astroev, для начала - поставить манометр так, чтобы он показывал давление в стояке. Редукторы оба на 3 атмосферы настроить.
Дальше смотреть, если в статике (при закрытых кранах) прямо на вводе до редуктора давление падает ниже 4,5 - сами Вы ничего не сделаете, нормальные 3 атмосферы на выходе редуктора не получить. Разве что снизить настройки обоих редукторов до 2,5 атм или выкинуть их вообще оба. Вангую, что в стояке Вы увидите 4-4,5 атмосферы, а не обещанные восемь. Если в статике норм, а при водоразборе падает сильно - разбираться для начала со своим вводом: убедиться, что отвод не зарос, фильтр чистый.