Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2023 в 22:12:24

#7165939

Piff-Paff написал: Если труба стояк ГВС 1 дюйм, отвод 1/2 предлагают сделать, то коллектор тоже на 1/2 или 3/4 ставится? Если 3/4 на трубу 1/2 то через переходник? Это нормальная практика?

Минимум 3/4" (1/2" не бывает). Переходы на шаг диаметра выше-ниже - да, это нормально.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

30.03.2023 в 10:25:18

#7166024

Mazayac написал: 1/2" не бывает

Бывает, но это уже тройник с одним выходом.

Piff-Paff написал: Если 3/4 на трубу 1/2 то через переходник? Это нормальная практика?

Нормальная практика, но главное не в этом, а в компоновке и качестве комплектующих. Неплохо бы хотя бы эскиз узла нарисовать, что бы получить аккуратный узел, который удобно монтировать и в последствии обслуживать (в том числе заменять части узла, если это требуется).

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.03.2023 в 17:45:19

#7166143

ser000, мы всё же про готовые узлы говорим, а из фитингов можно и на четверть дюйма собрать.

Аватар пользователя
asdoleg

Местный

Регистрация: 24.06.2011

Москва

Сообщений: 542

01.04.2023 в 06:35:20

#7166519

Подскажите можно ли на унитаз поставить вентиль для радиатора? Если его не крутить несколько лет, он может закиснуть как шаровый кран?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2023 в 03:42:52

#7166731

asdoleg, можно. Не закиснет.

Аватар пользователя
asdoleg

Местный

Регистрация: 24.06.2011

Москва

Сообщений: 542

02.04.2023 в 07:30:01

#7166738

Mazayac написал: asdoleg, можно. Не закиснет.

Mazayac, спасибо)).

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

02.04.2023 в 10:01:32

#7166762

asdoleg написал: Подскажите можно ли на унитаз поставить вентиль для радиатора? Если его не крутить несколько лет, он может закиснуть как шаровый кран?

Ставил неоднократно по просьбе заказчиков с целью регулировки уровня шума набираемого бачка. Но сам кран тоже шумит когда прикручен.

Аватар пользователя
asdoleg

Местный

Регистрация: 24.06.2011

Москва

Сообщений: 542

02.04.2023 в 16:24:54

#7166852

strider1978, спасибо)).

Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

05.04.2023 в 23:50:53

#7167982

Приветствую всех форумчане! вопрос такой! делаю разводку в санузле. СМ, Душ, раковина, бойлер, унитаз. Выбрал коллекторную разводку, т. к. всё будет в штробах под плиткой. Вопрос: какой бренд выбирать: KALDE, TEBO, VALTEC, или что другое?

Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

06.04.2023 в 00:21:11

#7167990

Приветствую всех форумчане! вопрос такой! делаю разводку в санузле. СМ, Душ, раковина, бойлер, унитаз. Выбрал коллекторную разводку, т. к. всё будет в штробах под плиткой. Вопрос: какой бренд выбирать: KALDE, TEBO, VALTEC, или что другое?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.04.2023 в 11:34:03

#7168087

Эливан, главное - ни в коем случае не турок (Kalde, Tebo).

Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

09.04.2023 в 09:12:25

#7168842

Подскажите, как лучше согнуть подводку-сильфон к крану-смесителю, подводка слишком длинная. Как ее свернуть - кольцом можно?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.04.2023 в 10:11:31

#7169165

Allegro написал: кольцом можно?

Если эстетика не важна - можно.

Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

12.04.2023 в 10:25:44

#7169683

Доброго времени суток! Подскажите, в третьей декаде 21-го века так и не появилось приспособлений для выдерживания соосности при пайке ППР труб? Только "на глаз" или самому варганить приблуду? Или есть какие-то секретные разработки?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

12.04.2023 в 14:09:12

#7169710

icem написал: в третьей декаде 21-го века так и не появилось приспособлений для выдерживания соосности при пайке ППР труб?

Технология не требует строгой соосности.

icem написал: Или есть какие-то секретные разработки?

Практика и не совсем кривые руки решают проблему без доп.разработок.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

12.04.2023 в 17:24:02

#7169750

icem, на глаз в двух плоскостях достаточно

Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

12.04.2023 в 20:18:51

#7169779

ser000, BV, спасибо. Жаль, конечно. Да, в большинстве случаев можно пренебречь, но иногда нужно бывает, чтобы гарантировано ровно встало, иначе всё съедет, или будет в напряжении. Приходится колхозить что-то типа такого:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

12.04.2023 в 21:54:02

#7169804

icem, что-то сложно) Два угловых лотка с выборкой под муфту или тройник

Аватар пользователя
МиКаВл

Местный

Регистрация: 14.04.2023

Краснодар

Сообщений: 1

14.04.2023 в 07:30:07

#7170098

Подскажите, кто в теме. Действительно ли прям такая сложность к действующему стояку гвс и хвс (РР40) приварить в нужных местах вварные сёдла под 25 трубу? Мне нанятый водопроводчик сказал что это очень сложно ввиду непрекращающегося подкапывания воды внутри стояка, даже после его отключения и стравливания из него воды. Водопроводчика я понять могу - ему надо денег срубить по быстрому отработав по привычной схеме. И если, подкапывание воды, действительно есть, как вварить седло? Посоветуйте что нибудь

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

14.04.2023 в 09:40:02

#7170120

И если, подкапывание воды, действительно есть, как вварить седло

Что за "седло"? тройник надо врезать. В любом случае проблема действительно есть, подтекания воды во время пайки ппр быть не должно. Как вы можете это обеспечить? Никак. Качество стыка не гарантировано. Пришлось бы ставить температуру выше, держать дольше. Что из этого выйдет никому не известно. Стояки- общедомовое имущество. Ущерб может быть серьезным.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

14.04.2023 в 10:55:05

#7170138

МиКаВл написал: Действительно ли прям такая сложность к действующему стояку гвс и хвс (РР40) приварить в нужных местах вварные сёдла под 25 трубу? Мне нанятый водопроводчик сказал что это очень сложно ввиду непрекращающегося подкапывания воды внутри стояка, даже после его отключения и стравливания из него воды.

УК переваривала ППр стояк, ни каких сомнений по подкапыванию не высказывала, работу сделала - не течёт. Вероятно ваш водопроводчик просто сомневается в своих силах и возможностях, поэтому на стояки не покушается и готов работать только после первых кранов.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

14.04.2023 в 10:58:36

#7170139

master.msk написал: Что за "седло"? тройник надо врезать.

Которое для лентяев не умеющих впаивать тройники в стояк. Седло для которого сверлится отверстие в ППр трубе и напаивается спец.насадкой седло:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

14.04.2023 в 11:08:34

#7170141

МиКаВл, https://fwater.ru/catalog/fitingi_dlya_trub/fitingi_dlya_polipropilenovykh_trub/sedla/

Обратите внимание с каких диаметров начинается основная труба. Еще нужны спец насадки на паяльник.

Поэтому правильно выше написано про тройники.

И сантехник прав и про подкапывание и то что не рискует лезть в стояк.

Еще возможно там место ограничено.

Если вы начали с выражений "срубить бабла" - то... ценник УК вас немного расстроит, если вообще возьмутся.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

14.04.2023 в 11:10:20

#7170142

ser000, см диаметр трубы на ваших картинках)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

14.04.2023 в 11:23:43

#7170146

Вероятно ваш водопроводчик просто сомневается в своих силах и возможностях, поэтому на стояки не покушается и готов работать только после первых кранов.

Условия и "силы" у всех одинаковы. Просто кому то нужнее "срубить бабла". Мокрые трубы паять нельзя. Точка. "Сушить трубы", это не один час, что в принципе не возможно. Жадность до денег и уверенность в любом случае избежать ответственности "в случае чего". И глупость тех, кто считает это достоинством. Так это называется, если своими именами называть вещи.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

14.04.2023 в 11:30:01

#7170149

BV написал: см диаметр трубы на ваших картинках)

Насадка из картинок вполне себе на годный размер стояков 40 мм:

Нагревательная насадка для вварного седла 40/25, 40/20 https://sakh.cs27.ru/catalog/vodosnabzhenie/the_heating_attachment_for_weld_in_saddle_40_25_40_20/

по вашей ссылке минимальное 50:

Вварное седло комбинированное D = 50 х 1/2" https://fwater.ru/catalog/fitingi_dlya_trub/fitingi_dlya_polipropilenovykh_trub/heisskraft_3/vvarnoe_sedlo_kombinirovannoe_heisskraft_vr_50kh1_2/

-

BV написал: Еще нужны спец насадки на паяльник.

Это да, дороговато - 4тыс.руб. насадки и ещё седло 2тыс.руб. совсем не гуманно - тройник будет дешевле. Но если такая насадка у вызванного специалиста есть, то почему нет - пускай паяет.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

14.04.2023 в 11:39:30

#7170153

ser000, добавьте еще фрезу в стоимость. А может, и второй паяльник....

Если все это у специалиста есть - то он не рядовой специалист, и ценник соответстаующий

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

21.04.2023 в 19:58:52

#7172234

vitalban, Прошло три недели, после установки на бочёк унитаза Угличевской подводки из нержавейки. Начала подкапывать и всё покрылось ржавчиной :applause: . Гайки были накручены на латуный наливной клапан и латуный колектор.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

22.04.2023 в 00:13:23

#7172289

vitalban, у нее возможно колечко - стальное, и ржавеет от кондесата

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу