07.05.2010 в 19:45:31
BigHarry написал : Если уж прямо лужа - то лечить надо в другом месте - слив, ветиляция, но никак не в бачки изоляцию внедрять.
Еще один любитель курить учебник по физике. Если у вас летом холодная вода с температурой градусов 5, то вентиляцией вы только обеспечите приток влажного воздуха, не более того. Т.е. усилите образование конденсата.
BigHarry написал : Странно это. Мы с вами в одном городе, климатические условия практически не должны сильно отличаться, но у вас лужицы, а у мну круглый год сухо. Чем это объяснить? Аномальная влажность в вашем доме?
Не знаю насчет Питера, а для Москвы и области это объясняется элементарно - разные источники водозабора. Там, где вода идет из открытых водоемов, она достаточно теплая, и конденсата нет. Там, где она забирается из артезианских скважин, даже летом ее температура не превышает 5-7 градусов, и там течет все, и на трубах, и на бачке.
07.05.2010 в 19:58:50
bc---- написал : Если у вас летом холодная вода с температурой градусов 5, то вентиляцией вы только обеспечите приток влажного воздуха, не более того.
Во первых: сейчас не лето - в Питере +8, во вторых - с чего вы взяли что приток воздуха будет влажным? Иными словами - если дверь в туалет держать открытой - то горшок весь росой покрыться должен? А вот хрен - как раз наоборот - влага пропадает быстрее...
bc---- написал : разные источники водозабора.
В Питере источнег один.
07.05.2010 в 20:05:06
2BigHarry Как минимум в Питере отличаются серии домов и точки водозабора .
07.05.2010 в 20:10:58
/random написал : серии домов
Думаете, что в серии закралась ошибка на стадии проектирования и в туалетах круглый год мокрые трубы и бачки? Может быть, и не такое случается...
07.05.2010 в 20:20:43
BigHarry написал : Химию курить как-то приятнее - больше вставляет
Это точно.Кстати-может из химиков кто присутствует на форуме-так пусть поделится,чего он в бачок добавляет-чтоб не потел(ну может реактив какой есть).Вероятно курители химии появятся.
07.05.2010 в 20:21:50
2BigHarry Тем не менее,например , в 1-ЛГ-507 сухо, а в 600.11-М мокро
07.05.2010 в 22:23:50
Чтоб не открывать новую тему , вопрос к знатокам. Есть дом из ж/б плит (типа котедж в 2 этажа) советской постройки в деревне. Зимой топить приходится часто, а летом в доме духота. В доме своё водянное отопление( с советских времён, сейчас кочегарки нет , а только своя печка с котлом) . Есть вода холодная. И вот вопрос- если через систему отопления пустить холодную воду на сброс, то будет это работать как кондеционер???
08.05.2010 в 11:14:00
DED написал :
DED написал : Зимой топить приходится часто, а летом в доме духота.
Сделайте нормальную теплоизоляцию снаружи и решите сразу обе проблемы. Посчитайте, насколько больше Вы сжигаете за зиму, чем те, у кого похожий дом, но с хорошей теплоизоляцией (спросите на форуме, только в другом разделе выше вероятность ответа - это уже не сантехника)
DED написал : Есть вода холодная
Сколько градусов летом?
DED написал : если через систему отопления пустить холодную воду на сброс, то будет это работать как кондеционер???
Будет лужа под каждой батареей. Если хотите "очумелые ручки" - возьмите старый радиатор от авто и проливайте через него холодную воду на сброс и продувайте воздух. Под ним легче собирать конденсат. Но эффективность будет меньше, чем у кондиционера той же площади радиатора, т.к. важна разница температур теплоносителя и воздуха. Для воды она меньше, чем для фреона.
09.05.2010 в 12:42:06
так я непонял
если поставлю вытяжной вентилятор
будет лучше чтоли?
чёт мне кажется в этом есть доля смысла...........
ктонить пробовал?
09.05.2010 в 15:00:53
С помощью вытяжного вентилятора вы снизите влажность в помещении. Ставьте с датчиком влажности или с регулируемым таймером.
09.05.2010 в 16:28:27
lex2202 написал : чёт мне кажется в этом есть доля смысла........... ктонить пробовал
Для начала можете опробывать использование естественной вытяжки(потоков воздуха)т.е.открываете окна и дверь в туалете,через некоторое время посмотрите-будет какой-то результат или нет(можно и входную дверь приоткрыть)ну вообщем это нужно смотреть по планировке квартиры,чтобы как можно лучше проветривалось помещение,где большая влажность.
Makarone написал : Ставьте с датчиком влажности или с регулируемым таймером.
Да не обязательно.Но отделльный выключатель на вентилятор нужен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу