21.10.2019 в 12:42:32

numiz написал: Не подскажите есть смысл перебирать?

На замену. Это выглядит как выщелачивание цинка из латуни. Далее образуется свищ. Поскольку место около резьб, то разобрать нормально вряд ли выйдет. Хотя было бы интересно посмотреть на внутренности и место коррозии.

0
Аватар пользователя
numiz

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

21.10.2019 в 12:49:27

AKI написал:

numiz написал: Не подскажите есть смысл перебирать?

На замену. Это выглядит как выщелачивание цинка из латуни. Далее образуется свищ. Поскольку место около резьб, то разобрать нормально вряд ли выйдет. Хотя было бы интересно посмотреть на внутренности и место коррозии.

AKI, Спасибо....да разобрать...разберу.... просто на ХВС такой же стоит вроде норм.... Если идет выщелачивание...то оно изнутри должно идти? и долгий ли процесс?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 13:45:46

numiz, Изнутри. ГВС - ускоряет все реакции, даже если вода по составу идентична ХВС. Иногда ГВС умягчают (щелочью) при водоподготовке.

Скорость... недели-месяцы. Но выщелачивание выясняется, когда на поверхности образуется белый налет солей цинка (на розовой меди) или капать начинает. То есть когда уже наступила сквозная коррозия.

0
Аватар пользователя
numiz

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

21.10.2019 в 15:02:17

AKI написал: numiz, Изнутри. ГВС - ускоряет все реакции, даже если вода по составу идентична ХВС. Иногда ГВС умягчают (щелочью) при водоподготовке.

Скорость... недели-месяцы. Но выщелачивание выясняется, когда на поверхности образуется белый налет солей цинка (на розовой меди) или капать начинает. То есть когда уже наступила сквозная коррозия.

AKI, Спасибо....2 года наблюдаю уже такую картину..... вроде сухое место...как будто нарост....Рвануть может сразу или сначала капать начнет.... постараюсь в ближ время начать перебирать....первый раз такое вроде не белого цвета а коричневый

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 15:47:23

numiz, рвануть - не рванет, но потечь может. на цвет налета может влиять ржавчина.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2019 в 18:31:55

AKI, с тем же успехом и на ХВС свищи в латуни появляются.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 18:34:45

Появляются - кто же спорит. Но по "сумме очков" ГВС - впереди.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.10.2019 в 19:26:56

AKI написал: Это выглядит как выщелачивание цинка из латуни.

-читал про это. Но не видел. Латунные фитинги есть в домашнем водопроводе. Но таких проблем не видел. Вот скоро буду демонтировать некоторые узлы. Там латунь стоит с 2004 года. Погляжу.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 19:36:40

Yurydan написал: -читал про это. Но не видел.

Животворящий поиск по форуму в помощь: 1 2 3

Это явление не частое и локализуется по районам (скорее всего из-за воды). Возможен и брак в производстве латуни. На форуме обсуждалось.

0
Аватар пользователя
numiz

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

22.10.2019 в 10:08:51

Добрый День! как лучше разобрать это соединение... Я чайник...но думаю так... 1.Снять счетчик ( открутив гайки) должен вылезти.... 2.Открутить ОК вместе с штуцером от Счетчика выкрутив из Виеговского переходника...

  1. Вкрутить заместо ОК бочонок со штуцером ( предварительно их соединив)
  2. накрутить гайки Счетчика.... Правильно или я что не догоняю....Есть ли смысл ставить еще ОК или ограничившись бочонком Еще вопрос ..легко ли открутить крышку от грязивека Far( на 300) По поводу выщелачивания...сильно ли вода становится вредной?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 10:44:42

numiz, я бы заменил ОК на новый. Может иного производителя (Itap Europa например). Порядок замены верный. Вода не вредная. Крышка ФГО нормальным ключом страгивается легко.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 11:19:00

numiz написал: Я чайник...но думаю так... 1.Снять счетчик ( открутив гайки) должен вылезти....

Счетчик вылезет, но что бы не переплачивать до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника, необходимо уведомить УК о планируемом демонтаже прибора учёта с указанием в заявке даты и времени демонтажа, а после ремонта и установки счетчика на место БЕСПЛАТНЫЙ ввод в эксплуатацию через ту же УК. Подробно Постановление 354, пункты 59-61, 81-81.14, 82А, 85.

0
Аватар пользователя
numiz

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

22.10.2019 в 11:31:48

Mazayac написал: numiz, я бы заменил ОК на новый. Может иного производителя (Itap Europa например). Порядок замены верный. Вода не вредная. Крышка ФГО нормальным ключом страгивается легко.

Mazayac, Спасибо.... По поводу ОК...сколько читал так и не догнал зачем.... у меня что до него что после особо не почуствовал....разницу... а в такое маленькое расстояние кроме бочонка ничего не придумается ( сначала хотел может типа фильтра дополнительного) самое главное чтобы слева конструкция удержалась...там угол рехау с трубой

0
Аватар пользователя
numiz

Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

22.10.2019 в 11:32:50

ser000, да вроде ук у нас либеральная вызову...перепломбируют....я у же так делал... может вообще аккуратно проволку завяжу с пломбой

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2019 в 12:41:51

numiz, ОК защищает в основном Ваших соседей от подмеса воды в стояках (кипяток из крана холодной воды - это прямо катастрофа, на своём опыте говорю, да и чуть тёплая горячая от подмеса холодной - тоже сомнительное удовольствие) и немного Вас в нескольких случаях:

  1. Неправильный монтаж бойлера, термостатического смесителя или гигиенического душа. Без обратных клапанов или с неправильно перекрытыми кранами. Обратная промывка ещё встречается - тоже есть возможность испортить всем жизнь.
  2. Неисправность (залипание) обратного клапана вышеперечисленных устройств. У меня в термостате со встроенными ОК (они хлипенькие) у одного тарелка застряла в открытом положении через 4 года эксплуатации, случайно обнаружил (ОК на вводе стоят, поэтому никому не навредил).
  3. Оставление открытым вводного крана ГВС при включении бойлера (у меня так коллега месяц снабжал горячей водой из личного бойлера весь стояк, понадеявшись что редуктор на вводе сработает как ОК, хех).
  4. Есть любители сматывать счётчики - им тоже выходит облом, если стоят ОК.
0