Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

07.04.2017 в 22:44:14

КАТРАН написал: Некогда говорить,просто выложу фото,пускай недоделанных работ,но ошибок у меня меньше. Для небольших установок,с целью экономии места,лучше перейти на плоские воздуховоды,на первых фото изображена их подгонка-стыковка с помошью нипелей,то же самое применяется и при сборке кругляка.(там круглый ниппель),лосней часто ставлю боком-самый компактный вариант,все работает без нареканий.

Установка боком Лосней 350-500кубов(не помню),диаметр воздуховодов 160-200мм(опять не помню)

КАТРАН, Все-таки прокомментирую фото. Действительно все очень компактно. Но сразу вопросы:

  1. Плоские воздуховоды - ранее изучал форум и сделал вывод, что плоские воздуховоды существенно хуже круглых. Приводили сравнение, что круглый ДУ100 лучше 204х60, несмотря на бОльшее сечение у плоского воздуховода;
  2. Углы поворота 90 градусов в части мест. Неужели это нормально, не шумно и поворот имеет не высокое сопротивление?
0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

08.04.2017 в 03:15:41

Лоссней можно ставить только горизонтальном положении. В документации это есть.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.04.2017 в 09:02:17

siemens написал:

КАТРАН написал: Некогда говорить,просто выложу фото,пускай недоделанных работ,но ошибок у меня меньше. Для небольших установок,с целью экономии места,лучше перейти на плоские воздуховоды,на первых фото изображена их подгонка-стыковка с помошью нипелей,то же самое применяется и при сборке кругляка.(там круглый ниппель),лосней часто ставлю боком-самый компактный вариант,все работает без нареканий.

Установка боком Лосней 350-500кубов(не помню),диаметр воздуховодов 160-200мм(опять не помню)

КАТРАН, Все-таки прокомментирую фото. Действительно все очень компактно. Но сразу вопросы:

  1. Плоские воздуховоды - ранее изучал форум и сделал вывод, что плоские воздуховоды существенно хуже круглых. Приводили сравнение, что круглый ДУ100 лучше 204х60, несмотря на бОльшее сечение у плоского воздуховода;
  2. Углы поворота 90 градусов в части мест. Неужели это нормально, не шумно и поворот имеет не высокое сопротивление?

siemens, х 1.Круглые воздуховоды лучше ,чем плоские. 2.Угол в 90 градусов это тоже нехорошо. Именно поэтому в этой маленькой квартире с уже низкими потолками,вместо лоснея на 150 кубов куплен лосней на 250 кубов,но потолки занижены по минимуму.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.