15.06.2021 в 13:33:28
sanechek85 написал: вы считаете, что можно такое соединение в стяжку замуровать?
Теоретически - нежелательно, а практически - это самый лучший выбор при отсутствии спец-пресс-фитинга, у которого концы под разные трубы.
16.06.2021 в 09:45:50
Mazayac, понял. Спасибо за совет
16.06.2021 в 14:14:59
Добрый день! Ламерский вопрос: присоединение промывного фильтра - гайку обязательно накручивать на конусную часть американки или можно сразу к муфте? Не могу понять, есть ли разница, что прижимает резинку или без разницы?
16.06.2021 в 15:41:04
сhristian, есть огромная разница. Ответная часть американки конусная, а у обычных фитингов - плоская.
16.06.2021 в 18:37:46
Добрый день!
На трубах ГВ и ХВ предусмотрены компенсаторы давления. По фото не видно, но эти петли выпирают достаточно сильно. Помещение ванной маленькое. //Хотим сделать минимальный короб на трубы как можно ближе к стене. Идея - частично подразобрать короб вентиляции, как можно ближе к трубам поставить инсталляцию подвесного унитаза и сделать чтоб унитаз был как можно ближе к трубам. Все упирается в эти вот петли сверху. Можно ли трубу с петлей немного прижать к стене (на 5 см)? Расширяются ли эти петли когда по стояку дают большой напор горячей воды?// В сухом остатке: хотим выиграть место, мешает петля расширителя на трубе горячего водоснабжения. Можно ли ее прижать к стене? Можно ли делать короб с плиткой вплотную к ней или она расширяется? Короб будет из ГВЛ или ГКЛ.
16.06.2021 в 19:00:04
Milla123 написал: частично подразобрать короб вентиляции
это не есть хорошо. Короб нужен для пожарной защиты и звукоизоляции. Если после вашего "разбора" соседи пожалуются (на любую проблему вентиляции) - и УК увидит переделки у вас - будут проблемы, вплоть до восстановления короба в прежнем виде и штрафов.
Milla123 написал: Можно ли трубу с петлей немного прижать к стене (на 5 см)?
Фото с боку желательно. Там, где труба отходит от стены. Трубу можно прижать к стене, если она отходит, но крепление нужно скользящее, чтобы не мешало трубе двигаться вверх-вниз.
Milla123 написал: Расширяются ли эти петли когда по стояку дают большой напор горячей воды?
Расширяются, но буквально на несколько миллиметров.
16.06.2021 в 22:57:04
AKI, огромное спасибо. Фото сбоку сделаю в ближайшее время.
18.06.2021 в 10:22:13
добрый день хочу поменять узел ввода ГВС и ХВС 1/2 от застройщика дом постройки 2017г.(москва) стоят-шаровой-редуктор-счётчик, магу ли я изменить порядок установки шаровой Oventrop(Optibal с рычажной рукояткой Ду 15, G 1/2 ВР, латунь)-косой Oventrop(Сетчатый фильтр Ду15, 1/2 ВР, бронза, размер ячеек 0.25мм)-счётчик(Счетчик воды ХВС Ителма 1/2)-обратный клапан(Europa 100, Itap е1300)-фильтр(Хромированный фильтр FAR НР-НР с манометром FA 3944 12)--редуктор(caleffi 1/2 536041)-магистральные тонкой очистки с байпасом(10ВВ или 20ВВ проживает 3 человека)-коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (МР)FAR-Фитинги для труб VIEGA если где не прав поправьте и может кто не будь подскажет монтажника собрать всё это за разумные деньги.
18.06.2021 в 10:57:52
stl6, Europa 100 - точно не надо. VT. 151 лучше. Магистральники ставить только при явной необходимости. А если уж ставить, то до редукторов и вместо промывных фильтров.
18.06.2021 в 11:07:49
К сказанному Mazayac, добавлю:
stl6 написал: если где не прав поправьте
В вашем "рецепте" не хватает защиты от протечек. Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун...
18.06.2021 в 11:36:11
AKI,Спасибо но меня интересует статья которая вышла 2017г. те дома которые построены с 2017г. инженерку от застройщика нельзя менять там прописано расположения шаровой-косой фильтр(грязевик)-редуктор-счётчик и эту комбинацию не могу менять
18.06.2021 в 11:45:21
Mazayac, может за место его обратный клапан от Oventrop бронзовый?
18.06.2021 в 11:46:21
stl6, уточните на какую статью вы ссылаетесь. С правовой точки зрения вне зависимости какой у вас узел ввода (от застройщика или свой) все что после первого отсечного крана - в вашей зоне ответственности. Застройщик может дать гарантию на свой узел, но не более. В случае протечки - вина будет на владельце квартиры. А уж далее удастся вам доказать вину застройщика или нет - дело случая и времени. И в части норм и на практике (смотрите картотеку судебных дел).
Единственная зона в квартирном водопроводе, где УК может выдвигать свои требования (и то с поправкой на ФЗ) это узел учета. И то в части обеспечения невозможности несанкционированного отбора воды и манипуляций с водомером.
18.06.2021 в 11:48:06
AKI написал: К сказанному Mazayac, добавлю:
stl6 написал: если где не прав поправьте
В вашем "рецепте" не хватает защиты от протечек. Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун...
AKI, если сделать качественную разводку то защиту от протечек. Любой: Гидролок, Аквастоп, Нептун... излищние
18.06.2021 в 12:18:09
AKI, В последней версии СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий интересующий нас раздел чуточку модифицировали:
7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания .......
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.