Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

06.03.2017 в 22:42:46

GAMOTO, На Вашем фото сигнал включения для помпы даст поднявшийся вверх поплавок наливной емкости.Вы где эту наливную емкость будете ставить? Теоретически впритык места может хватить в нижнем левом углу ВБ,но все равно,раз в год нужно проводить ТО этой наливной емкости,(кто это будет делать),работа основной помпы циклична,циклов включения-выключения больше,все это укоротит жизнь помпе,делает ее работу шумнее,все это уже устаревшая, более сложная и поэтому менее надежная технология,хотя она тоже работает,но требует больше внимания и ухода.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

06.03.2017 в 23:33:31

КАТРАН, я правильно понял, что в случае с помпой, активируемой датчиками температуры, наливная емкость не требуется? Насколько, с вашей точки зрения, надежна постоянная работа помпы по сравнению с циклическим включением?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.03.2017 в 00:34:32

Наличная будет надежнее, кстати она менее чувствительна к загрязнениям ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.03.2017 в 01:06:46

GAMOTO, Великобританская помпа теоретически может включаться и от двух датчиков температур и от поплавка в наливной емкости (maxi blue) Но Я советую использовать без наливной емкости ,(с датчиками температур),этот вариант сейчас четко решает Вашу задачу.Есть еще наливные емкости у других помп резко большего обьема (1-2литра),вот такие действительно и грязи не боятся и включаются редко,результат-долго работают,но на Вашем фото наливная емкость маленькая,это самая неудачная конструкция.Есть подшефные офисы,клиники там такие помпы работают ровно год,потом требуется замена на новую,а вот перистальтические с датчиками температуры поставил-и забыл,начал ставить их около 3-4 лет назад-ни одного нарекания до сих пор не было,просто,бесшумно работают и работают.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

07.03.2017 в 08:32:29

КАТРАН, спасибо за развернутые ответы.

Можете подсказать длину проводов датчиков, входящих в комплект?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.03.2017 в 09:48:08

GAMOTO, Длина этих проводов-3 метра,мне всегда этого нехватает,разрезаю,припаиваю любой провод более толстого сечения (0,75ммм-1мм) и все прекрасно работает.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

07.03.2017 в 20:05:09

Бориска66, к сожалению, наливную невозможно установить - банально не хватает места.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

07.03.2017 в 20:08:16

КАТРАН, спасибо, трех метров точно не хватит.

Вы сталкивались с такими помпами? Как они по качеству?

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

08.03.2017 в 21:19:09

Задумался вопросом о необходимости помпы для третьего внутреннего блока - он кассетный MLZ-KA 2.5 Mitsubishi. В нем есть встроенный дренажный насос, имеет ли смысл ставить перистальтическую помпу в продолжение имеющегося встроенного насоса? Пока еще есть возможность заложить провода для датчиков.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.03.2017 в 21:42:58

GAMOTO написал: Задумался вопросом о необходимости помпы для третьего внутреннего блока - он кассетный MLZ-KA 2.5 Mitsubishi. В нем есть встроенный дренажный насос, имеет ли смысл ставить перистальтическую помпу в продолжение имеющегося встроенного насоса? Пока еще есть возможность заложить провода для датчиков.

GAMOTO, для таких блоков перестатильная помпа неприменима (только наливная), будет гарантированный перелив, и прежде чем что-то ставить а такой блок внимательно изучите инструкцию по монтажу, там есть ряд нюансов очень важных по организации дренажного слива ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

08.03.2017 в 22:21:41

Ставили специальные люди. Я ничего особенного там не увидел. Изучая вопрос перистальтических помп, прочитал про их подключение в помощь к дренажным помпам кассетных кондиционеров, вот и возник вопрос.

Внутренний и наружный блоки этого кондиционера смонтированы, но еще не подключены к сети, а также, повторюсь, пока есть возможность туда кабель заложить. Может быть проложить витую пару - она подойдет для датчиков, если что?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.03.2017 в 22:56:49

GAMOTO, проблема в том, что внутренняя помпа кассетного кондиционера работает по своему датчику и перестатильная будет ей банально мешать работать, да конденсата с кассеты по больше будет, получите гарантированный перелив поддона ... Поэтому для такого типа оборудования нужна помпа наличная со своей емкостью ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

08.03.2017 в 23:11:58

Бориска66, достаточно ли встроенной дренажной помпы?

Мне в память запала фраза в описании :" Может подключаться последовательно со штатной помпой кассетных кондиционеров".

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.03.2017 в 00:07:18

Фирма Aspen-одна из самых надежных. Витая пара- подойдет. Последовательно помпы нежелательно ставить.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.03.2017 в 06:57:11

GAMOTO написал: Бориска66, достаточно ли встроенной дренажной помпы?

Мне в память запала фраза в описании :" Может подключаться последовательно со штатной помпой кассетных кондиционеров".

GAMOTO, я Вам почему и написал сначала, смотрите инструкцию по монтажу кондиционера применительно к Вашим условиям, там есть нюансы, если их соблюдать, проблем не будет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу