21.10.2018 в 01:00:26
Господа,подскажите, планирую делать разводку, в схеме после шк пойдет косой на 500 мкм,далее счетчик и после него труба, за ней редуктор и фильтр тонкой очистки(нержа), ну и далее коллектор. Задался вопросом ремонтопригодности-стоит ли включать между трубой и коллектором американки для съема в случае чего? Не текут ли они,надо ли подтягивать? Просто редуктор-слабое звено,может выйти из строя и как потом все это дело менять непонятно. Если американки допустимы,то сколько их ставить-2 или 3 штуки?Т.е. между трубой подачи и РД, между РД и фильтром и между фильтром и коллектором?Или хватит двух вначале и в конце? И еще вопрос походу-счетчик на 1,5 куба 1/2 стоит ли покупать редуктор и фильтр на 3/4? Заранее спасибо.
21.10.2018 в 08:11:07
Saverb5, обязательно нужно иметь возможность снять как редуктор, так и любой другой технически сложный узел. Число и расположение американок зависят от конструкции Вашего узла ввода, так как разъёмные соединения могут быть где угодно. Вот например:
С одной стороны от редуктора - американка промывного фильтра, с другой - добавленная американка между редуктором и коллектором.
21.10.2018 в 17:20:40
cooler написал: ? А еще вопрос - если я на вход трубы скотчем каким-нибудь помпу ручную для питьевой воды из бутылок примотаю толк какой-нибудь будет?
нет
Rumato написал: cooler, Автомобильный насос.
Rumato, не то. Нужен залповый выброс воздкха под давлением достаточного обьема - напирмер, автонасосом накачать запаску и выпустить ее в трубы. Но без ниппеля, ограничивающего поток, конечно. А еще проще - компрессор с ресивером.
22.10.2018 в 10:51:39
АлекСАН_dr,
Александр вам такой смеситель попадался?
22.10.2018 в 17:01:52
Решил сделать ремонт в ванне ,ставлю коллекторную разводку, добавлю обратный клапан,и фильтр.появились вопросы: 1.Какой обратный клапан лучше поставить? 2.Какой фильтр ставить на ржавую воду,в интернете есть вот такой "Фильтр Fibos Фибос-мини" или колбу ставить? 3.Какой обратный клапан ставить,по конструкции они разные? 4.Чем все таки подсоединять к коллектору п/п трубы.,типа сгоном прямым "американка"? а дальше п/п с накидной гайкой? 5.Труба D20 FV-Plast Fazer внутренний 13,2 мм достаточно ли этого внутреннего диаметра? (разводка на ванну ,кухню ) туалет сделан ей же
22.10.2018 в 18:29:25
vena52,
22.10.2018 в 18:55:04
Mazayac написал: обеспечьте нормальную вентиляцию санузла - никакого конденсата не будет.
ошибаетесь - летом в жару по железу ручьем конденсат течет - чем лучше вентиляция - тем больше :)
22.10.2018 в 19:26:21
BV, наблюдаю у родни хлопья чёрной плесени на пластиковом стояке ХВС без теплоизоляции за глухой гипсокартонной стенкой. Тоже думаете избыток вентиляции? :)
22.10.2018 в 19:40:52
Mazayac,
летом в квартире влажность порядка 50%, бывает и больше в жару после дождя с открытыми окнами.
Зимой в отопительный сезон - хорошо, если 20.
При приеме ванной/душе - влажность может увеличиваться, это и так понятно. Зимой вентиляция помогает, летом может увеличивать кол-во конденсата за счет ПОСТОЯННОГО притока влажного воздуха.
У ваших знакомых не был, причины повышенной влажности - Вам знать лучше.
Если что-то из написанного выше противоречит физике - прошу сказать, что именно?
22.10.2018 в 21:54:36
Mazayac написал: vena52,
- Valtec «шарик»или Itap Europa с латунной тарелкой.
- Фибос - разводос. Для фильтрации ржавчины нужен магистральный фильтр, есть отдельная тема по ним прикрепленная.
- См. п.1. Главное чтобы тарелка была не из пластика - он сжирается со временем в труху.
- Никаких накидных гаек («комбинированные» американки - зло), обычная латунная конусная американка плюс ППР фитинг с резьбой. Также см. п.9.
- Недостаточно.
- Можно.
- Никак, обеспечьте нормальную вентиляцию санузла - никакого конденсата не будет.
- Зависит от давления в стояках. От конденсата не спасёт никак.
- Коллекторная разводка ППР трубами - дичь. Распределённый коллектор Вам в помощь.
Mazayac, По поводу этих 2 пунктов
п.4.Никаких накидных гаек («комбинированные» американки - зло), обычная латунная конусная американка плюс ППР фитинг с резьбой. п.9.Недостаточно.
Можете скинуть фото обычной латунной конусной американки и ППР фитинга с резьбой.Как фитинг влезет с соседним фитингом?Или Вы предлагаете это на коллектор Far, где межосевое расстояние больше?
По п.9 ,почему недостаточно.если у меня сейчас разводка от застройщика Valtec D20 и все хватает,правда там внутренний диаметр 14,4 мм.
Что означает клапан с шариком? Вижу только клапан с латунным золотником.Этот
Этот не катит на коллектор?
22.10.2018 в 23:34:40
vena52, а, Вы собрались к отводам коллектора ППР трубы подключать! Это см. п.9 :) Я-то думал магистраль в торец коллектора подключать.
Не клапан «с шариком», а клапан «шариком» - это как раз тот, что на Вашем фото.
Вот это «не катит», верно. Если упрётесь рогом и устроите макаронного монстра с центральным коллектором и полипропиленовой разводкой, тогда вот это нужно:
Грамотная же разводка полипропиленом выполняется с помощью так называемого распределённого коллектора (погуглить Вы не удосужились): от ввода идёт единая труба 25мм, в нужных местах от неё делаются отводы 20мм тройниками на потребители. Поэтому я и написал, что 20мм мало. Для щупалец макаронного монстра - достаточно 20мм.