Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.05.2017 в 18:47:39

alx220 написал: Не нужно мне указывать, что писать. Я отвечаю, как хочу.

Абасацца!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 18:48:47

alx220 написал: Вы же его предлагаете ставить в т.ч. и на розетки, куда может включаться оборудование, в котором может возникнуть пульсирующий ток утечки. На розетки нужно ставить УЗО до 30 мА.

На розетки обязательно ставить УЗО до 30 мА. Вопрос лишь в типе дифференциального тока (см. выше).

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 18:50:03

alx220 написал: Чем обеспечивается его отключение?

Если олдскульно - то АВ. Но мы обсуждаем селективное УЗО 100мА в этажном щитке, оно и отключит.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.05.2017 в 18:53:42

TAB написал: мы обсуждаем селективное УЗО 100мА в этажном щитке, оно и отключит.

Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу (или носе). Короче, где угодно :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 18:54:11

VIVA написал: 1.7.12. Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

Поэтому защищать человека при косвенном прикосновении УДТ с уставкой более 30 мА, весьма "странно".

Косвенное оно потому, что упомянутые проводящие части под напряжением быть не предназначены. И на этот случай есть "Защитная мера - автоматическое отключение питания", вот именно ее уставка 100мА и выполняет.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.05.2017 в 18:54:56

TAB написал: Однако здесь уже имеем умножение вероятностей: повреждение основной защиты внутри плюс повреждение шнура снаружи. Произведением будет ноль целых хрен десятых умножить на ноль целых хрен десятых. А если учесть, что внутри именно пульсирующий ток появится лишь с некоторой вероятностью, то на ноль целых хрен десятых придется умножить еще раз.

Вы переводите проблему в плоскость вероятностей, а это вопрос скорее философский. Считаю, мастер должен исходить из того, что это случится, несмотря на вероятность.

TAB написал: Нужно ли от этого защищаться - каждый решает сам, я лишь предлагаю, чтобы сей выбор был осмысленным.

В том-то и дело, что можно от утечек пульсирующего тока не защищаться. Но защитить от них может только УЗО типа А на 30 мА. Ваш вариант УЗО 100-300 мА типа А от них человека не защитит.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 18:55:35

ZooZoo написал: Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу или носе. Короче, где угодно :)

Мне конечно интересно Ваше личное мнение, но "зарубать" его я смысла не вижу. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 18:56:16

TAB написал: Однако здесь уже имеем умножение вероятностей: повреждение основной защиты внутри плюс повреждение шнура снаружи. Произведением будет ноль целых хрен десятых умножить на ноль целых хрен десятых. А если учесть, что внутри именно пульсирующий ток появится лишь с некоторой вероятностью, то на ноль целых хрен десятых придется умножить еще раз.

Вероятность того, что у прибора имеется имеется утечка на корпус, если у него, например, от износа нарушен заземляющий проводник, весьма ненулевая. Но ваше "осмысление" почему-то это отрицает.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 18:58:12

alx220 написал: Вы переводите проблему в плоскость вероятностей, а это вопрос скорее философский. Считаю, мастер должен исходить из того, что это случится, несмотря на вероятность.

Философия тут не при чем, это чистая математика. Границы безопасности можно раздвигать бесконечно, например ставить по десять УЗО и АВ последовательно, "на всякий пожарный случай".

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 19:00:16

VIVA написал: Вероятность того, что у прибора имеется имеется утечка на корпус, если у него, например, от износа нарушен заземляющий проводник, весьма ненулевая. Но ваше "осмысление" почему-то это отрицает.

Она ненулевая, даже теоретически. Но где-то должен быть предел паранойи. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 19:03:46

alx220 написал: В том-то и дело, что можно от утечек пульсирующего тока не защищаться. Но защитить от них может только УЗО типа А на 30 мА. Ваш вариант УЗО 100-300 мА типа А от них человека не защитит.

Ну это уже сказка про белого бычка начинается. Я ведь подробно описал, что и от чего защищает.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.05.2017 в 19:04:39

TAB написал: "зарубать" его я смысла не вижу.

А зря.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 19:07:06

TAB написал: Вы предлагаете ставить УЗО 100-300 мА для защиты человека от пульсирующего тока утечки. Неверно. Для защиты от прикосновения косвенного.

TAB написал: Косвенное оно потому, что упомянутые проводящие части под напряжением быть не предназначены. И на этот случай есть "Защитная мера - автоматическое отключение питания", вот именно ее уставка 100мА и выполняет.

VIVA написал: Косвенное прикосновение — электрический контакт людей

Это ваши слова. Из которых следует, что 100...300 мА УДТ ставится для защиты человека при косвенном прикосновении.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.05.2017 в 19:09:08

VIVA, да "наплюйте" на TAB - неужели не видно, что он давно троллит форум?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 19:21:58

VIVA написал: Это ваши слова. Из которых следует, что 100...300 мА УДТ ставится для защиты человека при косвенном прикосновении.

Ну да. Но человека оно защищает отключением поврежденного прибора заранее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу