AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

07.03.2017 в 00:39:27

Олегович, Спасибо.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

24.03.2019 в 23:03:39

Не буду плодить новую тему. Задача - установка коллектора в квартире. Труба от застройщика 20 мм. Коллектор советуют ставить на 1 дюйм вход, выход 3/4. Возникают вопросы. Если вход коллектора на 1 дюйм, то шаровой кран с американкой должен быть тоже на 1 дюйм? Если же ставит шаровой кран на 3/4, то чтобы соединить его с коллектором, нужен ещё дополнительный переходник?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.03.2019 в 00:46:34

tolya21, можно и коллектор на 3/4" с отводами 1/2". Да, для 1" понадобится переходник.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

25.03.2019 в 08:03:45

Mazayac, Можно и коллектор попроще, но трубы-то будут 3/4. Поэтому не вариант. Пусть будет чуть подороже, но зато потом никто не упрекнёт, что у меня там какие-то теплопотери. У трубы 16 реальный диаметр всего 11.6 мм. А переходник футорка называется, оказывается. Спасибо!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.03.2019 в 08:13:14

tolya21 написал: Задача - установка коллектора в квартире. Труба от застройщика 20 мм. Коллектор советуют ставить на 1 дюйм вход, выход 3/4.

Диаметр коллектора зависит от расхода ТН через него. Косвенно это можно определить количеством выходов из коллектора. Или общей тепловой нагрузкой на коллектор. Но на один дйюм, всегда можно поставить в Вашем случае. А вот на 3/4" может быть недостаточно.

Какая отапливаемая площадь квартиры? Сколько радиаторов, т.е. сколько выходов с коллектора требуется?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.03.2019 в 10:10:44

tolya21, зачем Вам трубы 3/4" до радиаторов?? Вы двухтрубную СО явно путаете с однотрубной. Хотя я явно трачу время зря, делайте как угодно.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

25.03.2019 в 23:04:23

Inch1964, Однушка, 42 метра. 2 радиатора. Трубы будут в стяжке. Да, двухтрубная СО заходит от застройщика. 3/4. Многие говорят, что 3/4 необязательно. Но там цена вопроса 1к и чуть дороже шаровые краны.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2019 в 09:37:37

tolya21 написал: Однушка, 42 метра. 2 радиатора.

Достаточно коллектор на dn25

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

07.04.2019 в 18:51:00

tolya21, вышеуказанные коллекторы не подходят для отопления, они то и для водоснабжения не лучший вариант, а для отопления ни в какие ворота... Для отопления вот такая сборка подойдет

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

07.04.2019 в 19:36:28

master.msk написал: tolya21, вышеуказанные коллекторы не подходят для отопления, они то и для водоснабжения не лучший вариант, а для отопления ни в какие ворота... Для отопления вот такая сборка подойдет

master.msk, По какой причине не подходят? Всё уже собрал на прошлых выходных.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17176

07.04.2019 в 20:24:18

tolya21, собрал, значит нечего обсуждать, работать будет :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу