Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.05.2017 в 13:23:52

R2LAC написал: Соединение СИПа и меди думаю просто сделать с помощью гильз ГАМ

Соглашусь. Что там менять то надо будет? И когда? А сгоревшие автоматы от СИПа я то же видел.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 14:00:22

R2LAC написал: С одной стороны-чего мне морочиться.

Вы не морочитесь, а выполняете работу. Поэтому если вы выводите на фасад медь, делаете переход на СИП с помощью ГАМ и клеевой термоусадки. Как результат работы для подключения к ВЛ остаётся моток СИП 2х16/2х25 нужной длины, уже соединённый с медью и висящий на уже смонтированном кронштейне на фасаде. И за всё это вы вполне справедливо можете назначить оплату своих трудов.

А вот монтажники сбытовой 99,9% что переход сделают прокалывающими, если вообще не орехами. Но если есть выведенная до фасада медь, подключить должны, задача ведь не смонтировать ответвление, а (пере)подключить ЭУ потребителя.

Вы же понимаете, что оплачивается любая работа. И от того, кто её выполнит зависит, в чей карман пойдёт оплата.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

03.05.2017 в 20:34:06

R2LAC написал: Соединение СИПа и меди думаю просто сделать с помощью гильз ГАМ(всё равно для работы заказывается инструмент типа ПГР или пресс-клещи) и-под хорошую термоусадку.

Это нетехнологичный вариант. Если затраты труда не имеют значения, то это один из лучших вариантов.

Про клеевую термоусадку уже сказали.

P.S. Надо понимать, что под напряжением подключиться таким способом невозможно.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 274

03.05.2017 в 22:41:35

Я,как электрик,прекрасно понимаю всю опасность работы под напряжением но насчёт "подключиться таким способом невозможно" можно поспорить но не про то разговор.Естественно,лучше всё сделать "На холодную",то есть не под напряжением,приготовить свою сторону,подвесить СИП к фасаду дома и вызвать электриков,а они уже пусть делают на столбе как положено.У нас по городу везде всё сделано через прокалывающие зажимы. В принципе,я получил ответ на вопрос о том что через ГАМ всё получится нормально.То есть от щита до СИПа-ВВГнг 2х10 ГОСТовский и через ГАМ-на СИП. Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

03.05.2017 в 22:47:16

R2LAC написал: можно поспорить

Давайте! Расскажите, как Вы собрались обжимать ГАМ на алюминии под напряжением и сколько нарушений ТБ при этом допустить. А подключение прокалывающими сжимами под напряжением - штатная процедура.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 274

03.05.2017 в 23:02:20

Да,с ГАМом не совсем получится или надо от щита тянуть 2х16 квадрат,минималка ГАМ ведь 10 квадрат с медной стороны и моножила-десятка к этой гильзе не подойдёт-вот оно,отсутствие опыта монтажных работ.Засиделся я в пыльном цеху ))Ну не проблема-прокалывающие зажимы продаются за копейки в любом магазине нашего городка да и городские электрики не прочь парочку продать если надо. Спорить не буду-нарушения ТБ при работе на высоте под напругой неизолированным ПГРом будут на каждом шагу.Но если очень было надо-нарушать приходилось и не раз...Хотя лишний раз терпение Судьбы лучше не испытывать-факт.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 23:06:13

ВТБ! написал: под напряжением подключиться таким способом невозможно.

Не невозможно, но повторять такое не стал бы =)

R2LAC написал: приготовить свою сторону,подвесить СИП к фасаду дома и вызвать электриков,а они уже пусть делают на столбе как положено

Это самый правильный подход. В этом подходе есть существенный плюс, вы можете без спешки выполнить опрессовку, замять "уши" если появятся, усадить термоклеевую трубку и дождаться полного отверждения её клея, т.о. сильно снижается риск потери герметичности. И после спокойно подобрать точку фиксации в зажиме СИП, чтобы после зажима до ГАМ был кусок СИП оптимальной длины.

R2LAC написал: медной стороны и моножила-десятка к этой гильзе не подойдёт

Для ГАМ10/16 жила класса 1 сечением 10 мм.кв. подойдёт.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 23:07:37

R2LAC написал: медной стороны и моножила-десятка к этой гильзе не подойдёт

Для ГАМ10/16 жила класса 1 сечением 10 мм.кв. подойдёт.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.05.2017 в 23:29:07

VIVA написал: усадить термоклеевую трубку

VIVA, как по вашему мнению, клеевая термоусадка - оптимальный вариант для улицы? Или есть лучше? Например, самовулканизирующаяся изолента?

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 23:48:37

alx220 написал: леевая термоусадка - оптимальный вариант для улицы?

Пробовал КВТшные перчатки ТПИ и трубки 3M HDT-A. Они из полиолефина, а он стоек к ультрафиолету. Проблем с ними замечено не было. HDT теперь дороговаты, поэтому имеет смысл посмотреть на ТТК от КВТ. Если клей и материал не хуже чем у перчаток, то может быть более бюджетной заменой.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

04.05.2017 в 00:14:51

VIVA написал: полиолефина

Слово красивое, но какой конкретно полимер имеется ввиду? Полиэтилен - это тоже полиолефин.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу