Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 16:11:12

ink_mast написал:

Alexey_Spb написал: ink_mast, да вот в том и проблема что из документа не ясно, можно ли 2 PE под одну общую гайку или нет. А определение зажима там есть?

3.13 контактный зажим (terminal): Проводящая часть одного полюса, состоящая из одного или более зажимного устройства и изолированная, если необходимо.

3.16 контактный зажим винтового типа (screw-type terminal): Контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.

ink_mast, ну тогда "шлейф" разрешен данным нормативом, что вполне естественно - все шлейфуют :)

А те кто хочет "перебдеть" - делают неразборные соединения.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 16:12:53

MrGalaxy написал: Про халтурщиков в целом. Я не люблю на личности переходить. :)

Ну то есть некоторым можно так подключать, если они себя позиционируют на рынке как нехалтурщики?

MrGalaxy написал: Не доверяю я этим пружинным клеммам

"В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, начальным звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству". ©

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.11.2016 в 16:18:50

Radio,

Radio написал: Ну то есть некоторым можно так подключать, если они себя позиционируют на рынке как нехалтурщики?

Позиционировать-то могут, только являются ли в действительности таковыми. :) И от меня тоже цитата, вернее от К.Пруткова: "пробовать всё можно, но не всё нужно".

ЗЫ. Ща полез в Википедию проверить это изречение и не нашёл. :eek: Может, оно не от Пруткова... ;)

Вот, лучше от ап. Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно". :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

17.11.2016 в 16:54:02

А я сторонник "комбинированного" способа - приходящий и отходящий от розеточного поста кабели опрессовывать, делая отвод на подключение розетки - а если розеток несколько под одной рамкой - шлейфовать по клеммам. Вся эта бодяга с "неразрывностью PE" уж сколько лет обсасывается на форумах - кроме холивара толку никакого. Помню кто-то разъяснял, что неразрывность эта в ПУЭ приведена с точки зрения электроустановок производств - где землю могли подключить к ряду станков шлейфом, а потом один из станков убрать на ремонт или замену - в результате оставшиеся за разрывом повисали в воздухе. Применять такой подход к группе розеток под одной рамкой - ИМХО избыточно, хотя и не запрещено :).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 17:01:57

fiber написал: Помню кто-то разъяснял, что неразрывность эта в ПУЭ приведена с точки зрения электроустановок производств - где землю могли подключить к ряду станков шлейфом, а потом один из станков убрать на ремонт или замену - в результате оставшиеся за разрывом повисали в воздухе. Применять такой подход к группе розеток под одной рамкой - ИМХО избыточно

И на розетки такой же бред натягивали с тем же успехом, типа: а если одна розетка выйдет из строя? А если её снимут и отнесут в мастерскую по ремонту розеток?

Но любой разумный человек понимает, что если одну розетку убрать, то последующие розетки будут обесточены, и ПЕ им нужно как шифоньеру. Разумных в интернетах мало, вот беда.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.11.2016 в 17:09:02

Radio написал: И на розетки такой же бред натягивали с тем же успехом, типа: а если одна розетка выйдет из строя? А если её снимут?

И самый неприятный вариант: не снимут, а вырвут из стены с мясом, выламыванием вставленной вилки. Вполне вероятно, что при этом порвётся только земля, а фаза и ноль будут проходить транзитом дальше.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 17:12:47

AlexeyL написал: И самый неприятный вариант: не снимут, а вырвут из стены с мясом, выламыванием вставленной вилки.

Ну и башкой стены разнесут, кабели порвут, чего уж... А если из 152-миллиметрового орудия засадить, или из реактивного миномета, то тем более ПЕ уже не нужен :)

Кстати, дерганьем за вилку розетку вырвать невозможно. Авторитетно заявляю. :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.11.2016 в 17:14:38

AlexeyL написал:

Radio написал: И на розетки такой же бред натягивали с тем же успехом, типа: а если одна розетка выйдет из строя? А если её снимут?

И самый неприятный вариант: не снимут, а вырвут из стены с мясом, выламыванием вставленной вилки. Вполне вероятно, что при этом порвётся только земля, а фаза и ноль будут проходить транзитом дальше.

Уши, за которые притянут это сценарий развития событий, наверное до сих пор побаливают.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.11.2016 в 17:18:07

Radio написал: дерганьем за вилку розетку вырвать невозможно. Авторитетно заявляю.

Дерганьем - нельзя. Выламыванием вбок - можно, если вилка длинная. Кроме того, не обязательно выламывать в один приём: успех после сотни циклов тоже засчитывается полностью.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 17:21:07

Radio написал: Но любой разумный человек понимает, что если одну розетку убрать, то последующие розетки будут обесточены, и ПЕ им нужно как шифоньеру. Разумных в интернетах мало, вот беда.

Обесточены они будут в шлейфе.

В моей схеме подключения розеток достаточно изолировать отводы отключенной розетки чтобы никого не дернуло, остальные розетки будут работать как ни в чем не бывало :)

Надежная электрика должна предусматривать самые различные сценарии :popcorn

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 17:22:53

Alexey_Spb написал: остальные будут работать как ни в чем не бывало

это - круто!!!! :clapping :applause: :yu:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 17:24:53

Alexey_Spb написал: Надежная электрика должна предусматривать самые различные сценарии :popcorn

...и как раз в тот момент, когда в розетке оторвался ненадежно прикрученный ПЕ, произошел взрыв бытового газа у соседей за стеной, разнесший к псам полдома.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

17.11.2016 в 17:26:26

AlexeyL написал: Выламыванием вбок - можно, если вилка длинная

В смысле - ногой выбивать? Да, можно. Вместе с подрозетником и даже фрагментом стены, если повезет. :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 17:34:37

Alexey_Spb написал: Надежная электрика должна предусматривать самые различные сценарии

Значит ведущие производители розеток,делают их ненадёжными в плане соединения РЕ,пора заводить тему ,как и про ИЕК и искать надёжного и безопасного производителя,у которого только одна клемма РЕ и он не вводит в заблуждение некоторую часть электриков,наличием второй клеммы :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 17:42:47

ebf написал: Значит ведущие производители розеток,делают их ненадёжными в плане соединения РЕ,

Как вы любите невнимательно читать и додумывать за других! (впрочем, тут многие делают так же)

Рекомендую внимательно прочитать мои сообщения.

Я говорил о том, что делаю БОЛЕЕ надежные соединения всей цепи, чем предусматривает штатное подключение. Это не значит что штатное соединение НЕНАДЕЖНОЕ, хотя оно будет МЕНЕЕ НАДЕЖНОЕ по сравнению с предлагаемым мной.