ivan.go
ivan.go
Новичок

Регистрация: 02.10.2016

Химки

Сообщений: 57

24.02.2017 в 15:52:01

молоток,

Вварные соски для подключения ПС делать один на 20 см второй на 50 см от пола

Угу, понятно. ( Обломился я, короче.

cineman, спасибо за информацию. Посмотрю по-подробнее. 25 Вт — приемлемое энергопотребление, в принципе. К слову, за тёплый пол за счёт стояка ГВС управляющая может а-та-та-та! :nо:

АлекСАН_dr,

оштукатурить на 3 см не вариант?

В принципе, вариант. В этом случае, правда, ванна подвинется на 3 см. и частично перекроет люк теплосчётчиков (блин же ж, а!). Или, как вариант, вообще от ПС отказаться. Чем чревато? На первый взгляд — ничем. Но чую подвох.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.02.2017 в 16:31:15

ivan.go написал: В этом случае, правда, ванна подвинется на 3 см.

Если подумать, то не обязательно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.02.2017 в 18:06:40

ivan.go написал: и частично перекроет люк теплосчётчиков (блин же ж, а!).

Кстати. Я себе переделал шкафчик с узлом учета тепла раза в 4 компактнее чем было от застройщика. Сделал из меди на пайке.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.02.2017 в 22:37:14

ivan.go написал: К слову, за тёплый пол за счёт стояка ГВС управляющая может а-та-та-та!

Если страх силён, придётся купить для маскировки термостат тёплого пола, или его видимую часть. Прежде приходилось так прятаться. Но в Вашем случае прокладку труб к полотенцесушителю в полу без теплоизоляции можно объяснить желанием сократить толщину стяжки пола. Если соберётесь, нужно повесить на стояк электрический термостат, что отключал бы насос при охлаждении стояка. Это такая косвенная защита насоса от сухого хода. Готовый заводской термостат ещё около тысячи рублей. Но можно купить кликсон за копейки(например у меня)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.02.2017 в 23:45:20

cineman, Вы предлагаете незаконную схему. К тому же вредную. Если уж делать ТП от ГВС, то не так. Как- не спрашивайте, не отвечу.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.02.2017 в 00:04:41

Пусть делают. Тёплый пол с температурой 50-60 градусов - это очень "полезно" для организма.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.02.2017 в 02:45:09

АлекСАН_dr написал: cineman, Вы предлагаете незаконную схему. К тому же вредную. Если уж делать ТП от ГВС, то не так. Как- не спрашивайте, не отвечу.

АлекСАН_dr, объясните вредность схемы

Mazayac написал: Пусть делают, твари. Тёплый пол с температурой 50-60 градусов - это очень "полезно" для организма.

Твари делают теплы пол из обратки полотенцесушителя, на котором падает ок 10К. Схема ничем не отличается от отопительных полов. Воздух регулируется отключением насоса воздушным термостатом. Лишние 100 Вт, что заберут полы из стояка, погоды не сделают. Температуры 50-60 градусов эти полы не достигнут никогда, даже если насос не останавливать. Потому утверждение ваше говорит за вашу репутацию, как советчика.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.02.2017 в 02:53:39

Данная схема собрана мною у моего соседа. Когда собирали, сэкономили на защите от сухого хода. Насос стёрся всухую, когда слили стояк. Соседка потребовала от мужа за любые деньги, немедля найти новый насос, так привыкла к теплой ванной. Вместе с новым насосом поставили и защиту.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.02.2017 в 10:23:10

cineman, чья бы корова мычала (с) Меня учит жизни человек, продвигающий на публичном форуме нарушение законов РФ! Что ещё в копилке уникальных предложений заказчику, магнит на счётчик? Погоды не сделают сотня-другая левых литров!

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.02.2017 в 11:17:08

Mazayac написал: cineman, чья бы корова мычала (с) Меня учит жизни человек, продвигающий на публичном форуме нарушение законов РФ! Что ещё в копилке уникальных предложений заказчику, магнит на счётчик? Погоды не сделают сотня-другая левых литров!

Mazayac, ваша корова мычит ложными утверждениями про температуру пола

Mazayac написал: Пусть делают, твари. Тёплый пол с температурой 50-60 градусов - это очень "полезно" для организма.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

25.02.2017 в 11:29:22

cineman написал: Другой вариант мой любимый - поставить насос и обратку из полотенцесушителя превратить в тёплый пол ванной.

Конечно , халявное тепло греет не только ноги, но и душу халявщика (здесь слово Душа специально написано с маленькой буквы)

Квартиру владельца с такой незаконной перепланировкой (ворует неучтенное тепло) согласно Жилищного Кодекса РФ ч.5 статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения " если он не вернёт всё на исходную позицию, продают с публичных торгов.

Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).

В настоящее время владельцами квартир в квитанции об оплате отдельной статьёй идет пункт - оплата за тепловую энергию, так вот, эту сворованную втихарца тепловую энергию на комфорт такого "умника" будут оплачивать ваши соседи,в том числе и малоимущие пенсионеры.

0