TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.04.2018 в 18:28:09

Ну стало быть нагрев с проворотом не помог тоже, капать стало может и меньше, но сути дела оно не меняет. Такая капля вытекает три раза в минуту:

Собирался провести ампутацию сегодня же, да вот заглушки забыл. Посему вскрытие назначим на понедельник.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

14.04.2018 в 20:05:45

TAB, вы улики скрыли (изуродовав нагревом соединение). При снятии колец и трубы не повредите соединительную муфту, осмотрите ее в дальнейшем на предмет повреждения. А также при снятии кольца с трубы посмотрите: труба далеко прошла на фитинге, практически до борта.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.04.2018 в 21:01:56

молоток, я думаю причину мы увидим. Предполагаю или грязь или, что вернее, расширение без поворота при монтаже. Кольцо помялось при нагреве, но труба так нагрета не была. Насажена она до упора, я это специально рассматривал, здесь нарушений нет.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.04.2018 в 07:41:22

TAB написал: или, что вернее

Дефект штуцера.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.04.2018 в 09:30:00

TAB написал: Предполагаю или грязь или, что вернее, расширение без поворота при монтаже.

TAB, лёгкий оффтопик: вот за что мне TECE и понравилось - расширение всего одним движением, никаких поворотов инструмента, сложнее технологию нарушить.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.04.2018 в 09:57:02

Mazayac написал: расширение всего одним движением, никаких поворотов инструмента

У кана также в один присест

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.04.2018 в 11:16:47

молоток, раньше у Kan-а было не так.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.04.2018 в 11:37:45

Mazayac, так и у тесе аналогично расширитель крутили по кругу раньше, сейчас достаточно одного раза разжать

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.04.2018 в 21:59:00

Вот он, подлец:

Внутри наблюдается нечто подозрительное, так что похоже прав оказался ув. касимов:

Какие будут предложения по его препарированию?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.04.2018 в 23:16:09

TAB написал: Какие будут предложения по его препарированию?

Я предлагаю бросить гранату и сделать всё заново. Может быть автор - медик? Будь он IT-шник, сразу бы начал с перезагрузки.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16721

16.04.2018 в 23:26:35

молоток написал: Mazayac, так и у тесе аналогично расширитель крутили по кругу раньше, сейчас достаточно одного раза разжать

никогда не надо было крутить, те кто крутили - я видел ролики в ютубе, они неправильно делали, большинство роликов снимают специалисты невысокого качества, с 10г точно, в каждой коробке с бухтой 100 м - бумажная памятка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.