молоток написал:
Со стороны стены фото сложно сделать ?
Там от трубы до стены миллиметров 50 едва будет, я не представляю как это снять. Да и опять же, внешне там все нормально: ничего не перекошено и труба с кольцом вставлена до конца, просвет между кольцом и шайбой фитинга не более полмиллиметра. Под давлением этот просвет заполняется водой, которая мелкой каплей вытекает со стороны стены (труба наклонена в эту сторону) и стекает по стенке вниз. Просвет нижнего кольца ессно тоже мокрый, но заполняется он сверху, я проверял.
TAB, когда увидел впервые аксиальные прессфитинги, это было рехау пинк и тогда еще латунные тройники. Они, частично, не все конечно, текли при изменении температуры теплоносителя, при увеличении t теплоносителя в морозы. Понятно, что большинство этих тройников в стяжках, естественно не все меняют. Т.е это видимо нормально для неармированной трубы на отоплении. Пекс у рехау и у упонора - одинаковый
Так что, Илья Ефимович, "стакан еще полон наполовину", главное, чтоб фитинг не лопнул, а течь - "зас***ся", как обычно говорят в таких случаях, сантехники с большим жизненным опытом
TAB, вы улики скрыли (изуродовав нагревом соединение). При снятии колец и трубы не повредите соединительную муфту, осмотрите ее в дальнейшем на предмет повреждения. А также при снятии кольца с трубы посмотрите: труба далеко прошла на фитинге, практически до борта.
молоток, я думаю причину мы увидим. Предполагаю или грязь или, что вернее, расширение без поворота при монтаже. Кольцо помялось при нагреве, но труба так нагрета не была. Насажена она до упора, я это специально рассматривал, здесь нарушений нет.
TAB написал:
Предполагаю или грязь или, что вернее, расширение без поворота при монтаже.
TAB, лёгкий оффтопик: вот за что мне TECE и понравилось - расширение всего одним движением, никаких поворотов инструмента, сложнее технологию нарушить.
молоток написал:
Mazayac, так и у тесе аналогично расширитель крутили по кругу раньше, сейчас достаточно одного раза разжать
никогда не надо было крутить, те кто крутили - я видел ролики в ютубе, они неправильно делали, большинство роликов снимают специалисты невысокого качества, с 10г точно, в каждой коробке с бухтой 100 м - бумажная памятка
Каверны выхода наружу не имеют, над ними борт и это просто дефект литья видимо. На верхнем есть что-то, что может оказаться волосяной трещиной, но раскрыть ее изгибом не удалось.
TAB, вы бы, действительно, уже купили бы плитку для коридора, да земенили бы от этажного коллектора. Может даже без съема плитки обойдется, или снимется целая, тогда сдадите обратно.
Перед праздниками пообщался с УК (Жилищник мать его ) на предмет опрессовки и выяснил много удивительных вещей. Например что Упонор - это рехау. И что PEX не опрессовывают (PEX - это тоже рехау). Ну и еще по мелочи, но не менее искрометное.
В общем как обычно, все сам:
Выпустил воздух и загнал туда 8 бар. Как положено: в течении получаса с интервалами 10 минут. За первые полчаса давление упало на полбара и на полбара же упало в следующий час. Затем вроде встало и следующий час если и опустилось, то слишком малозаметно. По известной оно должно было упасть не более 0.6 за первые полчаса и за последующие пару часов не должно было упасть более чем 0.2 бара. У меня вышло больше и удовлетворен я не был, тем более манометр насоса не позволял таких "мух" отловить.
Потому я следом испытал это дело согласно рекомендациям Uponor (), т.е. поднял давление до 9 бар, подержал полчаса и быстро сбросил до трех (0.5 рабочего). Минут за пятнадцать-двадцать давление выросло и устаканилось на этой отметке:
Я так все и оставил на ночь, а через пятнадцать часов картина была такой:
TAB написал:
У меня вышло больше и удовлетворен я не был, тем более манометр насоса не позволял таких "мух" отловить.
Вы не правильно опрессовывали, надо было отдельно кран и его перекрывать после накачки, а опрессовщик сбрасывать. Для проверки: закрывать опрессовщик, подкачивать шланг и открывать кран в систему.