Семён Петрович написал: Редуктора ставить? Вроде как обещают (еще не проверял) 8 атм.
Ставить. Valtec VT.085.N или Caleffi 536040 / 536050.
25.01.2018 в 16:08:04
Семён Петрович написал: Редуктора ставить? Вроде как обещают (еще не проверял) 8 атм.
Ставить. Valtec VT.085.N или Caleffi 536040 / 536050.
25.01.2018 в 16:44:16
Mazayac написал:
Семён Петрович написал: Редуктора ставить? Вроде как обещают (еще не проверял) 8 атм.
Ставить. Valtec VT.085.N или Caleffi 536040 / 536050.
Mazayac, Присматривался к моделям Honeywell FK06, якобы он "держит" заданное давление (в пределах разумного) на выходе не зависимо от количества потребителей, да еще и с сеточкой 100 мкр. Маркетинг, блин, работает. :scare Caleffi - вообще в первые слышу, принцип работы такой же? В чем плюс, где почитать на простом языке?
25.01.2018 в 16:55:07
Семён Петрович, на этом форуме неоднократно встречались жалобы на редукторы/фильтр-редукторы Ханивел. Текут, не держат давление в статике, пластиковые колбы лопаются, сбиваются и не регулируются настройки...
Никакой редуктор не способен удерживать неизменное давление при разном расходе воды. Для сравнения надо анализировать техническую документацию. И если у Валтека и Калеффи хоть что-то присутствует в документах про технические параметры, касающиеся расхода (например, одинаковый "номинальный расход при скорости 2 м/с"), то у Honeywell - пустота.
Я написал два варианта мембранных редукторов, которые хорошо себя зарекомендовали, судя по опыту опять же местных мастеров.
Также понятно, что от брака никто не застрахован.
Брошюра от производителя:
25.01.2018 в 17:47:11
Mazayac, Хорошо, а фильтра/сеточки 100 мкр ставить? До редуктора, после? На что обратить внимание? Caleffi - цена приличная и найти не просто, Valtec - вроде много у нас.
25.01.2018 в 17:49:47
Семён Петрович, промывной фильтр - по желанию. FAR обычно ставят. До редуктора, чтобы редуктор максимально сберечь. После редуктора, если счётчик дрянной и надо уже счётчик защищать от перепадов давления.
25.01.2018 в 18:05:17
Mazayac написал: Семён Петрович, промывной фильтр - по желанию. FAR обычно ставят. До редуктора, чтобы редуктор максимально сберечь. После редуктора, если счётчик дрянной и надо уже счётчик защищать от перепадов давления.
Mazayac, Счетчики далеко, стояки в тамбуре общие для этажа, далее МП в стяжке и выходит в двух местах (в ванной и на кухне). Спасибо за ответы. :)
25.01.2018 в 18:39:29
Mazayac написал: Семён Петрович, промывной фильтр - по желанию. FAR обычно ставят. До редуктора, чтобы редуктор максимально сберечь. После редуктора, если счётчик дрянной и надо уже счётчик защищать от перепадов давления.
Mazayac, надо же... А у нас в доме схема такая: редуктор, счетчик. И сантехники обьясняли, что редуктор, поскольку он с фильтром, заменяет фильтр грубой очистки.
25.01.2018 в 19:05:08
Milla123 написал: И сантехники обьясняли, что редуктор, поскольку он с фильтром, заменяет фильтр грубой очистки.
Есть мутанты типа КФРД: "Кран - Фильтр - Редуктор Давления" в одном корпусе. Их обожают застройщики ставить. Также есть некоторые модели именитых производителей "два в одном", фильтр + редуктор. Но для застройщика это недостижимый космос, поэтому вряд ли речь про них.
26.01.2018 в 13:01:54
А у всех этих редукторов ведь макс.рабочая температура - около 80 градусов. А если вдруг почему-то поставщик загонит 85? ЕСЛИ я поставлю ТЕРМОманометр в редуктор давления, то тогда я НАВЕРНОЕ хотя бы узнаю этот момент - НО сколько РД проработает на такой температуре? Насколько критично для них превышение указанной макс. температуры?
Да, про макс. разрешенные 75 я в курсе...
26.01.2018 в 13:20:45
Mazayac написал: Milla123, полипропиленовая всё же, а не полиэтиленовая.
- Да, стоит вести 25-й, отводы - 20-й.
- Нет, не надо делать «тройники в ящике». Распределённый коллектор из ППР выполняется по-другому: от счётчика идёт одна(!) труба вдоль всех потребителей, там где нужно - ставится тройник+ответвление до потребителя, максимально близко ко второму.
Не очень удачный пример (отсутствует изоляция на трубах, магистраль и отводы одним диаметром) из интернета см. ниже:
Подскажите, тройники от магистральной вертикальной от стояка на магистральные горизонтальные ставятся в коробе? Логично ли будет сделать тройник на ванну повыше чем тройник на кухню и тройник на мойдодыр/стир. Там расстояние по высоте между ними может быть максимум см 5-10.
26.01.2018 в 13:29:52
Подскажите, тройники от магистральной вертикальной от стояка на магистральные горизонтальные ставятся в коробе? Логично ли будет сделать тройник на ванну повыше чем тройник на кухню и тройник на мойдодыр/стир. Там расстояние по высоте между ними может быть максимум см 5-10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу