TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 18:50:40

Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6

Номинал автомата вы конечно можете понизить, но обычно требуется наоборот. И ограничение здесь устанавливает управляющая компания. Поэтому либо у вас автомат нарушает их требования, либо меняйте кабель на 3х10.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116481

Wi@Fi
Wi@Fi
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 19:00:27

BV, С вводом все понятно,исправлюсь. По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16975

31.05.2017 в 19:07:01

Wi@Fi написал: По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?

Проходит

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116481

31.05.2017 в 20:06:29

Wi@Fi, ВСЕ ОК. Если добавлять перфекционизма.... Разве что на холодильник дифф поставить вместо АВ.
Или на Варку и холодильник УЗО 63А. И на варку 2ПАВ - уехали в отпуск -отключили. Останется только холодильник. Как вариант - перенести дифф холодильника на ввод перед рубильником. Тогда рубильником можно будет отключить все, кроме холодильника

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.05.2017 в 20:20:59

TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?

При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)

Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 21:03:49

alx220 Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.

на холодильник диффзащита обязательна. Причем не 100мА

Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16975

31.05.2017 в 21:10:56

alx220 написал:

TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?

При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)

Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.

alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.05.2017 в 21:43:23

TAB написал: Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.

Про кастрюли вы сказали, не Radio. Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать :)

TAB написал: Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)

Вы же в курсе, что штепсельные розетки нужно защищать УЗО с током утечки не более 30 мА. Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?

MaSeVi написал: alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))

TAB

TAB написал: В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16975

31.05.2017 в 22:03:31

alx220, Упс, мой недогляд, извините!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 23:51:31

alx220

Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать

Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.

Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?

Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу