vesyoliy- вы невнимательно читаете ответы на свои вопросы -

Technik-san написал: для этого РД в отдельном бронзовом фильтре-грязевике стоИт сетка с двойным сетчатым патроном на 250мкр.

============================================================

vesyoliy написал: Подскажите, пожалуйста, производителя. Honeywell?

Не подскажу, потому как давно разочаровался в этом производителе

http://www.mastergrad.com/forums/t229957-chto-luchshe-kupit-filtr-tonkoy-i-reduktor-davleniya-ili-dva-v-odnom/?p=5180701#post5180701

vesyoliy написал: А УК разрешает подобные конструкции до счётчика?

До счётчика не должно быть слива неучтённой воды на промывку фильтров

Аватар пользователя
vesyoliy

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Москва

Сообщений: 15

12.02.2018 в 23:08:44

#6249016

Technik-san, действительно был невнимателен) понял после 5-ти прочтений) Мне понравилась эта идея. На самом деле я уже искал сетку хотя бы на 300, но ничего не нашел. Хотя слышал, что даже на 50 бывают. Попробую поискать получше. А вам большое спасибо. Реально понравилась это решение. Про Honeywell я уже тоже начитался.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

Аватар пользователя
vesyoliy

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Москва

Сообщений: 15

13.02.2018 в 07:46:04

#6249228

Technik-san, спасибо большое!

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

13.02.2018 в 20:23:43

#6250109

Вечер добрый всем! Дано - 16 этаж 19-ти этажного дома. С некоторой периодичностью начинает дребезжать стояк ГВС (причем именно дребезжит - вибрация достаточно ощутимая, если рукой дотрагиваться). Дребезг сопровождается достаточно неприятным шумом. Начинается обычно вечером и может продолжаться всю ночь и так несколько дней подряд. Посоветуйте, где копать причину?

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

13.02.2018 в 20:36:16

#6250125

Alexvas написал: где копать причину?

Скорее всего причину надо искать в подвале в тепловом пункте, либо на тех.этаже. Этой причиной может быть отсутствие либо выход из строя вибровставок на повысительных насосах с частотными преобразователями. Либо виброопоры установлены неправильно или вышли из строя.

Технические подробности см.здесь http://www.remont-nasosov.com/read_news/items/oshibki-montazha-nasosov-18.html

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

13.02.2018 в 22:25:22

#6250288

Technik-san, спасибо за ответ. А исчезновение вибрации связано с изменением работы насоса? т.к. через некоторое время все пропадает.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

13.02.2018 в 22:31:30

#6250296

Alexvas - совершенно верно.

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

19.02.2018 в 08:43:36

#6255891

Добрый день! После закрытия вводного крана на стояке ГВС по манометру редуктора наблюдается в течении 4-5 минут падение давление с 2.8-3.0 Бар до 1.8-2.0 Бар. Протечек визуально нигде нет, соседи не жаловались, сырости тоже не чувствуется, при открытом кране давление держится. Отсюда вопрос - нормально ли такое поведение с давлением? а если ненормально, то где искать причину? З.Ы. схема ГВС: вводной кран - гидролок - ФГО - редуктор (мембранный ФАР) - счетчик (требование редуктора перед счетчиком от УК) - фильтр тонкой очистки - коллектор. В торец коллектора установлен компенсатор.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2018 в 10:33:03

#6255963

Alexvas написал: Отсюда вопрос - нормально ли такое поведение с давлением?

нормально вода остывает -падает давление

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

19.02.2018 в 10:36:01

#6255969

EV.SA, но не за 3-5 минут же? или такая скорость остывания нормальная?

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2018 в 10:40:32

#6255972

Alexvas написал: но не за 3-5 минут же? или такая скорость остывания нормальная?

Ну а как же ? если трубы и арматура были комнатной Т,то падение достаточно быстрое . А вот если резко падает давление после продолжительного пользования гв,то тут другая причина Фото бы узла посмотреть

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

19.02.2018 в 11:00:13

#6255989

EV.SA, сейчас попробую выложить.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2018 в 11:23:25

#6256016

Alexvas написал: сейчас попробую выложить.

а бойлер на коллекторе перекрыт?

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

19.02.2018 в 11:27:17

#6256020

EV.SA, перекрыт. На горячем коллекторе ванна, раковина в ванной, кухня. Все разведено МП, правда без теплоизоляции.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2018 в 11:32:04

#6256024

Alexvas написал: перекрыт

Как вариант -вполне может быть реакция компенсатора ,попробовать снять его и заглушить .Если ничего не изменится ,то опрессовывать систему ...искать протечку

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

19.02.2018 в 11:34:02

#6256027

не вижу ОК после счетчика ...

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

19.02.2018 в 11:39:19

#6256031

Встроенный он в гайку счетчика.

Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

21.02.2018 в 09:43:59

#6257912

Подскажите по коллекторам. 2 этаж из 5, стояки ГВС и ХВС сделаны полипропиленом 25мм, разводка в санузле также будет из полипропилена. Какие взять коллекторы - полипропиленовые или латунные?

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

21.02.2018 в 12:37:04

#6258086

qwerty123123, тройниковой разводкой воплощайте, вам так сильно нужно городить ответвления ?

Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

21.02.2018 в 13:31:23

#6258167

молоток, я исходил из того, что коллектор места меньше занимает (я вот такие такие коллекторы имел в виду - полипропилен и латунь), да и соединений у него меньше

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

21.02.2018 в 14:04:41

#6258205

В полипропиленновый вы просто трубу впаяете, в латунный потребуются запчасти соединительные и муфты комбинированные

Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

21.02.2018 в 23:15:59

#6259002

молоток, я это понимаю. Продавец в качестве довода привел ремонтопригодность латунного (открутить резьбы и заменить весь коллектор)и крайне малый срок жизни полипропиленового

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.02.2018 в 10:17:38

#6259425

qwerty123123, бессмысленно делать коллектор (из любого материала) с полипропиленовыми трубами.

Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

22.02.2018 в 10:42:17

#6259452

Mazayac, почему? Он компактный.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.02.2018 в 13:14:47

#6259601

Может qwerty123123 хочет коллектор для раскидывания периферии типа стиралки и бачка унитаза, чтобы отключать в одном месте?

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

22.02.2018 в 13:24:43

#6259616

qwerty123123 написал: почему? Он компактный

Он компактный, но не компактна разводка из полипропилена, вы представляете трубы будут выглядеть "коровьями ногами".

Mandalore105 написал: коллектор для раскидывания периферии типа стиралки и бачка унитаза, чтобы отключать в одном месте

Сколько раз в день планируете отключать ? В месяц ? Год ? У вас частые проблемы с сантехникой ? Для чего такая паутина, в одном месте на вводе отключил и поменял, устранил где надо, потерпят несколько часов. Нравится краники крутить, так поставьте их рядом с потребителями.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.02.2018 в 18:36:08

#6263366

cypok написал: cineman написал: Дешевле использовать два-три корпуса размера 10", объединённые в параллель.

Как вы себе это представляете технически?) В плане компоновки и подводки воды?)

Возвращаясь к напечатанному. Вчера был в гостях у человека, который принял мой совет использовать три SL10 вместо одного BB20. На фото конструкция, которую он сам собрал.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

25.02.2018 в 20:47:38

#6263557

cineman написал: На фото конструкция, которую он сам собрал.

Мне так же приходилось использовать каскадную схему соединения входных фильтров почти десять лет назад http://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1434894#post1434894 Подтверждаю - она очень эффективна для повышения производительности и пропускной способности магистральных фильтров тонкой очистки.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

26.02.2018 в 11:37:43

#6264114

cineman написал: использовать три SL10 вместо одного BB20

Technik-san написал: каскадную схему соединения входных фильтров

Тема..