СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

13.10.2017 в 10:17:41

линк написал: По этому : линк написал: Включайте по очереди, как SB3 и советует. Во время продолжения стирки (когда ТЭН машины не включен) можно и одновременно

Поэтому посадите бойлер и СМ (и больше НИЧЕГО) на одну линию, поставьте АВ 20А и включайте СМ и бойлер КАК ХОТИТЕ.

линк написал: Включить тройник в розетку проще чем двигать см

Если головы нет не спасет ничего. Сдуру, как говориться,... ну, Вы знаете.

Пы.Сы. А тройник - по определению - от лукавого.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

13.10.2017 в 10:18:41

Radio написал: СтранникXXI, не, ну а чо? :)

Radio, да не, ничо, имеете право :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2017 в 11:33:35

Тут какая-то странная логика у стебальщиков) Ну надо 20А на 2,5мм.кв - пусть ставят, а как с освещением быть? Что-то на освещение 1,5мм.кв. и 10А макс, а чего не 16?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.10.2017 в 11:37:55

SB3, А что с освещением то не так? :popcorn

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.10.2017 в 12:26:19

Объяснить я и сам могу, я понять не могу. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

13.10.2017 в 13:11:39

SB3 написал: а как с освещением быть? Что-то на освещение 1,5мм.кв. и 10А макс, а чего не 16?)

В большинстве случаев для квартир в АВ 16А на свет при сечении 1,5 кв.мм опять же НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО НЕТ, а в каких-то случаях это вынужденная необходимость.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.10.2017 в 17:07:41

СтранникXXI написал: 19А. Это не гут для АВ номиналом 16А, пусть даже в максимуме и кратковременно

И в чем же интересно этот "не гуд" заключается?

0

Грубый, но справедливый

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.10.2017 в 18:01:56

Работа автомата в режиме когда термо-расцепитель постоянно горячий. Есть опасения что биметал начинает менять свойства и уставка автомата смещатся, либо (в совсем хламовом автомате) пластик плавится от горячего биметала... Но такой вред возможен только если каждый день одновременно намеренно кипятить бойлер и стиралку

Если одновременные включения будут не часто, ничего автомату 16 не будет

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

13.10.2017 в 19:01:19

линк написал: Работа автомата в режиме когда термо-расцепитель постоянно горячий. Есть опасения что биметал начинает менять свойства и уставка автомата смещатся, либо (в совсем хламовом автомате) пластик плавится от горячего биметала... Но такой вред возможен только если каждый день одновременно намеренно кипятить бойлер и стиралку

Если одновременные включения будут не часто, ничего автомату 16 не будет

"Кто знает, Ватсон, кто знает?"(С). А вот в чем конкретно криминал использования в ДАННОМ СЛУЧАЕ АВ 20А, никто так и не сказал.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.10.2017 в 19:29:52

СтранникXXI написал: никто так и не сказал.

:confused:

линк написал: Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку

СтранникXXI написал: Поэтому посадите бойлер и СМ (и больше НИЧЕГО) на одну линию,

Криминал когда юзер добавляет еще что нибудь, что не было предусмотренно при выборе автомата

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

13.10.2017 в 21:10:06

линк написал:

СтранникXXI написал: никто так и не сказал.

:confused:

линк написал: Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку

СтранникXXI написал: Поэтому посадите бойлер и СМ (и больше НИЧЕГО) на одну линию,

Криминал когда юзер добавляет еще что нибудь, что не было предусмотренно при выборе автомата

линк, я ж говорю, в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ случае. Как я понял, ТС протянул отдельную двухпроводную линию на СМ, а потом трехпроводную на бойлер, т.е. обе линии именные. Если теперь СМ прицепить к линии бойлера и больше НИЧЕГО К НЕЙ НЕ ЦЕПЛЯТЬ, а номинал АВ увеличить до 20А, НИКАКОГО ущерба безопасности и НИКАКИХ нарушений нормативов в этом НЕ БУДЕТ.

0