Rebel_PZ написал:
Присоединяю фото автоматов
На лице дифа 265В и видно что на усилителе стоит буква U - значит и при утечке и при превышении будет один и тот же флажок.
Rebel_PZ написал:
Ха, спросил его, у него была в точности такая же ситуация. Ночами вырубал диффавтомат. Ему тупо заменили на обычный автомат.
И Вы и сосед в зоне риска по превышению напряжения. Не факт, что на одной фазе (в щите три ореха, возможно фазные, а ноль и земля - скрыты под крышкой.)
Кстати неплохо-бы вернуть защитную крышку на орех.
линк написал:
По одному проверить обычным омметром между им (нулем) и землей. Омметр не мегаомметр, но если утечка между нулем и землей - найдет, т.к. там не пробой изоляции а постоянное сопротивление, на находку которого высокое напряжение не требуется
сопротивление примерно ... ну не более 500ом
Есть способ проще - временно поменять фазу и ноль :)
Rebel_PZ написал:
А, получается купленный ABB типа АС, а стоящий сейчас ИЕК типа А, то есть лучше...
ну не лучше, но вы еще заменили устройство и защиты от перенапряжений теперь нет.
Rebel_PZ написал:
Этой ночью не срабатывал, только вечером около 11
Вот про 11 часов подробнее.... при каких обстоятельствах?
VIVA написал:
Только вот в чём штука, при таком превышении, с учётом того, что такие аппараты стоят во всём доме, сработать они должны у всех, кто подключён к той же фазе.
может у него порог в допуске минус? И у соседа был в минусе...
Хотя я думаю электрики не парились и многим в доме уже поменяли.... судя по их реакции.