ebf написал: , А оно в данном случаи надо?

А не надо?

Alex9801 написал: Заужены сечения проводов - на розетки 2,0 кв.мм (диаметр 1.5мм)

При диаметре 1,5мм сечение провода 1,77 мм2...

Alex9801 написал: Автоматы B16 на розетки

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.04.2017 в 14:17:45

ebf написал: , А оно в данном случаи надо?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 14:22:35

Alex___dr написал: А не надо?

А для чего ?Не правда ?Я именно в данном случаи ,а не в целом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

01.04.2017 в 14:31:02

Alex___dr написал: При диаметре 1,5мм сечение провода 1,77 мм2...

Alex9801 написал: Автоматы B16 на розетки

Ну и в чем проблема? Каким образом скажется это на эксплуатации жилья?

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

01.04.2017 в 15:17:54

Немного ошибся, Диаметр проводов на розетки 1.6 мм, т.е. сечение 2.01 кв.мм. Вопрос был в том, что достаточно ли для защиты проводки сечением 2кв.мм автомата В16? (Автомат должен отключиться в течении часа при 45% перегрузке, т.е. 16*1,45 = 23,2А).

Осенью ходили на показ аналогичной квартиры в соседнем доме, там естественно все было хорошо. Провода заужены максимум на 10%, никаких наращиваний в квартирном щитке, автоматы/УЗО DEKraft. Естественно, застройщик скорее всего специально делал эту квартиру для показов всем желающим.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 15:21:10

Alex9801 написал: Вопрос был в том, что достаточно ли для защиты проводки сечением 2кв.мм автомата В16?

Достаточно, у вас же кабель проложен в стене .Автомат должен отключиться в течении часа в интервале 1,13-1,45 .Только вы ещё попробуйте эти 16А подать на линию :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

01.04.2017 в 15:26:30

ebf написал: вы ещё попробуйте эти 16А подать на линию

Во-во.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

01.04.2017 в 15:28:48

ebf написал:

Alex9801 написал: Вопрос был в том, что достаточно ли для защиты проводки сечением 2кв.мм автомата В16?

Достаточно, у вас же кабель проложен в стене .Автомат должен отключиться в течении часа в интервале 1,13-1,45 .Только вы ещё попробуйте эти 16А подать на линию :)

ebf, легко! Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

01.04.2017 в 15:33:01

MrGalaxy написал: Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)

Мксимум 4 минуты, если их специально синхронно включить, а дальше? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138312

01.04.2017 в 15:36:49

MrGalaxy написал: Электрочайник 2 кВт

Тоже думал, что 2. Оказалось, что ток он потребляет 8А

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 15:36:49

MrGalaxy написал: ebf, легко! Электрочайник 2 кВт и фен тоже 2 кВт волосы сушить на камбузе пока чайник вскипает. :)

Даже если вы это будете делать в течении часа ,то кабелю ,НИЧЕГО НЕ БУДЕТ и АВТОМАТУ ТОЖЕ :) Кстати вчера и сегодня, опробовал ВАГИ 2273 ,это песня, доволен как слон :)

0