07.04.2017 в 22:44:14
КАТРАН написал: Некогда говорить,просто выложу фото,пускай недоделанных работ,но ошибок у меня меньше. Для небольших установок,с целью экономии места,лучше перейти на плоские воздуховоды,на первых фото изображена их подгонка-стыковка с помошью нипелей,то же самое применяется и при сборке кругляка.(там круглый ниппель),лосней часто ставлю боком-самый компактный вариант,все работает без нареканий.
Установка боком Лосней 350-500кубов(не помню),диаметр воздуховодов 160-200мм(опять не помню)
КАТРАН, Все-таки прокомментирую фото. Действительно все очень компактно. Но сразу вопросы:
08.04.2017 в 03:15:41
Лоссней можно ставить только горизонтальном положении. В документации это есть.
09.04.2017 в 09:02:17
siemens написал:
КАТРАН написал: Некогда говорить,просто выложу фото,пускай недоделанных работ,но ошибок у меня меньше. Для небольших установок,с целью экономии места,лучше перейти на плоские воздуховоды,на первых фото изображена их подгонка-стыковка с помошью нипелей,то же самое применяется и при сборке кругляка.(там круглый ниппель),лосней часто ставлю боком-самый компактный вариант,все работает без нареканий.
Установка боком Лосней 350-500кубов(не помню),диаметр воздуховодов 160-200мм(опять не помню)
КАТРАН, Все-таки прокомментирую фото. Действительно все очень компактно. Но сразу вопросы:
- Плоские воздуховоды - ранее изучал форум и сделал вывод, что плоские воздуховоды существенно хуже круглых. Приводили сравнение, что круглый ДУ100 лучше 204х60, несмотря на бОльшее сечение у плоского воздуховода;
- Углы поворота 90 градусов в части мест. Неужели это нормально, не шумно и поворот имеет не высокое сопротивление?
siemens, х 1.Круглые воздуховоды лучше ,чем плоские. 2.Угол в 90 градусов это тоже нехорошо. Именно поэтому в этой маленькой квартире с уже низкими потолками,вместо лоснея на 150 кубов куплен лосней на 250 кубов,но потолки занижены по минимуму.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.