Аватар пользователя
Igls

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 178

17.10.2019 в 11:15:27

Добрый день! Эксцентрик смесителя в ванной запакован с помощью льна и пасты в полудюймовую чугунную муфту. Но как-то неудачно. Выдавливает каплю воды с ржавчиной. Уже два раза перепаковывал. В выходные куплю бронзовую Виегу и новый эксцентрик. Копался в закромах, нашёл пару б/у муфт. Хотел задать вопрос мастерам – а как вы относитесь к использованию б/у деталей? Справа на фото Валтек (42 грамма) и неизвестный производитель, но вес аж 50 граммов. Может поставить и не "париться"?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

17.10.2019 в 12:01:58

Igls написал: как вы относитесь к использованию б/у деталей?

Если ставить заказчику, то как минимум не красиво со стороны сантехника. А если для себя любимого, то ставьте на здоровье.

Igls написал: полудюймовую чугунную муфту

Гниёт она и генерирует кучу мусора которым потом забивается аэратор крана. Выкиньте и поставите имеющиеся Б/У.

Igls написал: В выходные куплю бронзовую Виегу

Будет удобнее накручивать, если имеется ввиду муфта с фланцами под ключ.

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 09:33:54

Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной? вывод в каналью сделан выше, гидрозатвор почти на полу (миллиметров 5 осталось). Просто плиточники не смогли поднять ванну больше (55 см только). Плитка ложится на ванну.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 09:46:43

debryansk, да, будет 100% плохо. Ещё одна "прекрасная" иллюстрация, когда плиточники почему-то ещё и сантехники.

Причём "не смогли" звучит совершенно абсурдно. Не захотели. Ставится ванна на необходимом для слива уровне, по её верху начинается ряд плитки, нижний ряд к полу подрезается. А эти ленивые твари целую плитку от пола сразу клали. Легче же так!

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 09:58:11

Mazayac написал: debryansk, да, будет 100% плохо. Ещё одна "прекрасная" иллюстрация, когда плиточники почему-то ещё и сантехники.

Причём "не смогли" звучит совершенно абсурдно. Не захотели. Ставится ванна на необходимом для слива уровне, по её верху начинается ряд плитки, нижний ряд к полу подрезается. А эти ленивые твари целую плитку от пола сразу клали. Легче же так!

Mazayac, сказали так ванна сильно высоко получилась бы. Теперь не знаю как слив работать будет, если бы плитка сперва были стены все, потом ванну задвинули можно было бы подныть ее просто и все, теперь не знаю, хоть вынимай, подрезай саму ванну болгаркой...

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

18.10.2019 в 10:22:12

debryansk написал: Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной?

Будут. Ломайте нижний ряд плитки, где серая труба идёт и опускайте трубу до меньшего уклона, если есть куда опускать и выход в канализацию действительно ниже. Что бы не ломать плитку, если эта труба больше ни куда не идёт и эстетические чувства не пострадают, то прокладывайте от стояка новую трубу не замуровывая её в плитку.

debryansk написал: Теперь не знаю как слив работать будет

А чего тут знать/думать то? Набирайте ванну и смотрите.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

18.10.2019 в 10:23:12

debryansk написал: Теперь не знаю как слив работать будет

А чего тут знать/думать то? Набирайте ванну и смотрите.

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 12:39:21

ser000 написал:

debryansk написал: Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной?

Будут. Ломайте нижний ряд плитки, где серая труба идёт и опускайте трубу до меньшего уклона, если есть куда опускать и выход в канализацию действительно ниже. Что бы не ломать плитку, если эта труба больше ни куда не идёт и эстетические чувства не пострадают, то прокладывайте от стояка новую трубу не замуровывая её в плитку.

debryansk написал: Теперь не знаю как слив работать будет

А чего тут знать/думать то? Набирайте ванну и смотрите.

ser000, серая 50 труба идет параллельно к коробу, да еще там от нее под плиткой в штробе на раковину каналья тоже уже под плиткой, хоть ванну вынимай и обрезай борт да ставь выше сантимов на 10 прямо в притык плитке задвигай.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 19:48:49

debryansk, ссылаться на паспортную высоту установки ванны хорошо, когда канализация выведена на нормальном уровне. Вангую, что задранную каналью эти же рукожопы и делали, верно? 60 см - тоже была бы вполне нормальная высота, хоть и стараются сейчас пониже делать.

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 20:01:17

Mazayac, да, они, и вроде давно ремонтами занимаются, опыт. Без слома плитки уже не обойтись? А ванну вынимать подрезать выше ставить уже смысл тогда был чтобы плитка на ванну ложилась без зазора со стеной

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 21:33:41

Сейчас созванивались говорит плиточник приедет скажет, он говорил типа все нормально будет, говорю ну как нормально если уровень канальи выше уровня ванны

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 21:46:55

debryansk, даже странно, почему не электрик говорит, что всё нормально с канализацией будет. Хотя чую, плиточник-сантехник и кабели тянул :D

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 21:53:00

Mazayac, завтра съезжу уберу все с ванной, наберу воды гляну, хотя изначально понятно против физики не попрешь, слив ванной должен быть хотя бы на уровне середины канализационной трубы?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2019 в 22:48:54

debryansk, слив ванной должен подчиняться тем же правилам, что и вся безнапорная канализация. А именно: должен соблюдаться равномерный уклон трубы к стояку с вертикальным перепадом 2 см на 1 метр длины (для трубы 50мм). Горизонтальная прокладка или тем более контруклон - недопустимы.

Слишком большой уклон (чем горе-шабашники грешат ещё чаще, чем контруклонами) - тоже вреден (сюрприз!)

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

18.10.2019 в 22:51:37

Mazayac написал: debryansk, слив ванной должен подчиняться тем же правилам, что и вся безнапорная канализация. А именно: должен соблюдаться равномерный уклон трубы к стояку с вертикальным перепадом 2 см на 1 метр длины (для трубы 50мм). Горизонтальная прокладка или тем более контруклон - недопустимы.

Mazayac, мне нужно теперь сделать так, чтобы сливное отверстие ванной было насколько выше середины 50 трубы канализации?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу