18.09.2017 в 17:37:59

Микитович написал: Если я ВП 7 кВт подключил через пятиштыревое разъемное соединение розетка-вилка 40А

Да да и лучше с защитой IP 69. Мощность указана 3,7 на кой огород городить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 17:42:53

alex написал: т.е. получается, что если нельзя обеспечить от щитка две независимые линии по три провода в каждой, то нет и смысла в двух дифавтоматах в щитке... :swoon

Это товарищ немного переусердствовал. При двух дифах нужно: L1 + L2 + N1 + N2 + P = 5 При 1 УЗО и 2 АВ: L1 + L2 + N + P = 4 Так что у Вас все нормально. Просто если провод действительно заявлен как 5 кв а по факту тоньше (3 -,5) то их можно объединить. Заземление выдержит, провод с запасом.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.09.2017 в 17:49:57

megrad написал:

Микитович написал: Если я ВП 7 кВт подключил через пятиштыревое разъемное соединение розетка-вилка 40А

Да да и лучше с защитой IP 69. Мощность указана 3,7 на кой огород городить.

Вот и да то. 16,4А в пике. Долго ВП в таком режиме проработает?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 17:55:20

СтранникXXI написал: Попробуйте чушь, которую Вы написали про "заземление второго ЭП на первый отдельным проводом" сдать приемной комиссии

Если комиссия технически грамотная, а не только попугаисто тараторит пункт устава, то там есть одна такая маленькая кое кому непонятная деталюшка "неразрывное соединение". Выполняется очень просто. На заземляющую клемму клеммной колодки отдельным проводником вешается либо два заземляющих проводника (даже без изоляции) под зажим заземляющим винтом на устройстве (а они там на устройствах уже есть) либо одним проводником с двумя отводами. В таких случаях заземляющие контакты и проводники в соединительном проводе каг бе и не нужны (но не помешают при наличии). . Хотя встречался один такой "товарищ" прочитавший и запомнивший 1 пункт из одной мудренной книги. Смысла фразы он так и не понял. А для особо опирающихся на НД можно предложить по 1 Р на каждое устройство и тянуть их от устройства до самого заземлителя.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.09.2017 в 17:59:00

Микитович написал:

alex написал: т.е. получается, что если нельзя обеспечить от щитка две независимые линии по три провода в каждой, то нет и смысла в двух дифавтоматах в щитке... :swoon

Это товарищ немного переусердствовал. При двух дифах нужно: L1 + L2 + N1 + N2 + P = 5 При 1 УЗО и 2 АВ: L1 + L2 + N + P = 4 Так что у Вас все нормально. Просто если провод действительно заявлен как 5 кв а по факту тоньше (3 -,5) то их можно объединить. Заземление выдержит, провод с запасом.

Однако, "есть еще порох в пороховницах"(С). Ну что ж, как говаривал Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей, "вопросов больше не имею" (С).

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 18:03:27

СтранникXXI, А шо, шото не так? Тады я конешна сильно извиняюсь. :flirt :eek:

0
`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 18:09:12

Микитович написал:

alex написал: т.е. получается, что если нельзя обеспечить от щитка две независимые линии по три провода в каждой, то нет и смысла в двух дифавтоматах в щитке... :swoon

Это товарищ немного переусердствовал. При двух дифах нужно: L1 + L2 + N1 + N2 + P = 5 При 1 УЗО и 2 АВ: L1 + L2 + N + P = 4 Так что у Вас все нормально. Просто если провод действительно заявлен как 5 кв а по факту тоньше (3 -,5) то их можно объединить. Заземление выдержит, провод с запасом.

Микитович,

в ближайшее время более точно промеряю диаметр жил

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

18.09.2017 в 18:23:04

alex написал: Планирую в щитке заменить автомат АД2-63 С25 на два дифавтомата типа С16 с тем, чтобы подключить варочную и духовку на отдельные фазы.

Не надо менять автомат. 25А -- адекватный номинал на 4 квадрата. Можно поставить комбинированную шнайдеровскую розетку ra32-211r-b. У нее силовая часть однофазная, так что если будете потом ставить большую варочную на 4 конфорки, которой будет нужно уже или две фазы, или 6 квадрат и 32А, она не подойдет. Но пока, в вашем варианте -- отлично будет работать.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 18:31:03

alex, Если Вы будете ставить 2 дифа то и так сойдет, без замеров. . И еще. Посмотрел на Ваши модульки. Я конечно могу и ошибаться, но не лежит у меня душа к к отечественной продукции изготовленной в Китае у кого попало. http://electrotm.ua

Уж лучше взять честного китайца, например ИЕК или Chint.

0
`alex`
`alex`
Местный

Регистрация: 08.12.2010

Киев

Сообщений: 112

18.09.2017 в 19:21:57

Поздно пить боржоми - техника куплена А тем временем перемерял диаметр провода. На поверку оказывается диаметр 2.1мм, т.е. сечение примерно получается 3,3 мм2

Дифавтоматы планирую примерно такие: http://promfactor.com/catalog/item/120 только подскажите - на какой ток ? Клеммник вот такой: на 45А

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2017 в 19:34:52

alex, Хай щастить.

0