Mazayac написал:

Sauder написал: это застройщик так установил

Не удивили.

Mazayac, в каких местах хомуты поставить ?? Нарисуйте

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.12.2022 в 23:48:49

Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.

0
Sauder
Sauder
Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 134

29.12.2022 в 11:23:38

Mazayac написал: Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.

Mazayac, а зачем тогда на форуме сидишь ??? Как будто сам тут помощи не просил никогда

0
Allegro
Allegro
Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 412

29.12.2022 в 14:07:51

Подскажите, как добраться до клапана впускного, крутануть зеленую крышку? Или название данной арматуры.

0
Sauder
Sauder
Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 134

29.12.2022 в 14:08:32

Доставил ещё два хомута , посадил на уголки и 8ые дюбеля , шайбы , шайбы с пружинами, гайки . Вопрос ,насколько сильно затягивать хомуты надо ? Чтобы руками не ходили по трубе ??

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16817

29.12.2022 в 15:09:21

Sauder, под раструб надо хомуты

0
Sauder
Sauder
Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 134

29.12.2022 в 15:48:03

master.msk написал: Sauder, под раструб надо хомуты

master.msk, добрый день!! Под раструб не смог , в арматуру перфоратором попал ,пришлось ниже дюбеля ставить

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16817

29.12.2022 в 16:10:31

Sauder, здравствуйте Надо под раструб. Все, что выше компенсатора - компенсируется. А все что ниже - надо приподнимать на 10 мм.

Но для этого крепеж должен быть жестким.

  1. Труба не должна уйти в компенсатор
  2. Компенсатор должен работать или надо "подвешивать" стояк по частям, чтобы не было давления на раструбы и отводы фитингов

У вас компенсатор не полностью в раструбе. Надо переделать, сдвинуть его ниже

0
Sauder
Sauder
Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 134

29.12.2022 в 17:33:43

master.msk написал: У вас компенсатор не полностью в раструбе. Надо переделать, сдвинуть его ниже

master.msk, компенсатор до упора вниз опустил ,потом поднял его на 1см , далее, уголок нижний также выше сделал и хомут под раструб нижний поставил .

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16817

29.12.2022 в 18:19:19

Sauder, к стене лучше консоль. И шурупы 6-8мм.

Ну или в профиль на шпильке, как на фото выше, если расстояние небольшое

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.12.2022 в 18:47:27

Sauder, с таким тоном предъяв - иди лесом, уважаемый.