ИС-X написал:
Теоретически он прав.
И Теоретически он тоже.... еще более не прав. И как это не покажется странным - и одновременно прав :)
Еще раз процитирую обсуждаемое:
Yurydan написал:
Что из-за постоянной циркуляции разница в давлениях на первом и на девятом не такая большая.
ИС-X, Вы забыли про такую "мелочь" как "гидравлическое" сопротивление" трубы и "потери давления".
- В случае подачи воды из подвала в водоразборный стояк - не прав еще более.
- В случае подачи воды с чердака в водоразборный стояк - частично прав.
Вопрос - насколько и "сколько вешать в граммах"?
Практически потери давления в циркуляционном контуре одного П-образного стояка могут быть где-то 0.1....0.3 бара и следовательно разница давлений между подачей и обраткой примерно такая же.
И допустим мы имеем 9 этажный дом с высотой этажа 3.33 метра.
Разница статических давлений по высоте будет 3 бара.
В 1-м случае П-образного стояка, упрощенно (считаем, что подача и обратка стояка выполнена одним диаметром), добавка давления на 1м этаже за счет циркуляции составит до 0.15 бар.
На типовом манометре, применяемом в ЖКХ увидеть эту разницу невозможно - это примерно толщина стрелки прибора.
Ну а в случае подачи с чердака, наоборот верхний этаж имеет бонус в те же 0,15бар максимум.
На самом деле Разборная часть П образного стояка как правило выполняется большим диаметром, чем обратная часть, и основные потери давления в обратной части, следовательно разница давлений за счет циркуляции будет еще меньше.