04.05.2017 в 20:30:12
Добрый день, уважаемые форумчане!
В результате начала эксплуатации систем ХВС и ГВС в новой квартире стали возникать вопросы на которые очень прошу ответа.
Итак разводка домашней сети ХВС: вводной кран, косой фильтр (он же "грязевик"), регулятор (редуктор) давления с манометром (выставлено; в динамике 2 Бар, в статике 3 Бар), счетчик на воду, далее металлопластиковой трубой до коллектора через уголок. От коллектора до потребителей такая же труба или гибкая подводка. Аналогично сделана разводка ГВС.
Фото прилагается (слева и повыше ХВС, ниже соответственно ГВС).
Вот собственно и вопросы:
после редуктора на ХВС при отсутствии водозабора наблюдался рост давления. Прочитав форум и попробовав ряд советов установил, что причиной является тепловое расширение холодной воды в трубах. Решением данной проблемы является установка компенсатора гидроудара с функцией гидроаккумулятора или же отдельного гидроаккумулятора. Единственное, что не понял - какой лучше ставить: мембранный или поршневой. Споры на форуме видел, но к единому мнению так и не пришли спорящие. Подскажите тип и производителя.
также было предложено в торец коллектора установить кусок трубы с заглушкой (так называемый воздушный мешок). Газ в этой трубе легче поддается сжатию и скомпенсирует тепловое расширение воды и уменьшит давление. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.
если все-таки устанавливать компенсатор гидроудара в торец коллектора, то справа места мало, можно ли поставить компенсатор в месте подводки воды в коллектор, заменив уголок на тройник?
встречал в описании подобных схем установку на коллектор обратных клапанов (при наличии в сети редукторов давления). Но, честно, так и не понял смысл установки данных приборов - от теплового расширения они же не спасают и рост давления не отследишь?
также встречал на форуме упоминание о том, что поворотом ключа потребителя на коллекторе можно ограничить подачу воды данному потребителю. Коллектор это позволяет и не портится? (думаю ограничить подачу воды в бачек унитаза - шумит сильно при наборе воды).
Спасибо всем, кто дочитал и отдельное спасибо тем, кто ответит.
04.05.2017 в 21:30:47
Alexvas,
04.05.2017 в 21:44:32
Очумелый мозг, спасибо за ответы. хотелось бы еще уточнить пару моментов:
рост давления по манометру редуктора составлял до 7 Бар, поэтому и возник вопрос с установкой какого-либо прибора для компенсации данного роста (на мой взгляд 7 Бар для сети многовато).
чем можно заменить данную трубу между счетчиком и коллектором? и если, все-таки морочиться с трубой, то какой диаметр лучше взять? Дело еще в том, что диаметр данной трубы совпадает с диаметром ввода сети от стояка.
а для потребителей металлопластовая труба диаметром 16 норм?
Еще раз спасибо.
04.05.2017 в 22:02:09
Alexvas, пожалуйста)))
04.05.2017 в 22:10:25
Alexvas, наружный диаметр вводной трубы от стояка может и совпадает с наружным диаметром 16 металлопластовой трубы, хотя я в этом сильно сомневаюсь, но вот её внутренний диаметр далеко не совпадает с внутренним диаметром фитингов для этой трубы.
04.05.2017 в 23:07:36
Очумелый мозг, еще раз спасибо и еще займу Вашего времени :)
регулируемый клапан, если я правильно понял, будет сбрасывать воду, когда давление в системе превысит 3 Бар (если заводскую настройку не менять), т.е. придется делать отвод в канализацию? а эту проблему тем же компенсатором давления никак не решить?
по трубе еще надо осмыслить, но понял одно - труба большего диаметра внешнего, больший диаметр внутренний. а присоединение к металлической трубе наружного диаметра 16 делается за счет фитинга.
05.05.2017 в 07:53:50
Alexvas,
Это защитит от образования конденсата, от быстрого нагрева или остывания воды в них и т.д. Это моё мнение а соглашаться с ним или нет, решать Вам.
05.05.2017 в 20:53:21
Обязательно поместите ВСЕ трубы всего водопровода в специальную термозащиту для них. Это защитит от образования конденсата, от быстрого нагрева или остывания воды в них и т.д. Это моё мнение а соглашаться с ним или нет, решать Вам. ! Это полезно! ОтветитьОтветить с цитированием
И как только язык поворачивается такую ерунду писать: не защитит, конденсата нет на пластиковых трубах и в штробах. А нагревается и остывает вода также в изоляции, как и без изоляции. Не путайте изоляцию на стояках и других трассах и с циркуляцией, с тупиковым водопроводом в квартирке.
Реальная польза от изоляции энегрофлексом водопровода есть, но она в другом А) механическая защита, демпферная трубка в стяжках и строительных конструкциях Б) цветовая маркировка труб, чтобы не перепутать горячую и холодную, не такая уж редкость кстати
05.05.2017 в 21:59:02
master.msk, Что именно тебя не устраивает в моём ответе? Ещё как образовывается конденсат на пластиковых трубах. И на ПНД, и на полипропилене, и на металлопласте, и на меди, и на нержавейке, и на оцинковке, и на обычном железе и даже на простом резиновом поливном шланге. Про штробы вообще речи не было, на фото все трубы открыты. А если труба в изоляции, то конденсату образоваться на ней намного сложнее. А так же горячая вода находящаяся в ней медленнее остывает а холодная медленнее нагревается до наружной температуры. И я ничего не путаю. Речь идёт об обычном квартирном водопроводе.
06.05.2017 в 19:51:24
Alexvas, закрепите счетчики, у вас несколько устройств висит нагрузкой на наружной резьбе вводного крана. со временем может отвалится, мало не покажется
06.05.2017 в 19:59:13
Олегович написал: может отвалится, мало не покажется
Металлопластик пережиток прошлого, дрянная штука
06.05.2017 в 21:23:18
Олегович, если стояк не закреплен жестко, " закрепив счетчик", можно на этот крепеж и стояк подвесить случайно. Со всеми вытекающими, т.е последствия могут быть жестче, чем при отсутствии крепежа
06.05.2017 в 21:56:52
Как смотрю, только master.msk в понятиях, остальные еще в "поисках"...
Баш майсторът
06.05.2017 в 22:41:44
master.msk написал: И как только язык поворачивается такую ерунду писать: не защитит, конденсата нет на пластиковых трубах и в штробах. А нагревается и остывает вода также в изоляции, как и без изоляции. Не путайте изоляцию на стояках и других трассах и с циркуляцией, с тупиковым водопроводом в квартирке.
Особо изощрённым вредителям (см. подробности по ссылке) - http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5988947#post5988947
рекомендую прочесть Правила: для примера выдержка из буклета REHAU 18.1 Общие задачи изоляции трубопроводов Защита холодных трубопроводов от нагревания;
а также смотрим СП 40-102-2000 3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС),но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.
06.05.2017 в 23:27:10
Правила теплоизоляции трубопроводов ТЕСЕ