TanerAKAJinn, требование бессмысленное, однако полагаю, что могут сказать «так по проекту, проектное решение менять низзя».
Стояку от подобной переделки хуже не станет, подписывайте и меняйте.
Почему то упал напор через смеситель в ванной, к той же магистрали подключен умывальник, там все нормально. И одновременно с этим возникла еще одна проблема-при переводе воды с горячей на холодную, секунд 10-15 льется горячая вода.
Смеситель флажковый
Здравствуйте, помогите советом.
Ситуация такая, в ноябре 2016 переделывали разводку воды в квартире.
В течение года водой активно не пользуются, никто не живет. Расход по воде не более 4 кубов с того времени.
Был 15 февраля, всегда осматриваю стояк, все ок, стояки не перекрывал. После был 20 марта, немного пользовался водой.
Уходя подумал перекрыть стояк, а там с редуктора холодной воды активно капает, именно с него, снизу из под пластикового колпачка, куда по идее подключается манометр.
Перекрыл стояк, открыл кран в ванной, опять открыл стояк, а с редуктора больше не капает.
Удивился, перекрыл стояк и ушел.
Подскажите, после застоя может капать редуктор или пора новый редуктор менять? Вообще что делать?
На фото редукторы, хорошо видно горячий, тот холодный снизу.
Есть какой-нито универсальный картридж, который устанавливается в большинстве случаев, и позволяет удалить из воды типовые загрязнители, если концентрация этих загрязнителей невысокая, и я не знаю, какие именно показатели превышены? Т.е. из крана течёт чистая вода, но на вкус не очень. Загородный водпровод, ничего особо криминального нет. Железо может быть и др. Не хочется делать дорогостоящий анализ воды. Чтобы поставить и попить вкусного чаю. Либо связка картридж + угольный постфильтр для улучшения вкуса.
На водозаборном устройстве (инфа с сайта водоканала) показатели следующие:
cypok написал:
Не хочется делать дорогостоящий анализ воды. Чтобы поставить и попить вкусного чаю.
Что бы попить хорошего чаю берите бутилированную воду с собой, например, из магазина.
А лучший фильтр в ваших условиях, что бы не хуже и совсем не дорого, будет его отсутствие...
Доброго времени суток.
Устанавливали накопительный бак для воды на крыши 5ти этажного дома, почти закончили работу. Прибежали с управляющей компании крик,гам, милицию вызовом! Нельзя говорят нечего на чердаке делать, ну вообще собрались и ушли.
Вопрос какие надо разрешение для установки бака на крыше над квартирой?
Здравствуйте.
Место подтёка отмечено синим.
По направлению красных стрелок движения нет, вытащить невозможно, посажено намертво.
По направлению жёлтых стрелок "кран" прокручивается, в результате есть незначительные подтёки.
Идеи:
1) холодная сварка
2) хомут с резиновым уплотнителем, но придётся зачищать много пластика, выравнивать "трубу"
Что бы считать надо знать что это и каковы последствия возможного прорыва.
Как вариант всё это заменить. Есть подозрение, что холодные сварки не спасут, резина и хомут возможно и пойдёт в качестве временной меры, но для пластика хомуты обычно не хорошо...
madcat.rus, из любого твёрдого материала вырезать круглые сегменты - внешняя сторона круглая, внутренняя плоская, чтобы прилегала к месту герметизации, а снаружи обхватывалась хомутом. Зачистить места течи, добавить герметика, приложить к местам протечки сегменты, затянуть (несильно!) червячный хомут. Всё.
Желательно также знать - какая жидкость течёт и под каким давлением?
Что за дерьмовая резина, из которой сейчас продают прокладки?
Впрочем, возможно просто не повезло.
Стояли прокладки три года.
И ладно бы только под горячей водой, но и под холодной начали умирать.
Стояли на американках в ПП трубах (чешских, прокладки были в комплекте).
Та, что была ближе к стояку, сразу после счетчика, вовсе не сохранилась, превратилась в пачкающийся "порошок".
На фото самая плохая - горячая вода метрах в двух от стояка.
Та, что чуть получше - холодная вода у стояка.
Более-менее сохранившая форму - тоже в паре метров от стояка ХВ.
При установке все были одинаковые.
Та, что не сохранилась, дала небольшую течь (узнал от соседей снизу).
Естественно, сразу полез смотреть оставшиеся три штуки.
Теперь решаю, что лучше поставить, силикон, паронит, или сделать из белой вакуумной резины (есть куски).
Добавлю, в одном месте есть несоосность соединения. Плюс паронит нужно зажимать сильнее, из-за чего появляется риск повредить американку.
Какие будут советы?