08.04.2021 в 19:47:11
AKI написал: Гугл голову не заменит...
угу, тем более, если о существовании гугла надо напоминать :)
08.04.2021 в 19:48:05
ionchik написал: конечно попробую, как только доберусь до другой квартиры.
угу, а также на нержавейке, и фиттингах покрытых никелем и хромом
08.04.2021 в 21:18:42
BV написал: а также на нержавейке
пробовал, бронза с нержой нормально склеились!
18.04.2021 в 20:20:14
Подскажите, существуют ли угольные фильтры на горячую воду? жил в доме, вода грелась котлом, на холодной стоял уголь. очень нравилось, хочу так же в квартире, но в квартире то горячая вода отдельно идет
ищу, они все на холодную, у нептуна нашел для горячей написано Температура очищаемой воды: 3-95°С (рекомендуемая до 30 °С) ... вроде можно, но вроде нет
20.04.2021 в 12:34:12
Посоветуйте смеситель с термостатом на душ\ванну Что вижу в продаже, AM.PM и Grohe, ещё вижу Икею, на остальное не потяну.
20.04.2021 в 12:36:15
По анаэробам, застывает он в металле, и не на всяком, поэтому обезжиривать раз, и два если хром у некоторых производителей есть активатор для этих целей, спрей.
20.04.2021 в 17:04:35
Flest написал: Подскажите, существуют ли угольные фильтры на горячую воду?
atoll EPM-10
Flest написал: у нептуна нашел для горячей написано Температура очищаемой воды: 3-95°С (рекомендуемая до 30 °С) ... вроде можно, но вроде нет
Любой активированный уголь эффективно сорбирует при низкой температуре и хуже при высокой. Попросту говоря, на горячей воде он прослужит меньше (быстрее насытится). Важно, чтобы корпус картриджа был работоспособен в ГВС, а это условие соблюдается.
21.04.2021 в 23:08:43
Всех приветствую!
Закончил водоснабжение в квартире. Всё собиралось с использованием советов взятых на этом форуме. Делалось впервые, поэтому прошу посмотреть и указать на возможные ошибки.
Труба сшитый полиэтилен с алюм слоем stout фитинги тоже stout.
И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?
21.04.2021 в 23:32:17
032goodwin, из небольших косяков - не видно на бойлере крана для заполнения воздухом (при сливе), вместо соленоидного клапана оптимальнее подпиточный редуктор. Надеюсь, металлическая облицовка заземлена?
032goodwin написал: И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?
десять бар. По СП 73.13330.2016 и ГОСТ:
22.04.2021 в 07:06:47
AKI написал: 032goodwin, из небольших косяков - не видно на бойлере крана для заполнения воздухом (при сливе), вместо соленоидного клапана оптимальнее подпиточный редуктор. Надеюсь, металлическая облицовка заземлена?
032goodwin написал: И вопрос, каким давлением опрессовывать всю систему?
десять бар. По СП 73.13330.2016 и ГОСТ:
AKI,
А нельзя ли для заполнения воздуха использовать либо неиспользуемый выход коллектора или скинуть американку на кране или бойлере?
Вот про подпиточный клапан (это он же?) не знал что его используют на гиг душ. Не попадалось вообще ни разу, только или соленоидный или редуктор давления.
Про заземление листов вообще не подумал)) Хотя коробку с ДСУП сделал, как минимум для стояков. Ну в любом случае она есть внизу, заземлю все листы.
Спасибо за подсказки!