Даа, всё запущено :( Надо как-то учесть фактическое сечение кабеля, т.окр. среды и т.д. А потом уж говорить сколько кабель держать будет. А-то надо АВ 20А-значит 20А на 2,5мм.кв (реально-то там сколько?), далеко зайдёте).

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

12.10.2017 в 23:47:56

СтранникXXI написал: Есть два ЭП, включаемые в 2 розетки, суммарная мощность 4,2 кВт, больше к этой линии 2,5 кв. мм. ничего подключаться не будет. В чем криминал?

Сам криминал в том что норма 16А

Если не смотреть на норму, получается ~18А. Причем не надолго. Так что с этими нагревателем и СМ ничего страшного. Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку. Автомат 16А берется из расчета на юзера у которого нет теплового расцепителя в бошке

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

13.10.2017 в 03:50:20

А что мешает юзеру поставить потом автомат на 25, мотивируя "выбивает". И больше чем уверен найдётся сосед "электрих", который скажет что вполне норм.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

13.10.2017 в 05:25:39

xpres написал: А что мешает юзеру поставить потом автомат на 25, мотивируя "выбивает". И больше чем уверен найдётся сосед "электрих", который скажет что вполне норм.

xpres, ну проблемы юзера это проблемы юзера.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

13.10.2017 в 07:10:02

SB3 написал: Даа, всё запущено :( Надо как-то учесть фактическое сечение кабеля, т.окр. среды и т.д. А потом уж говорить сколько кабель держать будет. А-то надо АВ 20А-значит 20А на 2,5мм.кв (реально-то там сколько?), далеко зайдёте).

Ох, блин, а "горний ангелов полет и гад морских подводный ход" (С) учитывать не надо? Что, температура в квартире так сильно гуляет, что это заметно влияет на пропускную спобность кабеля и токи срабатывания расцепителей АВ? И если даже реальное сечение 2.2 - 2.3, НИЧЕГО криминального в этом НЕТ, кабель и АВ прекрасно кординируются. SB3, уж если сказали "А", извольте сказать и "Б". Приведите цитату из какого-либо нормативного документа, где бы говорилось, что кабель 2.5 кв. мм. ВСЕГДА должен защищаться АВ 16А.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

13.10.2017 в 07:16:13

SB3 написал: да как-то всегда 16 было или власть поменялась ?)

Вы не поверите, но я уже не знаю кому верить! :confused:

Посититель пишет, что 16 это очень много, вы - что в самый раз, СтранникXXI говорит 20, а в реальной жизни все ставят 25... :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

13.10.2017 в 08:01:58

линк написал: Сам криминал в том что норма 16А

Можете привести подтверждающую цитату из НТД?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

13.10.2017 в 08:10:16

линк написал: получается ~18А. Причем не надолго. Так что с этими нагревателем и СМ ничего страшного.

19А. Это не гут для АВ номиналом 16А, пусть даже в максимуме и кратковременно.

линк написал: Но тогда юзеру следует понимать что нельзя например добавить еще и сушку на ту же розетку. Автомат 16А берется из расчета на юзера у которого нет теплового расцепителя в бошке

СМ и бойлер - ЭП, которые вряд ли предполагают смену групповой линии или места подключения. А, например, фен или электробритву можно подключать в розетку, освободившуюся от СМ на другой групповой линии, у них класс защиты II.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

13.10.2017 в 08:14:31

Radio написал:

SB3 написал: да как-то всегда 16 было или власть поменялась ?)

Вы не поверите, но я уже не знаю кому верить! :confused:

Посититель пишет, что 16 это очень много, вы - что в самый раз, СтранникXXI говорит 20, а в реальной жизни все ставят 25... :)

Radio, прикалываетесь?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

13.10.2017 в 08:26:01

СтранникXXI, не, ну а чо? :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.10.2017 в 10:08:25

СтранникXXI написал: Это не гут для АВ номиналом 16А, пусть даже в максимуме и кратковременно.

По этому :

линк написал: Включайте по очереди, как SB3 и советует. Во время продолжения стирки (когда ТЭН машины не включен) можно и одновременно

Но и от одновременного включения (когда машина греет воду) ничего не произойдет, по крайней мере если это будет не часто

СтранникXXI написал: СМ и бойлер - ЭП, которые вряд ли предполагают смену групповой линии или места подключения.

Включить тройник в розетку проще чем двигать см