Silvo написал:
В квартирах у большинства людей, в том числе и у меня ни узо ни дифавтоматов и все живы здоровы. Я же создал тему для того, чтобы люди подсказали правильна ли данная схема или нет, доводы, что не хватает УЗО на каждую линию ошибкой не считаю, тут от бюджета зависит, а вот если есть ошибка в схеме - это другой вопрос. Кстати смотрел УЗО и Дифы, почему то у УЗО ценник даже выше чем у Дифа у ABB, разные серии? какие для данной схемы подойдут; Shcneider ABB Hager Legrand? Что получше будет? И какое УЗО на вводе поставить 40А или 63А, 100mA или 300mA, при вводном Автомате 25А
Silvo, ответьте честно: Вам совет нужен или абстрактные письмена?)
Еще раз, при системе ТТ двухуровневая д.б. дифференциальная защита, т.е. Двухступенчатая схема УЗО. Не я так придумал, есть правила, нельзя по-другому.
А доводы, что нет дифзащиты и все живы по сию пору, ну так можно сослаться на что угодно: вон, ездят шестерки от ВАЗа без подушек, так все живы и целёхоньки.)))