#5959097

КАТРАН написал:
Витая пара- подойдет.

Витая пара не подойдет, ее назначение слаботочные цепи, для однофазной нагрузки с напряжением 220В ее использовать нельзя, к тому же выходящий провод имеет сечение 1,5мм, в витой паре 0,5мм - не допустимое соединение ...

КАТРАН написал:
Последовательно помпы нежелательно ставить.

Для наливных такого ограничения нет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал:

КАТРАН написал:
Витая пара- подойдет.

Витая пара не подойдет, ее назначение слаботочные цепи, для однофазной нагрузки с напряжением 220В ее использовать нельзя, к тому же выходящий провод имеет сечение 1,5мм, в витой паре 0,5мм - не допустимое соединение ...

КАТРАН написал:
Последовательно помпы нежелательно ставить.

Для наливных такого ограничения нет ...

Бориска66,

Для провода датчиков температуры перистальтических помп витая пара-подойдет.
Если перва помпа работает нормально и слив сделан нормально,(без ниш и контруклонов итп),зачем вторая помпа?

Я имел в виду витую пару - как провод для датчиков разницы температур. Сам насос, конечно, правильно подключается к сети.

На датчики 220В подается?

Какой провод оптимален в качестве удлинителя для датчиков?

GAMOTO написал:
На датчики 220В подается?

На датчики конечно нет ...

GAMOTO написал:
Какой провод оптимален в качестве удлинителя для датчиков?

Для подавления помеховой составляющей МКЭШ 2х0,75мм ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

GAMOTO написал:
Я имел в виду витую пару - как провод для датчиков разницы температур. Сам насос, конечно, правильно подключается к сети.

На датчики 220В подается?

Какой провод оптимален в качестве удлинителя для датчиков?

GAMOTO,
Разговор с производителями помп AUSTEN не дал ничего,кругом одни запреты,провод наращивать нельзя ввиду изменения сопротивления и сдвига в начале работы помпы,но реально это все лабуда.Ну произошел сдвиг,помпа включилась на 10 секунд раньше или позже,ну и что?!(она все равно включается на несколько минут раньше образования конденсата).
МКЭШ самый лучший провод для таких работ,но реально это перебор,любая медь сечением 0,75-1мм подходит и никаких сбоев в работе из-за отсутствия заземляющего экрана(как у МКЕШ),не было.

КАТРАН написал:
любая медь сечением 0,75-1мм подходит и никаких сбоев в работе из-за отсутствия заземляющего экрана(как у МКЕШ),не было.

  1. Витая пара имеет сечение 0,5мм и менее ...
  2. Экран у МКЭШ не заземляющий а экранирующий !!! И подключать его надо правильно для того, что бы он свою функцию выполнил а не послужил антенной для еще большего количества наводок ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН, спасибо большое. Пока неизвестно как она работает. Контруклонов вроде нет. Подъем к фальшпотолку и по прямой до слива в канализацию. Кстати, слив почему-то сделан без разрыва струи - это очень опасно?

GAMOTO, На всякий случай, сейчас речь про кассету идет ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

GAMOTO написал:
КАТРАН, спасибо большое. Пока неизвестно как она работает. Контруклонов вроде нет. Подъем к фальшпотолку и по прямой до слива в канализацию. Кстати, слив почему-то сделан без разрыва струи - это очень опасно?

GAMOTO,

Во время эпидемий опасно,в обычной жизни-нет.

Бориска66 написал:
внутренняя помпа кассетного кондиционера работает по своему датчику и перестатильная будет ей банально мешать работать,

Запускать перистальтическую либо от родного датчика, либо от питания внутренней помпы - будут синхронно работать

КАТРАН, на днях обнаружил "чудо"

Тот скмый разрыв?

BV, каким образом это реализуется на практике? У перистальтических помп либо датчик уровня, либо датчик температуры дает каманду на включение. Доступен ли сигнал датчика уровня (или какой он там?)?встроенной дренажной помпы для считывания сигнала? Необходим ли какой-нибудь преобразователь этого сигнала? Есть ли еще нюансы?

Бориска66, речь про кассетный блок

GAMOTO написал:
речь про кассетный блок

Однопоточная кассета, но подключения не видно ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66,

Фото не очень, другого нет пока.

GAMOTO написал:
КАТРАН, на днях обнаружил "чудо"

Тот скмый разрыв?

GAMOTO,
Да,то тот самый разрыв струи,хотя собрано все по дурацки,чтобы был действительно разрыв,шланг нужно ( мне так видится по Вашему фото)укоротить,чтобы этот разрыв струи появился .

КАТРАН написал:

GAMOTO написал:
КАТРАН, на днях обнаружил "чудо"

Тот искомый разрыв?

GAMOTO,
Да,то тот самый разрыв струи,хотя собрано все по дурацки,чтобы был действительно разрыв,шланг нужно ( мне так видится по Вашему фото)укоротить,чтобы этот разрыв струи появился .

КАТРАН, туда еще два слива должны входить. Посмотрю что будет.

Запахи через этот сифон в помещение могут попасть? Места для гидрозатвора маловато в нем...

В нем поплавок, он и без воды запах запрет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

GAMOTO написал:

КАТРАН написал:

GAMOTO написал:
КАТРАН, на днях обнаружил "чудо"

Тот скмый разрыв?

GAMOTO,
Да,то тот самый разрыв струи,хотя собрано все по дурацки,чтобы был действительно разрыв,шланг нужно ( мне так видится по Вашему фото)укоротить,чтобы этот разрыв струи появился .

КАТРАН, туда еще два слива должны входить. Посмотрю что будет.

Запахи через этот сифон в помещение могут попасть? Места для гидрозатвора маловато в нем...

GAMOTO,

Скажите принадлежность еще двух сливов,если от фильтров тонкой очистки-опять не правильно.
Воронка сбора воды или сама должна иметь гидрозатвор,или его нужно делать после воронки,иначе запахи попрут.

КАТРАН написал:
Воронка сбора воды или сама должна иметь гидрозатвор,или его нужно делать после воронки,иначе запахи попрут.

Это воронка HL21 (удивительно, что ты ее не узнал), в своем арсенале она поплавок имеет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН написал:
Во время эпидемий опасно,в обычной жизни-нет.

В канализации "эпидемии" живут постоянно - там очень цветастый букет

КАТРАН, два слива - дренаж от кондиционеров

GAMOTO,
Это нормально.

Спасибо!

На помпы Aspen ценник не маленький, может есть что-то попроще и подешевле?
Так как нужно поднять воду всего сантиметров на 30...

solder написал:
На помпы Aspen ценник не маленький, может есть что-то попроще и подешевле?
Так как нужно поднять воду всего сантиметров на 30...

solder, - Аналог ASPEN Mini Aqua

Бориска66 написал:

КАТРАН написал:
Витая пара- подойдет.

Витая пара не подойдет, ее назначение слаботочные цепи, для однофазной нагрузки с напряжением 220В ее использовать нельзя, к тому же выходящий провод имеет сечение 1,5мм, в витой паре 0,5мм - не допустимое соединение ...

КАТРАН написал:
Последовательно помпы нежелательно ставить.

Для наливных такого ограничения нет ...

Бориска66, витая пара подошла. Помпы установлены, работают нормально. Некоторый шум от их работы присутствует.

GAMOTO написал:
витая пара подошла. Помпы установлены, работают нормально

Вы хотите сказать, что использовали витую пару под напряжение 230В ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Витая пара использовалась для удлинения проводов с датчиками - не хватило длины комплектных проводов. Сами помпы запитаны от сети 220В, находятся на достаточном удалении от внутренних блоков, воду качают очень хорошо.

КАТРАН написал:
Я работаю с перистальтическими помпами Aspen mini biue,прекрасные помпы,поставить их можно в Абсолютно ЛЮБОЙ точке квартиры,все прекрасно прокачивают,Я ставлю их в туалете или ванной,но эти помпы начинают работать на разности температур от двух датчиков,которые нужно поставить в ВБ,те туда нужно 4тонких провода еще провести.

КАТРАН, Поднимаю старую тему, т.к. хочу установить дренажную помпу именно в санузле. А Вы писали, что имеете такой опыт. Вариант перильстатических помп от Charles Austen похоже один из немногих, который допускает удаленную установку. Сейчас, как я понял, это идет серия EconoMini. У меня сейчас идет черновой ремонт, делаю электрику и буду прокладывать трассы. Есть несколько вопросов.

  1. Вариант установки с дачтиками температуры - подходит ли при инверторной системе, т.е. будет ли там разница в 6 градусов (необходимых как указано в документации для включения помпы) при работе кондиционера, когда он уже вышел на заданную температару и просто поддерживает ее? Или там не будет такой разницы но уже и конденсата не будет и качать нечего?

  2. Планируется установка по такой схеме: от внутреннего блока подъем капилярной трубки ~0,3-0,5м под натяжной потолок, далее до санузла ~6,5 м. Далее спуск до канализации. Для MiniBlue (сейчас это EconoMini) указана дальность установки в 5м, а для MaxiBlue - 8м (и судя по характеристикам сейчас это получается EconoMini Bonus). Вопросы: справится ли EconoMini или все-таки EconoMini Bonus? На какой высоте в санузле ставить помпу, и что на выходе - просто сразу в слив или желательно обратный клапан или что-то еще?