prest1zh написал:
у меня в подъездном 63А 100 мА стоит, тип правда не помню, но как я понял для эл. плиты (обычная не индукционная и т.п.) это не так критично???
Это не только для плиты, под ним находится все в вашей квартире. И если оно типа А, то в вашем щитке можно будет поставить АС, это дешевле.
prest1zh написал:
Чтобы на каждое узо 40 А подать, это столько совпасть должно что я даже не представляю вероятность возникновения такой нагрузки 40 А это как я понимаю 8,8 кВт?
Дерьмо случается. А номинал УЗО должен быть приведен в соответствие имеющейся защите от сверхтока. Некоторые производители вообще требуют номинальный ток УЗО на ступень выше автомата ставить.
Вы же посчитали высокой вероятность одновременного обрыва PE + пробой на корпус импульсного БП или инвертора + одновременно касание этого прибора до срабатывания других систем защит - раз на все линии на 30 мА УЗО типа А поставили. Так вот залипание контактов при КЗ есть событие все же более вероятное.
Хотите сэкономить - ставьте менее дорогое оборудование, на свет тоже можно УЗО не ставить - это допускается, в отличии от.