-то озабочен вопросами по качеству к некоторым или к какому-то конкретно из перечисленных брендов, основанных на чьих-то отзывах в сети, у меня по практике негатива не было, наоборот, однажды тройник чугунный Sanha лопнул от вкрученного в него угла НР-НР Valtec 1/2"...немного перестарался.

0
SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

08.11.2016 в 16:31:25

Inch1964 написал:

Вот на фото ниже, байпас не заужен и не смещён (и лом не вварен). Отгадайте, "с какого перепуга" теплоноситель циркулирует через радиатор при любом направлении подачи по стояку? Почему бы теплоносителю не идти по стояку мимо радиатора по "пути наименьшего сопротивления"?

Inch1964, подскажите пожалуйста, как Вы считаете, если расширение стояка в районе верхнего коллектора реализовать на ДВУХтрубке, улучшит ли это хотя бы чуть-чуть подпор со стороны стояка подачи? Улучшится ли слегка циркуляция, если её почти нет ввиду убиения двухтрубки?