22.03.2017 в 19:16:31
Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей
Авторы данной строки уточнили, где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена? При наличии подобного документа, каким документом на вас как на потребителя их ЛКМ возложено обязательство соблюдать указанный документ на территории РФ? Спросите. =)
22.03.2017 в 19:49:38
Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей. А именно, малая глубина залегания кабелей.
Даже не сомневался в примерно таком ответе. Даже если они ничего не поняли, им надо что-то написать
22.03.2017 в 20:35:24
VIVA, поддерживаю эти вопросы. Попробуем уточнить. Что ж ещё делать.
22.03.2017 в 20:38:08
Olegkonst, сохранять настойчивость и решительность. Не пробуйте, уточняйте! ;)
В качестве возможного катализатора можно применить следующий вопрос: "Уважаемый ..., уменьшится ли время получения ответа, если эти вопросы будут заданы в рекламации, относительно приобретённого мной ЛКМ торговой марки название_краски?"
И сохраните банки из-под краски, если уже не выбросили.
22.03.2017 в 21:35:53
VIVA, почти все сохранили. Дело тёмное конечно )
23.03.2017 в 05:55:58
VIVA написал: Надеюсь вы понимаете разницу между "следует" и "допускается"?
а... какая разница? Для меня, как для исполнителя - всё равно. Допустили - делаю. Нет- нет.
23.03.2017 в 15:34:49
Грэй написал: Для меня, как для исполнителя
Разница в том, что эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда? ;)
23.03.2017 в 16:22:11
VIVA написал: эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда?
Как не касаются? Если такие строки есть в проекте, то очень даже касаются :nо:
23.03.2017 в 21:08:24
Грэй написал: Если такие строки есть в проекте
Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.
24.03.2017 в 00:12:09
VIVA написал: Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.
Если принципно - делать по проекту, который подписан лицензионным проектантом даже легче, очень легче - сделал, как написано, он принял, он несет отвественность...
VIVA написал: где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена?
Что я неправильно/или не понимаю/ читаю в таблице 2.1.3. насчет скрытой проводки и негоримого слоя над ней? Дальше продолжим с краской...
Баш майсторът
24.03.2017 в 00:24:42
24.03.2017 в 00:36:08
jekasus написал: таблице 2.1.3
в этой таблице указан способ выбора кабеля и способа прокладки по условиям пожарной безопасности с учётом основания. Та же таблица, описывает прокладку "кабели в оболочке из трудносгораемых материалов" (ВВГнг(А)/-LS) по "по основаниям и конструкциям" "из несгораемых или трудносгораемых материалов" (силикатный кирпич, гипсовая штукатурка) как "Непосредственно", и это в разделе "Скрытые электропроводки".
Если вы внимательно рассмотрите список допустимых к использованию кабельных изделий, то обнаружите, что несгораемый слой более 10 мм. дополняет этот список кабелями и проводами "в оболочке из сгораемых" материалов.
Таким образом, если имеется кабель с оболочкой из трудносгораемого материала и несгораемое/трудносгораемоме основание, то защитный слой не требуется.
24.03.2017 в 00:59:30
VIVA написал: (силикатный кирпич, гипсовая штукатурка)
Только для них или это часть из негоримых материалов, которые подходят? Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями - должен быть 10 мм слой над ними или только для некоторых вариантов?
Баш майсторът
24.03.2017 в 01:05:07
jekasus написал: Только для них
В скобках приведены материалы стен у автора темы. Определения сгораемый/трудносгораемый/несгораемый по ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.1.2. Исходя из них, можете классифицировать конкретные материалы и на основе этой классификации принимать решения.
jekasus написал: Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями
Зависит от того, кабельные изделия с оболочками из каких материалов вы собираетесь применять. Равно как и материала самих труб и коробов. Ячейкой ниже в таблице сказано, что если материалы коробов и труб "из трудносгораемых и несгораемых материалов", для того же набора кабельных изделий прокладка значится как "непосредственно". И никакого защитного слоя не требуется. Электротехнические ПВХ трубы и короба, что попадались мне, были из самозатухающих ПВХ, соответственно они "трудносгораемые", а значит им не требуется защитный слой.
Вся упомянутая вами таблица, это варианты. Выбирая два заданных условия получаете третье звено.
24.03.2017 в 01:15:57
jekasus написал: Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями
Зависит от того, кабельные изделия с оболочками из каких материалов вы собираетесь применять. Равно как и материала самих труб и коробов. Ячейкой ниже в таблице сказано, что если материалы коробов и труб "из трудносгораемых и несгораемых материалов", для того же набора кабельных изделий прокладка значится как "непосредственно". И никакого защитного слоя не просят. Те электротехнические ПВХ трубы и короба, что попадались мне были из самозатухающих ПВХ, соответственно они "трудносгораемые" а значит им не требуется защитный слой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.