Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.06.2021 в 15:43:07

numiz, Бугатти надо смотреть живьём на цвет уплотнений. С белыми - не брать, с зелёными - пожалуй самый бюджетный выбор и нормальный материал колец. Слухи об их поддельности, ИМХО, сильно преувеличены. Из бюджетников есть ещё Valtec VT.227, но у них уплотнение штока фторопластовое, придётся гаечки подтягивать изредка.

Потому и разорился на RuB Milano, как старые Бугатти засопливились.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 329

29.06.2021 в 15:58:20

Mazayac, А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.06.2021 в 16:09:34

numiz написал: А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?

Видите ли в чем дело: есть не супер надежные краны с уплотнением штока из тефлона (PTFE). Те же Итапы или их реплики Галлопы. Они тоже иногда дают "слезу". Но у них есть гайка, затягивающая шток. Открыть/закрыть будет сложнее, но заслезившийся кран - еще послужит.

У ваших кранов и уплотнитель штока дерьмовенький и гайки для зажима сальника - не предусмотрено. Это самое дно с точки зрения надежности.

На всякий случай уточню: вы случайно не регулируете своими кранами нагрев радиаторов?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.06.2021 в 16:14:26

numiz написал: А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...

глазами... по другому не получится.

Вот тут уплотнитель шара белый:

А тут зеленый:

Вам нужен зеленый. На всякий еще раз уточню: кран при этом раскручивать НЕ НАДО. Достаточно взять в руки и заглянуть в просвет.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 329

29.06.2021 в 16:47:48

AKI написал:

numiz написал: А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?

Видите ли в чем дело: есть не супер надежные краны с уплотнением штока из тефлона (PTFE). Те же Итапы или их реплики Галлопы. Они тоже иногда дают "слезу". Но у них есть гайка, затягивающая шток. Открыть/закрыть будет сложнее, но заслезившийся кран - еще послужит.

У ваших кранов и уплотнитель штока дерьмовенький и гайки для зажима сальника - не предусмотрено. Это самое дно с точки зрения надежности.

На всякий случай уточню: вы случайно не регулируете своими кранами нагрев радиаторов?

AKI,
Нет..ничего не регулирую.... Честно сказать первый раз за 10 лет перекрыл ( потек кран маевского) стал менять маевского и обнаружил что при закрытии один кран капает...если б не маевского еще б сколько лет не трогал...В Открытом состоянии не течет..а если его не трогать есть риск что и не потекет Остальные краны все открыл-закрыл ..нормально..хотя как знать что будет при горячей воде

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 329

29.06.2021 в 16:52:21

AKI, Насчет уплотнения понял.... Меня интересует такой вопрос может ли кран из под штока рвануть или сначала всегда капает?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.06.2021 в 17:46:40

numiz, не рванёт никогда. Будет постепенно прогрессировать интенсивность течи при перекрытии. Если повредятся уплотнения шара - станет и в открытом состоянии сочиться.

0
sahea2014
sahea2014
Местный

Регистрация: 24.07.2020

Самара

Сообщений: 226

02.07.2021 в 13:39:36

uponor или rehau? rehau вызывает больше доверия. Но пообщалась с двумя мастерами по рехау и оба оставили "неоднозначное впечатление". Один сильно удивился когда я за 80 штук попросила предоставить смету работ и перечень материалов. Нашла фирму где ставят uponor. обещают в договоре прописать все до чиха (фитинга). Теперь в раздумьях. Хотела рехау но после n-го общения уже сил нет. Попадаются люди, которые доверия не вызывают. uponor сильно хуже?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.07.2021 в 14:15:32

sahea2014, оба хороши, главное соблюдать технологию монтажа.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 329

02.07.2021 в 14:24:27

Добрый День! Bugatti (3220032) НВ 3/4' бабочка OREGON серия 322 полный проход Норм кран для Радиатора RIFAR ?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.07.2021 в 15:06:59

numiz, в данном случае норм/не норм не для радиатора, а для срока службы на отоплении. Если кран новой серии (с зеленым уплотнениями шара) - хороший выбор: прослужит очень долго.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.