Делаем канализацию в квартире. Со стояка на кухню сделан отвод 50 тр 45 град. Эта труба пойдет на кухню (стиралка и ПММ) и СУ (мойдодыр и стиралка). Поскольку от стояка отвод 45 град, труба задирается и дает сильный уклон на первых пятидесяти см от стояка. Хочу спросить - с т з слива и всяких гидрозатворов это нормально?

Еще вопрос. Подключении к канализации посудомоечной машины.

Отвод наверх 50 трубой с тройника 90 град и оконечный отвод 90 град на высоте 55 см от пола- это нормально? При подключении слива ПММ в канализацию сифон нужен или не нужен?

И последнее - ванна. Планируется вот такой тройник:

Покритикуйте, пожалуйста. )))

0
Аватар пользователя
MotoMoto

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Кемерово

Сообщений: 5

01.02.2018 в 09:51:55

Mandalore105, Ага, в лучших традициях "джамшутов".

Собственно, в период ремонта (2 года назад) доверили сантехнику и электрику знакомым ребятам, которые занимаются монтажом постоянно. Щиток после этих знакомых я уже полностью перебрал, теперь вот дошли руки до водоснабжения.

Места там действительно немного, возможно фото не передает этого. Фактически, там вариант только от ввода уходить вправо, и расключать новые элементы в одной плоскости. но думал, возможно есть эти модули 3-в-1 (кран, редуктор, фильтр) качественные.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.02.2018 в 13:13:34

MotoMoto, нет, эти модули не качественные.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

01.02.2018 в 13:47:01

MotoMoto, а может так же оставить по восходящей, поставить кран, универс. фильтр валтек, для восходящей магистрали, редуктор после фильтра, ну а дальше фильтр и по точкам. Может меня поправят, но почему нет.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

01.02.2018 в 14:39:16

Milla123 написал: Делаем канализацию в квартире. Со стояка на кухню сделан отвод 50 тр 45 град. Эта труба пойдет на кухню (стиралка и ПММ) и СУ (мойдодыр и стиралка). Поскольку от стояка отвод 45 град, труба задирается и дает сильный уклон на первых пятидесяти см от стояка. Хочу спросить - с т з слива и всяких гидрозатворов это нормально?

Еще вопрос. Подключении к канализации посудомоечной машины.

Отвод наверх 50 трубой с тройника 90 град и оконечный отвод 90 град на высоте 55 см от пола- это нормально? При подключении слива ПММ в канализацию сифон нужен или не нужен?

И последнее - ванна. Планируется вот такой тройник:

Покритикуйте, пожалуйста. )))

Milla123, неужели ошибок нет и критиковать не за что?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.02.2018 в 14:46:17

Milla123 написал: неужели ошибок нет и критиковать не за что?

С годами пытаешься быть богом. Вы выбрали этих людей, Вы и судите.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.02.2018 в 15:48:50

Milla123, Лишний уклон вреден. Решается дополнительным отводом на 30 или 45 градусов. Использование прямых тройников и отводов на горизонтальных участках крайне не рекомендуется. 45 градусов должно быть, девяностоградусные стыки/повороты выполняются двумя фитингами по 45.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

01.02.2018 в 16:25:32

cineman написал:

Milla123 написал: неужели ошибок нет и критиковать не за что?

С годами пытаешься быть богом. Вы выбрали этих людей, Вы и судите.

cineman, я сама сделала эту разводку ). Масткр согласился ). Критиковать будете меня )))

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

01.02.2018 в 16:30:23

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.02.2018 в 20:13:12

Milla123 написал: Критиковать будете меня

Попробую пояснить. Фото не показывают всей картины. Пояснительный текст не поясняет задачу в полной мере. Лучшее решение поставленной задачи может не приходить в голову достаточно долго. Если публикуя фото, Вы рассчитывали на похвалу, тогда могу понять. С уклоном нефекальных стоков не всё так однозначно. Я не знаю природу происходящего, но поверхность труб покрывается ровным слоем отложений, которые не смываются потоком воды. Это какая то форма жизни, наверное. При длительном отсутствии воды это внутреннее покрытие высыхает, отслаивается от поверхности трубы и может закупорить эту трубу. Это я всё к тому, что конструкция скрытой канализации должна позволять прочистку тросом. Для этого требуются и отводы с малыми углами и крепления самой трубы, которые не дадут разойтись соединениям от усилий на тросе. И разумеется, выполнения всех этих требований упираются в реальные возможности. Приходится чем то жертвовать. Качество этих компромиссных решений с опытом приходит, но может и уйти ;) При возможности стараюсь отходить от крестовины стояка компенсационными раструбами, которые позволят извлечь лопнувшую крестовину стояка без выламывания труб, которые в неё вставлены. Другое минное поле - материалы. Разноцветность материалов на фото позволяет предположить, что это изделия Политек из вездесущего Леруа-Мерлен. Я избегаю этого производителя после того, как раструбные соединения труб Политек диаметра 50 мм потекли через год эксплуатации. То, что сейчас продаётся как Остендорф, тоже может оказаться "хомячком". Более достоверные трубы имеет меньший ассортимент фасонины. Из них труднее собрать сложную конструкцию. Я всё это пишу для того, чтобы картина минного поля была понятной. Я могу долго мудрствовать над конструкцией, а она протечёт из-за одного фейкового фитинга. А Ваша конструкция может долго работать, при всех допущенных ошибках.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

02.02.2018 в 07:07:17

cineman, спасибо за детальное пояснение. Стало понятней. Буду думать. За похвалами я обращаюсь к своим другим сферам деятельности. К танцам, например ).

0
Аватар пользователя
leagasy

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Казань

Сообщений: 1030

02.02.2018 в 14:18:46

Никогда коллектора дома не было, а сейчас в новостройке собираюсь сделать все более-менее по-человечески. Заметил, что все коллекторы идут с входной резьбой на 3/4. Логика мне подсказывает, что использование коллектора целесообразно только в паре со стоящим перед ним редуктором. Так ли это? Вообще, сам редуктор я ставить не планировал, у меня последний этаж 10этажного дома, то есть проектом он не заложен. Да и одновременного использования разных потребителей не планируется. Поэтому вопрос. Есть ли смысл от коллектора без редуктора вообще? И если нет, то что вместо коллектора можно использовать для удобства монтажа (перехода с латуни на ППр трубы на несколько потребителей).

Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

02.02.2018 в 14:31:37

leagasy написал: Логика мне подсказывает, что использование коллектора целесообразно только в паре со стоящим перед ним редуктором. Так ли это?

и да и нет. Если в стояке не слишком большое и стабильное давление - редуктор - лишняя деталь

leagasy написал: И если нет, то что вместо коллектора можно использовать для удобства монтажа (перехода с латуни на ППр трубы на несколько потребителей).

Поиском - распределенный коллектор или тройниковая схема разводки воды

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.02.2018 в 15:37:06

leagasy написал: одновременного использования разных потребителей не планируется

Тройниковая разводка из полипропилена, вся 20-го диаметра. Но при включении кухонного смесителя, в момент использования душа, температура в кране душа чуть изменится на незначительное, лечится подстройкой во время приема теплых ванн.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

02.02.2018 в 15:44:58

молоток написал: Тройниковая разводка из полипропилена, вся 20-го диаметра.

на магистраль 25, на потребители 20 и чуть - уже не будет

0