16.01.2017 в 15:18:19

dkss написал: ... Не, не получится потолочную. Придётся напольную ставить ( у них есть на 300 м3) ...

Посмотрите эту, правда, немного меньше чем 250 кубов получиться, но ....

dkss написал: .... не хватает места для монтажа шумоглушителей, ...

Используйте шумоглушащую гофру, почти тот же эффект.

dkss написал: Напольная позволит поставить глушители. Кстати, додумался, что перехлёсты можно в теле перегородок делать )) наверное

Или такой вариант

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

16.01.2017 в 15:18:53

dkss написал: не хватает места для монтажа шумоглушителей, а они по диаметру большие.

Посмотрите прямоугольные шумоглушители для круглых каналов. С удивлением обнаружил, что у них ещё и эффективность шумопоглощения выше. Примеры моделей: CSR 160/900 от Арктики или LDRC 160-1000 Silencer от Systemair. Наверняка и у других производителей подобное можно найти.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21163

16.01.2017 в 15:23:38

А почему воздуховод круглого сечения, почему не сделать прямоугольный - в Леруа есть широкий и плоский. Он меньше у потолка отнимет.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

16.01.2017 в 15:26:17

Грэй написал: почему не сделать прямоугольный - в Леруа есть широкий и плоский.

Самое главное - универсальный по сечению и пластмассовый ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21163

16.01.2017 в 15:34:08

Ким , что значит "универсальный по сечению" ?

0
dkss
dkss
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Киев

Сообщений: 58

16.01.2017 в 15:36:23

Спасибо Ким, Gepard. Помогли)).

0
dkss
dkss
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Киев

Сообщений: 58

16.01.2017 в 15:39:25

Грэй, это они шутят. Сарказм у Кима такой)) Это он к тому, что в вентиляции не всё так просто

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

16.01.2017 в 15:43:10

Грэй написал: .... что значит "универсальный по сечению" ? ...

Вам правильно написали - что для 5-ти кубов что для 1250-ти кубов - одно и то же сечение. А самое главное - это пластмасса .... Дешево и сердито ... sorry ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21163

16.01.2017 в 17:25:02

Я так и не понял, почему в проекте круглое сечение, а не прямоугольное. Вопрос к Топикстартеру.

dkss написал: Низкие потолки - 2,7 м. Диаметр воздуховодов 160 мм.

Почему размер (сечение) выбран 160, если при такой же пропускной способности можно сделать размер меньше?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

16.01.2017 в 18:10:06

Грэй написал: Почему размер (сечение) выбран 160, если при такой же пропускной способности можно сделать размер меньше?

Значит больше устраивает кругляк. Хотя, никто и не запрещает и прямоугольник поставить. С прямоугольником то же не все так просто. Чем меньше высота тем больше ширина воздуховода получается. К этому добавьте наличие стандартных фасонных изделий. для прямоугольника может такого и не быть и придется их заказывать. И т.д. и т.п. Выбор всегда за тем кто делает. А каждого устраивает свой вариант ....

Надеюсь, ответ вместо тс Вас устроит ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

dkss
dkss
Новичок

Регистрация: 15.01.2017

Киев

Сообщений: 58

16.01.2017 в 20:36:58

Конечно, ребят, придётся, наверное, применить и прямоугольное сечение 100х250 к примеру вместо ф160. Сами знаете, запроектировать можно по разному. А так как всё очень тесно, прийдётся мне ломать голову, как скрыть воздуховоды. Но, Ким в этом прав, выигрывая 6 см по высоте, в ширину два воздуховода будет больше полуметра. Установку выбрал Вентс ВУТ 300 В мини. Что скажете?