Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

31.05.2017 в 20:06:29

Wi@Fi, ВСЕ ОК. Если добавлять перфекционизма.... Разве что на холодильник дифф поставить вместо АВ.
Или на Варку и холодильник УЗО 63А. И на варку 2ПАВ - уехали в отпуск -отключили. Останется только холодильник. Как вариант - перенести дифф холодильника на ввод перед рубильником. Тогда рубильником можно будет отключить все, кроме холодильника

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.05.2017 в 20:20:59

TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?

При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)

Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 21:03:49

alx220 Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.

на холодильник диффзащита обязательна. Причем не 100мА

Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

31.05.2017 в 21:10:56

alx220 написал:

TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?

При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)

Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.

alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.05.2017 в 21:43:23

TAB написал: Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.

Про кастрюли вы сказали, не Radio. Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать :)

TAB написал: Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)

Вы же в курсе, что штепсельные розетки нужно защищать УЗО с током утечки не более 30 мА. Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?

MaSeVi написал: alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))

TAB

TAB написал: В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

31.05.2017 в 22:03:31

alx220, Упс, мой недогляд, извините!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 23:51:31

alx220

Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать

Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.

Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?

Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.06.2017 в 00:10:26

TAB написал: alx220

Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать

Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.

Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?

Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

TAB, Тогда у автора все хорошо. Я бы тоже добавил УЗО или АВДТ, но то я пишу за себя. Но у ТС и так приличная схема...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

01.06.2017 в 00:18:54

MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.06.2017 в 00:21:50

TAB написал: Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.

К ДСУП кастрюли присоединять? А сковородки?

TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

Разница есть, потому что сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток, поставили вместо одинарной розетки для холодильника двойную и запитали, кроме холодильника, еще и удлинитель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

01.06.2017 в 00:24:27

TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

Так то оно так... формально, но холодильники сейчас легкие и на колесиках. Передвинут его в другой угол кухни и будет розетка без дифзащиты.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.06.2017 в 00:31:45

TAB написал: MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.

TAB, ну так если для стационарных линий, по крайней мере, к которым относится ВП, правила-то допускают подключение без УЗО, так ведь?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

01.06.2017 в 00:33:11

alx220

К ДСУП кастрюли присоединять?

Да при чем тут ДСУП, речь о том, что стеклянная поверхность ВП не оставляет шансов на прямое касание. Но только в том случае, если доступ к ней ограничен снизу. Если под ВП шкаф (напр. с кастрюлями), то это условие обычно не соблюдается.

Разница есть, потому что сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток

Если это розеточная группа общего назначения, то и разговор другой. Но мы вели речь о линии холодильника.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

01.06.2017 в 00:35:28

BV

но холодильники сейчас легкие и на колесиках.

Там 18 кг по любому есть, а значит стационарный.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.06.2017 в 00:36:32

BV написал:

TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

Так то оно так... формально, но холодильники сейчас легкие и на колесиках. Передвинут его в другой угол кухни и будет розетка без дифзащиты.

BV, но согласитесь, что, по крайней мере, сейчас в большинстве случаев холодильник "воткнули" один раз и успокоились))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу