ipro
ipro
Новичок

Регистрация: 05.02.2021

Ульяновск

Сообщений: 4

05.02.2021 в 19:26:55

Добрый день! Подскажите знающие, в чем может быть причина - от главное стояка врезка со счетчиком (выполнена буквой П) периодически, раз 10-15 секунд вибрирует (дергается) и при этом счетчик совершает виток (прокручивается), в чем может быть причина? Все краны закрыты, нигде ничего ни течет, ни капает... ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1x-H5EVhbVe...rIKwz3xtJI/view

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.02.2021 в 22:34:57

Diamondplus, здравствуйте. С таким качеством воды, как на фото, вряд ли что-то будет служить сильно дольше чем обычный латунный шаровой. Вальтек который вы выбрали вполне подходит. Чуть лучше будет любой кран из нержавейки. Кран не перекрываете (например, при уходе из дома)?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.02.2021 в 22:37:44

ipro, проблема скорее всего в скачках давления. А причина скачков - гидроудары (при закрытии кранов соседями) или настройки насосов (или другой регулирующей арматуры) в ЦТП.

0
ipro
ipro
Новичок

Регистрация: 05.02.2021

Ульяновск

Сообщений: 4

05.02.2021 в 23:03:13

AKI, Просто частота вибрации достаточно стабильная, думаю если были бы виновники соседи, то вибрация была бы нестабильной... Сама система с индивидуальным отоплением с двухконтурным котлом (ГВС готовится в котле), то есть нет стояка ГВС, только один стояк холодной воды. При закрытии первичного крана перед счётчиком вибрация перестает. Может ли быть подобное из-за например засора фильтра перед счётчиком или отсутствия обратного клапана после него (как понимаю он не не был установлен предыдущим владельцем, а в счётчике вроде как не предусмотрен)? Или, например, жена забывает иногда закрывать гигиенический душ (именно смеситель), ибо читал, что из-за подобного бывают переливы из хвс в ГВС, или наоборот, но т.к. стояк ГВС отсутствует, то считаю маловероятным данную причину, хотя и не исключаю скачки давления из-за этого.. Либо, по аналогии, возможно какой-то из смесителей неисправен и имеются перепуски... В остальном же не пойму, что ещё может быть причиной...

0
ipro
ipro
Новичок

Регистрация: 05.02.2021

Ульяновск

Сообщений: 4

05.02.2021 в 23:32:42

AKI, все же скорее всего Вы были правы, перекрыл кран и подержал стояк, почувствовал скачки по нему, значит все таки в общедомовой системе скачки, буду общаться со старшим по дому... Вроде как стоит повышающий насос в подвале, возможно из-за него (основное что приходит на ум), другое дело, что он вроде включается только при недостаточном напоре, получается может быть неправильно настроен он?

0
Diamondplus
Diamondplus
Новичок

Регистрация: 24.09.2020

Омск

Сообщений: 4

06.02.2021 в 17:41:02

AKI, когда уходим, воду перекрываем в квартире.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2021 в 21:02:08

Diamondplus, в этом и проблема: шар крана оказывается дном в "отстойнике". Ищите в своем районе кран из нержавейки (с шаром из нержавейки). Если не найдете - покупайте на Али (по возможности из 316 нержавейки).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

07.02.2021 в 11:57:28

Вроде как стоит повышающий насос в подвале, возможно из-за него (основное что приходит на ум), другое дело, что он вроде включается только при недостаточном напоре, получается может быть неправильно настроен он? Смотря какой насос и какая схема. Если с частотным приводом - неправильно настроен, если вдруг (что вряд-ли) с гидробаком и реле - то мог умереть бак.

0
ipro
ipro
Новичок

Регистрация: 05.02.2021

Ульяновск

Сообщений: 4

07.02.2021 в 16:13:46

Если с частотным приводом - неправильно настроен, если вдруг (что вряд-ли) с гидробаком и реле - то мог умереть бак.

Вчера спускался сто старшим по дому, схема с гидробаком, на нем давление 6 бар, на вводе в дом 4 бар, 2 насоса и блок управления еще, режим стоит авто, проверил манометры (на гидробаке, на вводе и в системе), везде показания на одном уровне, скачков не наблюдаю.. Сами насосы при мне не включались в режиме авто.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121521

07.02.2021 в 16:52:12

авто - это переключение насосов - резервный/рабочий - чтобы одинаково ресурс вырабатывали. Может раз в неделю, или месяц переключать... Один из насосов работал? Разбор воды был? Надо проверять при разборе воды, когда насос вкл/выкл через реле давления...

0
Capella
Capella
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Каменск-Уральский

Сообщений: 65

11.02.2021 в 16:05:02

[url=https://ibb.co/frcv9G4][img]https://i.ibb.co/frcv9G4/1.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/j4WLt7t][img]https://i.ibb.co/j4WLt7t/2.jpg[/img][/url] Поскольку форум работает через одно место, если миниатюры выше не отображаются, ниже вы можете открыть изображения по ссылкам. https://ibb.co/frcv9G4 - это состояние сварного шва на 63 оцинкованном стояке гвс (стояку 3 года) с давлением 10 кг в этой зоне (13 этаж из 34). Стояки подключены к системе уравнивания потенциалов, нормально по правилам. Причина в качестве воды, это хвс перенасыщенная кислородом (когда набирал воду в ведро как минералка) нагретая котлом на крыше здания до ~62С , проектом котельной водоподготовка не предусмотрена. Как итог: вода в гвс - это мутная жижа у некоторых уже отгнили отводы на полотенчик еще год назад. Я свой спилю под корень. Вопрос: паниковать или всё норм?

https://ibb.co/j4WLt7t - это пример воды у меня и соседей. С анализом я разберусь до конца недели. УК не предоставляет мотивируя тем, что типа не могут найти. Дали только анализ до ввода в дом, там конечно всё ок, даже железо в пределах нормы.

Со стояком холодной всё ок, она прозрачная.

0