21.05.2017 в 18:47:39
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.05.2017 в 18:48:47
alx220 написал: Вы же его предлагаете ставить в т.ч. и на розетки, куда может включаться оборудование, в котором может возникнуть пульсирующий ток утечки. На розетки нужно ставить УЗО до 30 мА.
На розетки обязательно ставить УЗО до 30 мА. Вопрос лишь в типе дифференциального тока (см. выше).
21.05.2017 в 18:50:03
alx220 написал: Чем обеспечивается его отключение?
Если олдскульно - то АВ. Но мы обсуждаем селективное УЗО 100мА в этажном щитке, оно и отключит.
21.05.2017 в 18:53:42
TAB написал: мы обсуждаем селективное УЗО 100мА в этажном щитке, оно и отключит.
Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу (или носе). Короче, где угодно :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.05.2017 в 18:54:11
VIVA написал: 1.7.12. Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Поэтому защищать человека при косвенном прикосновении УДТ с уставкой более 30 мА, весьма "странно".
Косвенное оно потому, что упомянутые проводящие части под напряжением быть не предназначены. И на этот случай есть "Защитная мера - автоматическое отключение питания", вот именно ее уставка 100мА и выполняет.
21.05.2017 в 18:54:56
TAB написал: Однако здесь уже имеем умножение вероятностей: повреждение основной защиты внутри плюс повреждение шнура снаружи. Произведением будет ноль целых хрен десятых умножить на ноль целых хрен десятых. А если учесть, что внутри именно пульсирующий ток появится лишь с некоторой вероятностью, то на ноль целых хрен десятых придется умножить еще раз.
Вы переводите проблему в плоскость вероятностей, а это вопрос скорее философский. Считаю, мастер должен исходить из того, что это случится, несмотря на вероятность.
TAB написал: Нужно ли от этого защищаться - каждый решает сам, я лишь предлагаю, чтобы сей выбор был осмысленным.
В том-то и дело, что можно от утечек пульсирующего тока не защищаться. Но защитить от них может только УЗО типа А на 30 мА. Ваш вариант УЗО 100-300 мА типа А от них человека не защитит.
21.05.2017 в 18:55:35
ZooZoo написал: Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу или носе. Короче, где угодно :)
Мне конечно интересно Ваше личное мнение, но "зарубать" его я смысла не вижу. :)
21.05.2017 в 18:56:16
TAB написал: Однако здесь уже имеем умножение вероятностей: повреждение основной защиты внутри плюс повреждение шнура снаружи. Произведением будет ноль целых хрен десятых умножить на ноль целых хрен десятых. А если учесть, что внутри именно пульсирующий ток появится лишь с некоторой вероятностью, то на ноль целых хрен десятых придется умножить еще раз.
Вероятность того, что у прибора имеется имеется утечка на корпус, если у него, например, от износа нарушен заземляющий проводник, весьма ненулевая. Но ваше "осмысление" почему-то это отрицает.
21.05.2017 в 18:58:12
alx220 написал: Вы переводите проблему в плоскость вероятностей, а это вопрос скорее философский. Считаю, мастер должен исходить из того, что это случится, несмотря на вероятность.
Философия тут не при чем, это чистая математика. Границы безопасности можно раздвигать бесконечно, например ставить по десять УЗО и АВ последовательно, "на всякий пожарный случай".
21.05.2017 в 19:00:16
VIVA написал: Вероятность того, что у прибора имеется имеется утечка на корпус, если у него, например, от износа нарушен заземляющий проводник, весьма ненулевая. Но ваше "осмысление" почему-то это отрицает.
Она ненулевая, даже теоретически. Но где-то должен быть предел паранойи. :)
21.05.2017 в 19:03:46
alx220 написал: В том-то и дело, что можно от утечек пульсирующего тока не защищаться. Но защитить от них может только УЗО типа А на 30 мА. Ваш вариант УЗО 100-300 мА типа А от них человека не защитит.
Ну это уже сказка про белого бычка начинается. Я ведь подробно описал, что и от чего защищает.
21.05.2017 в 19:04:39
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.05.2017 в 19:07:06
TAB написал: Вы предлагаете ставить УЗО 100-300 мА для защиты человека от пульсирующего тока утечки. Неверно. Для защиты от прикосновения косвенного.
TAB написал: Косвенное оно потому, что упомянутые проводящие части под напряжением быть не предназначены. И на этот случай есть "Защитная мера - автоматическое отключение питания", вот именно ее уставка 100мА и выполняет.
VIVA написал: Косвенное прикосновение — электрический контакт людей
Это ваши слова. Из которых следует, что 100...300 мА УДТ ставится для защиты человека при косвенном прикосновении.
21.05.2017 в 19:09:08
VIVA, да "наплюйте" на TAB - неужели не видно, что он давно троллит форум?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.05.2017 в 19:21:58
VIVA написал: Это ваши слова. Из которых следует, что 100...300 мА УДТ ставится для защиты человека при косвенном прикосновении.
Ну да. Но человека оно защищает отключением поврежденного прибора заранее.