Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16607

08.04.2018 в 14:36:46

TAB, нашел у себя несколько фото за 13 год вашего застройщика, у вас примерно то же самое в стяжке К вопросу где там подача и где обратка и что иметь ввиду под "опрокидыванием радиатора"

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.04.2018 в 14:42:18

master.msk, у вас не видно всей картины, но я бы предположил там тупиковую схему. Сама квартира из дома другого проекта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114462

08.04.2018 в 14:51:03

TAB написал: В этой схеме такая ситуация является обычной, если потери в ОП сравнимы с потерями магистрали.

вот именно, если в схеме есть балансировка на каждом ОП, то проблем нет. Вот и вся суть

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.04.2018 в 14:53:25

BV написал: Вот и вся суть

Спасибо кэп :D

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.04.2018 в 15:23:19

TAB написал: Потому что потери в трубах прямо от него зависят.

Внимательно читайте текст собственных ссылок. Квадрат скорости есть лишь популярное приближение к полному полиному, описывающему сопротивление трубопроводов. Полное сопротивление можно узнать лишь с учётом турбулентных процессов. Но при обычных расчётах принято использовать ближайшие табличные значения из таблиц сопротивлений, которые производитель публикует для своих труб.

TAB написал: Аналогия с резистивным мостом хороша, но резисторы у нас нелинейные.

Резисторы выступают в качестве аналога сопротивления определённой трубы при определённом расходе жидкости с определённой вязкостью. Если зуд опровегательства покоя не даёт, замахнитесь на закон Ома для физических резисторов с реальными температурными коэффициентами сопротивления. Для справки, расчёт трубопроводов является одним из разделов учебника по электротехнике.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.04.2018 в 15:41:08

cineman написал: Квадрат скорости есть лишь популярное приближение к полному полиному, описывающему сопротивление трубопроводов.

Я что-то иное писал?

cineman написал: при обычных расчётах принято использовать ближайшие табличные значения из таблиц сопротивлений, которые производитель публикует

И в которых сопротивление ставится в зависимость от расхода. Причем нелинейную.

cineman написал: Резисторы выступают в качестве аналога сопротивления определённой трубы при определённом расходе жидкости с определённой вязкостью. Если зуд опровегательства покоя не даёт, замахнитесь на закон Ома

Ну вот вы сами все сказали. И я ничего не опровергаю.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.04.2018 в 16:02:49

TAB написал: Я что-то иное писал?

Почитайте

TAB написал: И в которых сопротивление ставится в зависимость от расхода. Причем нелинейную.

Потому и таблицы, а не линейный коэффициент

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.04.2018 в 16:05:51

cineman написал: Почитайте

Спасибо, я помню что писал.

cineman написал: Потому и таблицы, а не линейный коэффициент

Блин, а я о чем говорю? Уж точно не про линейный коэффициент, как в вашей аналогии с мостом сопротивлений.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.04.2018 в 17:34:56

TAB написал: Уж точно не про линейный коэффициент, как в вашей аналогии с мостом сопротивлений.

Это непроходимо

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.04.2018 в 17:38:09

cineman, согласен. Но я хоть попытался объяснить вам.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.04.2018 в 21:59:49

Хьюстон, у нас проблемы...

Старое соединение на выходящей из стяжки трубе обратки подкапывает:

сопливит не сильно, стекает по трубе и уходит в гофру, стяжка вокруг за выходные промокла. Когда это началось неизвестно, линолеум на кухне содрали перед выходными, да и отопление было отключено. Может изначально так было, а может я потревожил когда евроконус цеплял. :(

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

10.04.2018 в 06:44:23

TAB написал: соединение на выходящей из стяжки трубе обратки подкапывает

С трудом верится, прогрейте феном.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 07:27:20

молоток, это уже второе сопливое соединение. Первое обнаружилось через несколько месяцев после сдачи дома, в виде внезапно возникшей лужи в спальне. Мы там не живем и обнаружили не сразу. Капало из-под штуцера на конвекторе, сантехник из УК отрезал его и нарастив трубу поставил новый (там теперь два соединителя и штуцер).

Бывает такое, что подобные соединения вдруг начинают течь со временем?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

10.04.2018 в 07:41:14

TAB написал: поставил новый (там теперь два соединителя и штуцер)

Странный штуцер ? не видно

TAB написал: Капало из-под штуцера на конвекторе

Не знаю. Там у вас были пластиковые фитинги, которые не надежны

TAB написал: подобные соединения вдруг начинают течь со временем?

Не встречал такого, значит нарушения были допущены, как в монтаже, так и в системе отопления

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.04.2018 в 07:56:37

молоток

Странный штуцер ? не видно

Это в другом месте, на фото его нет.

Не встречал такого, значит нарушения были допущены

Это запросто. Я даже не уверен, что труба там Uponor, на ней нет маркировки. Только на одном отрезке я видел цифры 1290 и это все.

Я это соединение смогу исправить, либо феном, либо просто отрежу нафиг.

Но вот вопрос, если потом опрессовать систему, это будет означать, что в дальнейшем соединения сами по себе не закапают?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу