#6602065

tero написал:
Какой вес можно повесить на отводы 1/2 металлических стояков?

tero,

хомутики покупайте.

1) Редуктор может закрыться при попытке пустить воду в противоток.

Если такая проблема возникнет, регулировкой двух редукторов её решите.

2) Промывку лучше делать под максимальным давлением из стояка.

На трубах падение давления незначительно.

tero написал:
Кажется подозрительным делать обратную промывку после редукторов:
1) Редуктор может закрыться при попытке пустить воду в противоток.
2) Промывку лучше делать под максимальным давлением из стояка.

tero, всё верно. Когда-то давно я по глупости собрал обратную промывку с перемычкой после редукторов и работала она только после танцев с бубном, а именно после предварительного сброса давления до редуктора - иначе он закрыт.

oversun, нет, никакая регулировка редукторов не поможет.

Mazayac,

oversun, нет, никакая регулировка редукторов не поможет.

Допустим надо промыть фильтр горячей воды. Делаем уставку давления редуктора горячей воды выше уставки холодной воды. Это гарантирует, что холодная вода не заблокирует горячий редуктор.

работала она только после танцев с бубном, а именно после предварительного сброса давления до редуктора - иначе он закрыт.

Закрываем шаровой кран горячей воды, открываем сливной краник на фильтре - давление сброшено.

Вот и весь бином Ньютона.

oversun, теперь соберите воедино весь алгоритм (с предложенным выше откручиванием шлангов и Вашей перенастройкой редукторов) и честно признайтесь, что никогда никакой пользователь им не воспользуется.

Mazayac написал:
oversun, теперь соберите воедино весь алгоритм (с предложенным выше откручиванием шлангов и Вашей перенастройкой редукторов) и честно признайтесь, что никогда никакой пользователь им не воспользуется.

Mazayac,

Большинство не воспользуется ни одним вариантом. Даже с перемычкой и забитым фильтром не вспомнят, что надо делать, если упал напор. А если кто-то делает для себя, то у него есть выбор.

oversun написал:
Большинство не воспользуется ни одним вариантом.

Почти уверен, что большинство даже промывной фильтр не поставит, а ограничится ФГО. А может большинство и редукторов то не имеет.

oversun написал:
Даже с перемычкой и забитым фильтром не вспомнят, что надо делать, если упал напор.

Может даже и вспомнят что надо что-то где-то крутить, но велик шанс, что так и оставят перемычку открытой и создадут проблемы себе или всему дому подмешивая ГВС и ХВС вместе.

Регистрация: 06.08.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 18

ser000, схема такая. Возможно посоветуете, может что-то исправить, улучшить

Promar, перемычка не в том месте, после промывных её надо.

Регистрация: 06.08.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Mazayac написал:
Promar, перемычка не в том месте, после промывных её надо.

Mazayac, Спасибо за подсказку про перемычку.
А водонагреватель можно до магистрального или все-таки после нужно подключать?

Регистрация: 10.06.2009 Балаково Сообщений: 58

Доброго дня. Скажите, вот этот водонагреватель можно ставить удаленно? Или только на открытый выход - лейку или излив?

benajah, нужно. У него минимальное давление 0,8 Бара

Promar, да, магистральный фильтр раз уж стоит - до бойлера воду пусть фильтрует, но тогда и магистральник ГВС надо перемещать, чтобы когда бойлер работает - вода не шла через два фильтра.

benajah написал:
Доброго дня. Скажите, вот этот водонагреватель можно ставить удаленно? Или только на открытый выход - лейку или излив?

benajah,

cineman написал:
benajah, нужно. У него минимальное давление 0,8 Бара

cineman,
А на бачке написано ноль бар
Когда взорвется - весело будет

Доброго времени суток всем
Душевой уголок RAVAK.
Объясните пожалуйста, почему зазоры душевого уголка нельзя силиконить с внутренней стороны уголка?
Спасибо.

Lehandr написал:
Объясните пожалуйста, почему зазоры душевого уголка нельзя силиконить с внутренней стороны уголка?

Потому что со временем почернеет и отваливаться будет при механическом воздействии при чистке внутри кабины.

Lehandr, скорее всего там есть сточные отверстия

Парни с праздником!

ser000
Потому что со временем почернеет и отваливаться будет при механическом воздействии при чистке внутри кабины.

ser000, просиликоненые углы ВАННА - СТЕНА держатся же нормально...
Силиконовая затирка чернеет?
Если вместо силикона использовать прозрачный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX ?

BV написал:
Lehandr, скорее всего там есть сточные отверстия

BV, надо посмотреть будет...

Регистрация: 06.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 10

Уважаемые мастера!
На днях мастера(?) меняли стояк ХВС со стали на полипропилен и, на мой взгляд, сделали это некачественно...
Вопросы:

1)
Допустима ли такая сварка (см. фото)?
Нужно ли переделать?

Мастера(?) отказались переделывать, т.к. "не течет".
Считаю, что нужно переделать, т.к. сварка выполнена некачественно (труба перегрета и вставлена в муфту не до конца) и в скором времени потечет...

2)
Диаметр полипропиленовой трубы ХВС - 40 мм, стальной трубы ГВС - 42 мм.
Мастера(?) решили их стянуть с помощью 2 хомутов Hilti MP-HI 31-38 mm и шпильки. Чтобы хомуты "сели", мастера(?) сорвали с хомутов EPDM изоляцию. При этом стояки к стене не прикреплены (с помощью, хомута, опоры и т.д.).

Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)?
Нужно ли, вообще, стягивать стояки?
Нужно ли крепить стояки к стене?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

s1ber.nl написал:
Допустима ли такая сварка

Опасно такие вещи оставлять, с определенным временем даст течь а куда хуже вырвет, потому что труба вошла не глубоко в муфту, имеются зазоры между муфтой соединительной и трубой, нет равномерного бортика наплыва вокруг муфты, что говорит о не качественной пайке.
Однозначно требует переделки.

s1ber.nl написал:
отказались переделывать, т.к. "не течет".

отвали
по хомутам труба толстая жесткая можно не крепить на малой ее длине. Сделано по-скотски не удосужились всунуть резинки, ёрзать будет перетирать

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

s1ber.nl написал:
Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)?

Не допустим, это и по пайке и по крепежу, тем более если вы платили. Крепить стояки друг к другу не надо.

Lehandr написал:
Доброго времени суток всем
Душевой уголок RAVAK.
Объясните пожалуйста, почему зазоры душевого уголка нельзя силиконить с внутренней стороны уголка?
Спасибо.

Если силиконовой затиркой или прозрачным клеем-герметиком на основе гибридных полимеров SMX продержится?

Lehandr, а зачем Вы хотите нарушить инструкцию производителя?

s1ber.nl написал:
Уважаемые мастера!
На днях мастера(?) меняли стояк ХВС со стали на полипропилен и, на мой взгляд, сделали это некачественно...
Вопросы:

1)
Допустима ли такая сварка (см. фото)?
Нужно ли переделать?

Мастера(?) отказались переделывать, т.к. "не течет".
Считаю, что нужно переделать, т.к. сварка выполнена некачественно (труба перегрета и вставлена в муфту не до конца) и в скором времени потечет...

2)
Диаметр полипропиленовой трубы ХВС - 40 мм, стальной трубы ГВС - 42 мм.
Мастера(?) решили их стянуть с помощью 2 хомутов Hilti MP-HI 31-38 mm и шпильки. Чтобы хомуты "сели", мастера(?) сорвали с хомутов EPDM изоляцию. При этом стояки к стене не прикреплены (с помощью, хомута, опоры и т.д.).

Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)?
Нужно ли, вообще, стягивать стояки?
Нужно ли крепить стояки к стене?

s1ber.nl, крепление снять, стояк перепаять. ну и компенсатор забыли поставить..

Mazayac написал:
Lehandr, а зачем Вы хотите нарушить инструкцию производителя?

Mazayac, Щели не нравятся...

s1ber.nl написал:
Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)?

Недопустим. Хомуты без изоляции возможны и даже необходимы в некоторых случаях, смотрите СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ, например:
СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"

Стояки не должны крепиться друг на друга, это нарушение.

s1ber.nl написал:
Допустима ли такая сварка (см. фото)?
Нужно ли переделать?

Не допустима. Нужно переделывать.

Парни подскажите, кто знает
Производитель запрещает силикон (хрен пойму почему... ВАННА - СТЕНА можно, а ДУШЕВОЙ УГОЛОК - СТЕНА, нет)
А если прозрачным клеем-герметиком на основе гибридных полимеров SMX

Lehandr написал:
просиликоненые углы ВАННА - СТЕНА держатся же нормально...
Силиконовая затирка Ceresit CS 25 чернеет?
Если вместо силикона использовать прозрачный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX Fix All Crystal?

Ну если щёткой не тереть и вообще не трогать, то может и продержится, а если щёткой потереть может и отвалиться.
Ну если так хочется, то зачем спрашивать? Делайте как считаете нужным, это ваша территория и инструкция производителя может вами не исполняться или вовсе не читаться. Как говориться на свой страх и риск.

Lehandr написал:
Если силиконовой затиркой Ceresit CS 25 или прозрачным клеем-герметиком на основе гибридных полимеров SMX Fix All Crystal продержится?

Попробуйте. Заодно расскажите прав ли был производитель в своей рекомендации.

Ну или позвоните/напишите производителю и выясните почему была введена такая рекомендация. Может просто криворукие мастера умудрялись засиликонивать подвижные ролики и направляющие углубления, а когда производителю надоело писать отказные письма по гарантии (и возможно проиграв несколько раз в суде), производитель предпочёл внести такую картинку и текст в инструкцию, что бы при последующих претензиях сразу тыкать в инструкцию для отказа в гарантии.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

На даче собираю систему труб для полива из ПНД труб. Соответственно среди фитингов есть и ПНД краны, но они все шаровые. Требуется для подключаемого поливочного шланга иметь возможность регулировки напора воды. Но не могу найти ПНД версию соответствующих вентилей - для металла есть, для полипропилена есть, для ПНД нет. Получается надо делать переходы на резьбу и вставки латунными вентилями?

ale написал:
На даче собираю систему труб для полива из ПНД труб. Соответственно среди фитингов есть и ПНД краны, но они все шаровые. Требуется для подключаемого поливочного шланга иметь возможность регулировки напора воды. Но не могу найти ПНД версию соответствующих вентилей - для металла есть, для полипропилена есть, для ПНД нет. Получается надо делать переходы на резьбу и вставки латунными вентилями?

ale, ну а как иначе, если ПНД вентиль не нашли...?

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

BV, может плохо искал, направьте-подскажите?