Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.05.2024 в 08:14:27

cineman написал: Шуруповерт, если котёл остановлен, выдернут из розетки, давление падает с подключённым коллектором?

cineman, Так пока не проверял.

Кстати он мне сказал - "Нахрена ты на одноэтажный дом выставил давление 2 Бара? Один надо! И выставил мне один. Сейчас ситуация следующая. Погонял по 1.5 дня по одному контуру, давление не падает. Или падает, то совсем незначительно, на волосинку. Но я не ставил высокую температуру, выставил 45. Сегодня запущу третий контур. Всего их 6.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 08:58:01

cineman написал:

BV написал: купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.

Видимых протечек у него нет. Манометрическим способом опрессовывать Пекс то ещё удовольствие.

cineman, тем не менее опрессовка - нормативный способ определения герметичности при приемке водопровода и отопления, либо при ремонте за ограниченное время. Повышение давления позволяет выявить потенциальные утечки.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.05.2024 в 10:20:59

Шуруповерт написал: Кстати он мне сказал - "Нахрена ты на одноэтажный дом выставил давление 2 Бара? Один надо! И выставил мне один.

Обычно ставят 1,5. Но можно и 2 и 1. Если 1 ставить, то уже при 0,7 котел отключается. До 2,5 можно смело ставить. Каждый грамотей выдумывает свои правила. А почему - объяснить не может. :)

Я всегда ставил на 2,5 изначально.

Но не выяснили, достаточного ли объема у вас РБ. И не выяснили какое давление в воздушной камере РБ (при отключенной системе и спущенном давлении в водяной камере РБ)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.05.2024 в 10:53:00

BV написал: cineman, тем не менее опрессовка - нормативный способ определения герметичности при приемке водопровода и отопления, либо при ремонте за ограниченное время. Повышение давления позволяет выявить потенциальные утечки.

Протекание автоматического воздушника внутри котла может прекратиться по причине повышения давления. Если способ нормативный, это не значит универсальный. Я по этому способу неделю сдавал опрессовку водопровода из Хис Рехау. Для полов этот способ подойдёт лишь в случае полного удаления пузырей. А как уложены те контуры, сколько в них местных поднятий, не знает и сам хозяин проблемы. Потому начинать манометрические испытания нужно с гарантированного удаления пузырей.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.05.2024 в 10:55:53

Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.05.2024 в 11:03:16

Vlad Crush написал: Но не выяснили, достаточного ли объема у вас РБ. И не выяснили какое давление в воздушной камере РБ (при отключенной системе и спущенном давлении в водяной камере РБ)

Выяснили. 1 бар.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.05.2024 в 11:04:25

cineman написал: Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.

cineman, Именно этим и занимаюсь.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.05.2024 в 12:13:37

Шуруповерт написал: Выяснили. 1 бар.

А достаточен ли объем РБ - не выяснили.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 13:29:09

cineman, удаление воздуха очевидно и прописано в нормативке.

Суть в том, что в контура можно смело дать десятку и сразу понять утечку, а не растягивать процесс на неделю при испытаниях при 1 бар.

Насчет объема системы - можно приблизительно прикинуть по длине контуров. Тепловизор у ТС имеется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 13:32:37

Шуруповерт написал:

cineman написал: Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.

cineman, Именно этим и занимаюсь.

Шуруповерт, воздух из контуров можно эффективно выплюнуть потоком из водопровода. А после испытаний уже залить подготовленный теплоноситель.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.05.2024 в 13:56:08

BV написал: Суть в том, что в контура можно смело дать десятку и сразу понять утечку, а не растягивать процесс на неделю при испытаниях при 1 бар.

Суть в том, что с дивана, усеянного нормативами, всё кажется очень просто. А в жизни, трубы пекс, получившие "десятку", уже через полчаса упадут до 8-ми бар без всякой утечки, за счёт растяжения стенки. И это растяжение продолжается по мере подкачки давления. Официальной методы опрессовки Пекса нет до сих пор.

BV написал: удаление воздуха очевидно и прописано в нормативке.

Удаление воздуха может оказаться решением проблемы. Текущие падения давления могут оказаться выходом пузырей. Когда они полностью выйдут, проблема решится без покупки опрессовщика.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 14:13:50

cineman, при 10ке, если есть малейшая течь - проявится сразу, и не надо ждать полчаса. Пусть за полчаса упадет до 8, пусть за следующие сутки упадет до 7.5 - нормально. Или у вас пекс при эксплуатации раздувается беспрерывно? Ну тогда он станет как удав через месяц)

Я не понимаю - вы за то, чтобы контура испытывать давлением 1 бар? Неделю плясать?

И да, только вы здесь не с дивана, остальные никогда и ничего реально не делали)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 14:37:52

Официальной методы опрессовки Пекса нет до сих пор.

Может лучше написать, что вам она неизвестна? ;)

А то получается, что производители идиоты - трубопровод делать можно, а как испытывать - они еще не знают :D

Ознакомьтесь с одним из примеров...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rehau.com/downloads/545856/karmannik.pdf&ved=2ahUKEwiu_ujO-4KGAxWwJhAIHSJoBD8QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3mibNt3PIFNrRfblz_RejR

Стр 328.

Ниже - для НЕ стабил трубы, а именно Flex, которая раздувается

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.05.2024 в 19:14:41

BV написал: cineman, при 10ке, если есть малейшая течь - проявится сразу,

Если уже имеется падение давления без всякого опрессовщика, малейшая течь где то проявилась?

BV написал: Официальной методы опрессовки Пекса нет до сих пор.

Может лучше написать, что вам она неизвестна? ;) А то получается, что производители идиоты - трубопровод делать можно, а как испытывать - они еще не знают

Вы начинаете очень мелко дурковать, отсылая меня к текстам производителя, которые никакому технадзору не покажутся государственными нормативами, ну кроме вас.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.05.2024 в 21:44:03

cineman, история началась про то, что пекс раздувается и проверять его давлением не получится по вашему мнению.

Но выше однозначно написано как именно испытывать.

И ТС нужно просто испытать и он сам себе технадзор.

И кроме того технадзор на объектах в том числе руководствуется по официальным государственным нормам тех документацией производителя.

Я понимаю, что для вас это новость ;)

СНиП 3.05.01-85


Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 73.13330.2011. - Примечание изготовителя базы данных.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

4.8.3 Испытания внутренним давлением должны производиться после полной герметизации резьбовых элементов, с учетом рекомендаций предприятий-изготовителей. ... ...

Что еще не так?

Вы мне приводите свои байки в качестве доказательства, я вам привожу документы, и вы называете это "дурковать".

Вы ничего не спутали? ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу