Аватар пользователя
Makbo

Местный

Регистрация: 02.04.2017

Одинцово

Сообщений: 2

02.04.2017 в 18:51:11

Добрый день! В новостройке отопление от застройщика сделано Бирпексом. Из коридора приходит 20ка, далее она раздваивается также 20кой.( на каждое ответвление приходится по 2 комнаты) и затем подходит к радиаторам 16ыми. Всего 8 радиаторов. Получается то ли полу лучевое, то ли полу последовательное подключение. В квартире тепло, но смущает надежность соединений, особенно перед радиаторами нагородили какие-то куски. Все это будет заливаться стяжкой. Соседи кто во что горазд - кто менял, кто -нет. Бригадир который оценивал работы сказал, что всё нормально и можно смело делать стяжку. Все так делают. Но что-то меня смущает...

А вот это находится в коридоре. Здесь надо что-то исправлять?

Заранее благодарю за советы.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.04.2017 в 22:45:52

Makbo, если участок от входной двери до коллектора доступен для замены, и не жалко денег, то лучше заменить. Причина замены в нестабильности самого Бирпекса как трубы. Ещё причина в повреждениях, которые труба могла получить в процессе перевозки и монтажа.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

02.04.2017 в 23:27:19

Однозначно заменить. Во первых, на порядок больший, а во вторых- обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

03.04.2017 в 11:38:16

SeRg068 написал: Однозначно заменить. Во первых, на порядок больший, а во вторых- обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....

SeRg068, менять нужно. Но не потому чтобы заменить гофру на утеплитель, утеплитель можно одеть и поверх гофры.

0
Аватар пользователя
Makbo

Местный

Регистрация: 02.04.2017

Одинцово

Сообщений: 2

03.04.2017 в 17:37:06

SeRg068, что вы имеете в виду "на порядок больший"?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.04.2017 в 19:36:59

Makbo написал: "на порядок больший

Канализацию?

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

03.04.2017 в 20:08:31

Makbo, моя позиция проста: все что от застройщика и будет навсегда замуровываться - менять однозначно. Обои потом можно переклеить, а вот отопление в стяжке переделать гораздо проблематичней. И при таком количестве радиаторов - 8 штук, разумеется просится коллекторно-лучевая схема. Опять же, учитывая большое количество радиаторов, я бы всеми силами постарался от этажного коллектора до квартиры провести 25-ю трубу, которая по внутреннему сечению близка к Ду15 (1/2") стали.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.04.2017 в 06:38:37

Makbo написал: перед радиаторами нагородили какие-то куски

Не знаю почему это у них произошло, но они состыковывали два куска трубы небольших с помощью фитингов соединителей, мысль такая не понятна, так как замена отрезка выйдет дешевле, чем использовать фитинг соединитель который стоит дороже, наверно материала достаточно было и не экономили.

Makbo написал: Все это будет заливаться стяжкой. Соседи кто во что горазд - кто менял, кто -нет.

На усмотрение

Makbo написал: Бригадир который оценивал работы сказал, что всё нормально и можно смело делать стяжку. Все так делают.

Система опрессована, качество соединений на взгляд хорошее, что еще должно смущать.

cineman написал: Причина замены в нестабильности самого Бирпекса как трубы.

Есть такое, процент брака бывал, при соблюдении температурных режимов и давления можно прищурить глаза. Согласен, на мену.

Makbo написал: А вот это находится в коридоре. Здесь надо что-то исправлять?

От шарового крана вниз, а что индивидуальных приборов учета отопления у вас нет ? Желательно, ставиться тепловой счетчик после шаровых кранов, на подачу-обратку, позволяет экономить на отоплении.

SeRg068 написал: обязательно нужен утеплитель, а не эта гофра.....

Не обязательно, гофра служат в первую очередь как защита , во вторых уже как утеплитель, теплопотери не такие и большие в стяжке

Starnet122 написал: моя позиция проста: все что от застройщика и будет навсегда замуровываться - менять однозначно.

Не всегда от застройщика всё плохое, где-то хороший материал используется, где-то то получше)) у других похуже

Starnet122 написал: И при таком количестве радиаторов - 8 штук, разумеется просится коллекторно-лучевая схема.

Восемь, имеются небольшие по размеру. Можно обойтись тройниковой с закруглением. - экономия на трубе.

Starnet122 написал: учитывая большое количество радиаторов, я бы всеми силами постарался от этажного коллектора до квартиры провести 25-ю трубу

Вот это верно, начинать вести двадцать пятку от шаровых кранов , нужно смотреть по расстановке радиаторов, как лучше вести трубу, и где на какой диаметр переходить с тройниковой системой.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.04.2017 в 12:20:09

Makbo, вертикально установленные краны на вводе, судя по ручкам, какой-то шлак. Менять, начиная с них.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

04.04.2017 в 12:45:47

молоток, а что такое "тройниковая с ЗАКРУГЛЕНИЕМ" ?

По поводу тройниковой все-таки не соглашусь. Какая там экономия на трубе ? Тысяч 5 не более ? А потери на разнокалиберных тройниках ? Да и балансировать 8 радиаторов разного размера на тройниках замумукаешься.
В общем, я за независимость всех радиаторов, за коллектор. Да, и сам коллектор, конечно, тоже денег стоит, и шкафчик. В общем Автор информацию получил, теперь может взяться за калькулятор.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.04.2017 в 15:13:09

Starnet122 написал: балансировать 8 радиаторов разного размера на тройниках замумукаешься.

Ну в принципе посильная задача, только долгая. Другой вопрос, хватит ли этой восьмёрке того, что приходит по нынешней трубочке с этажа...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

04.04.2017 в 15:19:44

Starnet122 написал: Да и балансировать 8 радиаторов разного размера на тройниках замумукаешься.

Если нормальный перепад на входе - что с коллектором балансировать, что на тройниках - большой разницы нет. Принципы все те же самые.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.04.2017 в 15:46:10

Starnet122 написал: "тройниковая с ЗАКРУГЛЕНИЕМ"

по периметру так сказать буквой "С" с плавными загибами и отводами на радиаторы

Mazayac написал: хватит ли этой восьмёрке того, что приходит по нынешней трубочке с этажа...

Хватит, на входе этажа дюймовые краны, в квартиру двадцатые.

BV написал: Если нормальный перепад на входе

даже хватило этой восьмерке, если на вход в квартиру отводы на 15-ть с шаровыми 15-ми стояли

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

05.04.2017 в 18:48:59

молоток, скажите, а что там за штукенции ещё на подаче и обратке, соединенные тонкой трубкой ? Грешным делом не АвтоРПД на этаж ?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.04.2017 в 15:45:38

Starnet122 написал: АвтоРПД на этаж ?

те самые регуляторы давления, балансировочные клапаны какого то производителя.

Starnet122 написал: соединенные тонкой трубкой ?

Медной трубкой, передаваемой импульсы, желательно меньше ее разматывать при соединении между клапанами

0