26.03.2017 в 00:34:02

VIVA написал: Выбирая два заданных условия получаете третье звено.

Сложно все-таки у вас ;) Мой пример в наших условиях, при наших правилах - кратко и ясно - этот кабель с слоем 10мм штукатурки поверх и никто ля-ля производителю краски не может сказать.

VIVA написал: Электротехнические ПВХ трубы и короба, что попадались мне, были из самозатухающих ПВХ, соответственно они "трудносгораемые", а значит им не требуется защитный слой.

Так как сложно у вас - про кабель в штукатурке говорим, реально в этой теме только про него... Предыдущий вопрос разтянул по понятиям, чтобы понять ;)
Остается вопрос по кабелю, который будет под штукатуркой - в ваших понятиях?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.03.2017 в 02:47:32

jekasus написал: Остается вопрос по кабелю, который будет под штукатуркой - в ваших понятиях?

Если мне верно удалось понять ваш вопрос, то ответ на него уже был.

если имеется кабель с оболочкой из трудносгораемого материала и несгораемое/трудносгораемоме основание, то защитный слой не требуется.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

26.03.2017 в 08:13:32

jekasus, всё-таки, прямой зависимости между безопасностью и красотой нет, и, противопожарные нормативы - они таки, больше для пожарных, а не для "эстетов". Несмотря на то, что кабель, заложенный на 10 мм, скореее всего, краску не испортит, но формально, он фонить всё же не престанет, и, наверно, найдутся "особо одарённые эстеты" которые, (прочитав этут тему, начнут присматриваться) и все равно найдется повод для недовольства)))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

29.03.2017 в 23:37:32

Olegkonst написал: И какой там кабель? ВВГ?

Элтрейд

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

30.03.2017 в 00:09:03

serj12 написал: Элтрейд

Маркировка с указанием ГОСТ и года выпуска отсутствует? На снимках не видно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

30.03.2017 в 01:56:49

VIVA написал: Маркировка с указанием ГОСТ

ТУ есть.

VIVA написал: года выпуска

тоже не обратил внимания - уточню.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

20.06.2017 в 16:28:57

В итоге я использовал американский грунт по линии прокладки проводки. Проводка проступила снова. В одной из комнат окрасил Finncolor Oasis Interior поверх Marshall Export 7. Два месяца реакции никакой. Все чисто.

0
Аватар пользователя
Bruce333

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Иваново

Сообщений: 197

27.09.2018 в 13:50:55

Добрый день! Столкнулась с похожей проблемой. Сразу предупреждаю, ремонт колхозный и ооочень бюджетный. Неглубокие и неравномерные штробы в старой советской ЦПС (стены кирпичные), сверху всё это дело замазано ротбандом и поверхность стен "промазана" ротбандом тонким слоем для определённого визуального эффекта (не для выравнивания:)). Покрывалась грунтовкой глубокого проникновения. Работы проводились в феврале, и вот сейчас в сентябре я заметила тёмные полосы в местах нахождения проводов, где-то прямо по всей длине, где-то штрихами по 7-10 см с расстоянием в 1-2 метра между ними. Краска не мокрая, не липкая, просто потемнела, по крайней мере пока. Провод производства РЭК Prysmian ВВГ-пнг плоский. Краска Dulux Bindo 3, того же Акзо Нобель. Интересует как избежать такого эффекта в других помещениях (там ремонт только предстоит)? Дело в краске, в кабеле, в недостаточной глубине заложения? Я так понимаю тёмное проступило как раз там, где глубина заложения меньше. Но почему?? Почему кабель так воздействует на краску? Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 16:18:11

Bruce333 написал: Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?

Обычно не менее 10 мм до кабеля

Bruce333 написал: Я так понимаю тёмное проступило как раз там, где глубина заложения меньше.

Один из фактров.

Bruce333 написал: Но почему?? Почему кабель так воздействует на краску?

Химия аднака - оболочка кабеля, краска опять же электричество течёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

27.09.2018 в 16:45:40

megrad написал: Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?

Обычно не менее 10 мм до кабеля

где можно про это узнать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 17:02:24

Грэй, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

27.09.2018 в 18:42:55

megrad, Я спрашивал про ГОСТы, СНИПы. А то, на что вы даёте ссылку, - это неавторитетный источник.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3658

27.09.2018 в 19:25:17

Я спрашивал про ГОСТы, СНИПы. А то, на что вы даёте ссылку, - это неавторитетный источник.

Я вот тоже не заметил, что вы именно это спросили.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.09.2018 в 20:34:57

megrad написал: Обычно не менее 10 мм до кабеля

В СП 76.13330.2016 говорилось что это минимальный защитный слой не над кабелем, а над трубой или каналом.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.09.2018 в 20:42:20

Vadim 161, может быть. А толщина штукатурки может повлиять на изменение цвета покраски? Вы автору помогите, хотя как выполнение норм может помочь при эконом ремонте... :o