31.05.2017 в 20:06:29
Wi@Fi, ВСЕ ОК.
Если добавлять перфекционизма....
Разве что на холодильник дифф поставить вместо АВ.
Или на Варку и холодильник УЗО 63А. И на варку 2ПАВ - уехали в отпуск -отключили.
Останется только холодильник.
Как вариант - перенести дифф холодильника на ввод перед рубильником.
Тогда рубильником можно будет отключить все, кроме холодильника
31.05.2017 в 20:20:59
TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?
При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)
Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.
31.05.2017 в 21:03:49
alx220 Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.
на холодильник диффзащита обязательна. Причем не 100мА
Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)
31.05.2017 в 21:10:56
alx220 написал:
TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?
При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)
Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.
alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 21:43:23
TAB написал: Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.
Про кастрюли вы сказали, не Radio. Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать :)
TAB написал: Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)
Вы же в курсе, что штепсельные розетки нужно защищать УЗО с током утечки не более 30 мА. Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?
MaSeVi написал: alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))
TAB
TAB написал: В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.
31.05.2017 в 22:03:31
alx220, Упс, мой недогляд, извините!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 23:51:31
alx220
Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать
Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?
Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
01.06.2017 в 00:10:26
TAB написал: alx220
Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать
Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?
Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
TAB, Тогда у автора все хорошо. Я бы тоже добавил УЗО или АВДТ, но то я пишу за себя. Но у ТС и так приличная схема...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.06.2017 в 00:18:54
MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.
01.06.2017 в 00:21:50
TAB написал: Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
К ДСУП кастрюли присоединять? А сковородки?
TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
Разница есть, потому что сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток, поставили вместо одинарной розетки для холодильника двойную и запитали, кроме холодильника, еще и удлинитель.
01.06.2017 в 00:24:27
TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
Так то оно так... формально, но холодильники сейчас легкие и на колесиках. Передвинут его в другой угол кухни и будет розетка без дифзащиты.
01.06.2017 в 00:31:45
TAB написал: MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.
TAB, ну так если для стационарных линий, по крайней мере, к которым относится ВП, правила-то допускают подключение без УЗО, так ведь?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.06.2017 в 00:33:11
alx220
К ДСУП кастрюли присоединять?
Да при чем тут ДСУП, речь о том, что стеклянная поверхность ВП не оставляет шансов на прямое касание. Но только в том случае, если доступ к ней ограничен снизу. Если под ВП шкаф (напр. с кастрюлями), то это условие обычно не соблюдается.
Разница есть, потому что сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток
Если это розеточная группа общего назначения, то и разговор другой. Но мы вели речь о линии холодильника.
01.06.2017 в 00:35:28
BV
но холодильники сейчас легкие и на колесиках.
Там 18 кг по любому есть, а значит стационарный.
01.06.2017 в 00:36:32
BV написал:
TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
Так то оно так... формально, но холодильники сейчас легкие и на колесиках. Передвинут его в другой угол кухни и будет розетка без дифзащиты.
BV, но согласитесь, что, по крайней мере, сейчас в большинстве случаев холодильник "воткнули" один раз и успокоились))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу