Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 00:45:36

Radio написал:

Jegere написал: дык я все-таки с 1P собирать буду

Зачем себя так ограничивать? Сделайте 2п на стационарку, хуже точно не будет.

А по деньгам тот же хагеровский однополюсник на сто рублей дешевле, чем то что у вас в таблице, и на двести рублей лучше.

Radio, уточните, что имеете в виду под стационаркой?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

08.10.2017 в 00:47:06

Jegere, всё, что не получится вытащить из розетки легким движением руки. Кондиционеры, плита и всё такое.

0
Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 00:49:45

Radio, понял, счас перерисую :) а кстати, по ссылке, что вы дали, магаз проверенный? Просто у нас в городе Hager хрен найдешь (вообще он есть, но ассортимент скуден), буду брать в инете, наверное.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

08.10.2017 в 00:50:30

Jegere написал:

MaSeVi написал: Jegere, ну и отлично, то, что доктор прописал)))…

MaSeVi, это не сарказм? :|

Кстати, вводной АВ взять B или C? Вот тут уже не разумею чо-та...

Jegere, не сарказм, хватит и Вашего выбора с 1Р. Еще раз, если есть возможность, берите 2Р: нет нулей, нет инвариантов поиска бедовости etc. Недостатков два: стоимость и место. В, С - без разницы, т.н. селективность под большим вопросом…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

08.10.2017 в 00:50:38

Jegere, проверенный.

0
Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 01:09:14

Radio написал: Jegere, проверенный.

Radio, посчитал полностью щит на ABB и на Hager. Hager-овские цены позволили использовать 2P-автоматы ВЕЗДЕ. На освещение я принципиально ставить не стал, ибо нафиг надо. Правильно?

Схема на ABB:

Схема на Hager:

Только щит в обоих случаях я оставил ABB-шный. Он мне больше нравится.

0
Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 01:11:12

Правда, при таком раскладе в щитке будет, что называется, "не пукнуть"... 2 модульных позиции останется. Собственно, это еще одна причина, по которой я 2P-автоматы на освещение не стал указывать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

08.10.2017 в 01:14:30

Jegere написал:

Radio написал: Jegere, проверенный.

Radio, посчитал полностью щит на ABB и на Hager. Hager-овские цены позволили использовать 2P-автоматы ВЕЗДЕ. На освещение я принципиально ставить не стал, ибо нафиг надо. Правильно?

Схема на ABB:

Схема на Hager:

Только щит в обоих случаях я оставил ABB-шный. Он мне больше нравится.

Jegere, ну и на свет 2Р ставьте, что себя ограничивать-то при возможности. Мистраль такое г...о с точки зрения дизайна/цены. Посмотрите что-нибудь другое. Уверен, выйдет, минимум, дешевле…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 01:15:54

MaSeVi написал:

Jegere написал:

Radio написал: Jegere, проверенный.

Radio, посчитал полностью щит на ABB и на Hager. Hager-овские цены позволили использовать 2P-автоматы ВЕЗДЕ. На освещение я принципиально ставить не стал, ибо нафиг надо. Правильно?

Схема на ABB:

Схема на Hager:

Только щит в обоих случаях я оставил ABB-шный. Он мне больше нравится.

Jegere, ну и на свет 2Р ставьте, что себя ограничивать-то при возможности. Мистраль такое г...о с точки зрения дизайна/цены. Посмотрите что-нибудь другое. Уверен, выйдет, минимум, дешевле…

MaSeVi, предложите альтернативу? с учетом того, что на 36 модулей щит уже не пойдет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

08.10.2017 в 01:18:50

Jegere, берите, как и советовали выше на 72 модуля минимум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

08.10.2017 в 01:20:11

MaSeVi написал: Jegere, берите, как и советовали выше на 72 модуля минимум...

MaSeVi, ну а марку, модель? Если Mistral отстой, то что не отстой?