котел с наступлением морозов перестал почему то набирать температуру и не отключается, при работе держит температуру в пределах 50ти градусов и не останавливается, регулятор ставишь на меньшею температуру то тогда долго не включается и поддерживает не большую температуру которой не хватает для нормальной комнатной температуры . в чем причина посоветуйте может кто сталкивался с такой проблемой

3
Uri-Uri
Uri-Uri
Новичок

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

11.01.2017 в 14:24:43

mihim, скорее, неправильно выбрана мощность котла.

0
Nadejda
Nadejda
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

11.01.2017 в 18:12:16

mihim написал: . в чем причина

еще может давление газа подаваемого упасть из-за морозов..

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

11.01.2017 в 18:15:01

Не хватает мощности котла. Мощность рассчитывается исходя из соотношения 1 Квт на 10 кв. метров площадии.С запасом процентов 30 на пиковые нагрузки. Так например на 180 м2 нужен котел не менее 21 Квт.

1

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

mihim
mihim
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Гомель

Сообщений: 10

11.01.2017 в 22:31:41

нет этого не может быть потому как котел у менял этот стоит уже 4года и до этого таких болезней не было

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

11.01.2017 в 22:43:19

mihim написал: нет этого не может быть

Чего не может быть? Какая мощность вашего котла и какая площадь отапливаемых помещений???

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

mihim
mihim
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Гомель

Сообщений: 10

11.01.2017 в 22:43:20

Nadejda, вот про малое давление газа я больше поверю, но приезжали спецы из обслуживающей организации они же представители горгаза и не чего про давление газа не говорили,и теперь уже морозы спали а давление на которое ссылаемся мы сейчас должно было бы и нормализоваться а вот котел как работал не выключаясь практически так и работает.Грешу на насос может он не может продавить (может там забило его ржой или крыльчатка там плохо сидит ? Завтра посмотрю

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

11.01.2017 в 22:45:43

mihim написал: Грешу на насос может он не может продавить (может там забило его ржой или крыльчатка там плохо сидит

Если бы проблема была в насосе, то котел наоборот, должен был перегреваться, так как жидкость не циркулирует.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

mihim
mihim
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Гомель

Сообщений: 10

11.01.2017 в 22:49:14

Пыхтачок, не может быть потому как у меня дом всего лишь 100 квадратов а котел марки CIAO 24 CSI что из этого следует что он расчитан на 240 квадратов (если я не ошибаюсь)так что он мне в самый раз

0
mihim
mihim
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Гомель

Сообщений: 10

11.01.2017 в 22:54:55

Пыхтачок, а почему тогда у батарей у меня верх горячий а низ чуть теплый ?может мне поставить дополнительный насос попробовать?может он продавит?

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

11.01.2017 в 23:00:06

mihim написал: так что он мне в самый раз

Такой в самый раз с допустимым запасом.

mihim написал: а почему тогда у батарей у меня верх горячий а низ чуть теплый

Недостаточеая циркуляция, НО при условии, что котел выдает нормальную температуру. Проверьте нет ли где воздушных пробок. Тоже может быть.