Аватар пользователя
Dreddy

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

27.12.2022 в 12:34:02

Приветствую всех!

Подскажите, пожалуйста, по "критичности".

Прикручивал гибкую подводку кухонного смесителя к водопроводу. Сначала гайка проворачивалась без шланга, а в конце немного, буквально четверть/треть оборота гайки, со шлангом. Придержать плоскогубцами не догадался.

Из-за этого подводка совсем немного повернута вокруг своей оси. Теперь не висит ровной петлей внизу, а немного петля как бы развернута. Фото прилагаю.

Критично для функционала/износа/иное?

P.S. На фото видно соединений двух подводок - понимаю, что не комильфо, но подводку с 8м штуцером не удалось найти.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

27.12.2022 в 13:30:03

Mazayac написал: Sauder, на стояке канализации не хватает крепёжных хомутов под раструбами труб. В частности, есть риск саморазбирания стояка: компенсационная муфта постепенно вверх уйдёт от температурных подвижек - и польётся.

Выбор поршневого редуктора - неверный.

Mazayac,

Тут даже меньше чем 1.5 м между хомутами. Сверху не хватает одного хомута под потолком ???

Пишут так :

"Пластиковые трубы фиксируются хомутами или скобами, монтируемыми на горизонтальных поверхностях ровно через каждый 1 м при условии, что диаметр трубы составляет менее 63 мм, 1,5 м — если значение диаметра трубы находится в диапазоне от 63 до 160 мм и 2 м — если данное значение превышает 160 мм." Я УК говорил что не было плотного соединения , в итоге сантехник который переваривал стояк исправил ситуацию , но нижний хомут потерял болт :). В итоге сам стянул его позже

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.12.2022 в 13:58:14

Sauder, хомуты обязаны устанавливаться не где попало, а сразу под раструбом, плюс опциональные скользящие далее через 1,5 метра. Самое главное - незакреплённый компенсатор!

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

27.12.2022 в 16:32:32

Mazayac, это застройщик так установил . Лет 9 уже так

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.12.2022 в 17:20:22

Dreddy написал: Критично для функционала/износа/иное?

Если не течет, то нормально. Все равно через пару лет менять.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.12.2022 в 22:37:49

Sauder написал: это застройщик так установил

Не удивили.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111939

27.12.2022 в 23:50:29

касимов написал: Все равно через пару лет менять.

касимов, где иногда застрой берет особохрупкую трубу просто загадка :)

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

28.12.2022 в 22:27:33

Mazayac написал:

Sauder написал: это застройщик так установил

Не удивили.

Mazayac, в каких местах хомуты поставить ?? Нарисуйте

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.12.2022 в 23:48:49

Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

29.12.2022 в 11:23:38

Mazayac написал: Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.

Mazayac, а зачем тогда на форуме сидишь ??? Как будто сам тут помощи не просил никогда

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

29.12.2022 в 14:07:51

Подскажите, как добраться до клапана впускного, крутануть зеленую крышку? Или название данной арматуры.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

29.12.2022 в 14:08:32

Доставил ещё два хомута , посадил на уголки и 8ые дюбеля , шайбы , шайбы с пружинами, гайки . Вопрос ,насколько сильно затягивать хомуты надо ? Чтобы руками не ходили по трубе ??

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16439

29.12.2022 в 15:09:21

Sauder, под раструб надо хомуты

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

29.12.2022 в 15:48:03

master.msk написал: Sauder, под раструб надо хомуты

master.msk, добрый день!! Под раструб не смог , в арматуру перфоратором попал ,пришлось ниже дюбеля ставить

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16439

29.12.2022 в 16:10:31

Sauder, здравствуйте Надо под раструб. Все, что выше компенсатора - компенсируется. А все что ниже - надо приподнимать на 10 мм.

Но для этого крепеж должен быть жестким.

  1. Труба не должна уйти в компенсатор
  2. Компенсатор должен работать или надо "подвешивать" стояк по частям, чтобы не было давления на раструбы и отводы фитингов

У вас компенсатор не полностью в раструбе. Надо переделать, сдвинуть его ниже

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу